Коллеги здравствуйте!
В системе есть несколько Siemens SIMATIC S7-1500, пытаемся их опросить, но безуспешно.
S7-300 при этом нормально работают. Может быть кто-то настраивал обмен с данным устройством, возможно что-то нужно сделать дополнительно?
-
Новичок
-
Новичок
Сталкивались с такой проблемой. Нужна настройка на стороне ПЛК, т.к.
Ниже статья в конце которой описан принцип конфигурирования для 1500
snap7.sourceforge.net/snap7_client.html#asyncdatatransfer -
Новичок
Всем день добрый. Да, 1. Надо в контроллере на блоке данных, который будете читать (DB) отключить Optimized Block Access, 2. Включить в настройках контроллера Protection & Security галочку Permit access with Put/Get, и вроде бы доступ разрешить.