Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Чтение и запись значений по одному адресу

Если параметр находится вне Alpha.Server, для Alpha.Server можно настроить передачу значений этого параметра в двух направлениях: на чтение и на запись.

В ПЛК задана некоторая уставка. В Alpha.Server нужно как получать текущее значение этой уставки, так и изменять его по команде пользователя.

В этом случае:

  • Исходный параметр будет один.

    Адрес1В исполняемом компоненте, в котором будет размещён параметр. этого параметра будет использоваться как для чтения, так и для записи значений.

  • В Alpha.Server исходному параметру будут соответствовать два параметра: один для получения текущего значения и один для передачи команд на изменение значения.

Чтение и запись значений по одному адресу возможны по протоколам/спецификациям:

  • OPC DA
  • OPC UA
  • Modbus
  • FINS
  • UNET

Для параметра, значения которого нужно читать и писать:

  1. В Alpha.Server добавьте два параметра.

    Для получения текущего значения рекомендуем использовать элемент Параметр, а для передачи команд – элемент Событие.

  2. Свяжите добавленные параметры с параметром-источником.

  3. (Опционально) Чтобы в дереве сигналов добавленные параметры были представлены в иерархическом виде:

    1. Параметру, который используется для записи, добавьте атрибут Имя узла в OPC.
    2. В атрибуте укажите значение <имя параметра>.Set.

    В результате дерево сигналов будет иметь вид: