В открытых источниках есть информация о совместимости Alpha.Link и InfoWatch ARMA Industrial Firewall (www.infowatch.ru/company/presscenter/news/razbor-protokolov-rossiyskikh-asu-tp-v-infowatch-industrial-firewall), но это заявление не соответствует действительности.
В этое же время, в текущей версии программного обеспеечния InfoWatch ARMA Industrial Firewall поддерживает «из коробки» лишь небольшую часть TCP-портов при фильтрации трафика протокола Alpha.Link (только 4388, 4389). Но TCP-порты при взаимодействии сетевых узлов по протоколу Alpha.Link выделяются динамически из широкого диапазона 32768-60999 и 49152-65535 и зафиксировать их вручную не представляется возможным. Отсутствие разрешающих правил при хотя бы одном закрытом TCP-порту на InfoWatch ARMA Industrial Firewallприводит к нарушению коммуникации между взаимодействующими узлами (проверялось на тестовом полигоне).
Встречалась ли такая проблема ранее? Как она решалась?