В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Внешние события

Кроме генерации событий по условиям и подусловиям, настроенным в Alpha.Server, модуль OPC AE Сервер отправляет OPC AE клиентам сообщения о внешних событиях – событиях, которые генерируются во внешней системе по заложенным в ней правилам. В качестве внешней системы выступают устройства, выполняющие обмен данными по протоколу BACnet. Связывание OPC AE и внешней модели событий BACnet AE в Альфа платформе происходит с помощью BACnet Клиент – модуля Alpha.Server, который получает данные с устройств BACnet и сохраняет их в сигналы Alpha.Server. Подписка на события объектов-источников BACnet-устройств выполняется на самих устройствах BACnet, на стороне Alpha.Server никаких дополнительных действий выполнять не требуется.

После того, как на стороне устройств внешней системы настроена генерация событий и выполнена подписка на события, события поступают в Альфа платформу. Синхронизация состояния событий сервера с состоянием событий на устройствах (получение актуальных событий от устройств) происходит при запуске/перезапуске Alpha.Server или при выполнении принудительной синхронизации (подробнее с процедурой синхронизации можно ознакомиться в документации на модуль BACnet Клиент).

Данные внешней системы

Alpha.Server принимает от устройств внешней системы данные о состоянии:

  • нормальное (Normal);
  • ненормальное (Offnormal);
  • аварийное (Fault).

Если на стороне модуля OPC AE Сервер выполнены необходимые настройки, то при получении событий изменения состояния от BACnet-устройства модуль выполняет генерацию событий.

При генерации события модулю OPC AE Сервер напрямую транслируются сообщение и приоритет, настроенные в устройствах BACnet. Чтобы событие сформировалось с другими значениями указанных параметров, достаточно задать новые значения при конфигурировании внешнего события в Alpha.DevStudio.

Приоритет внешних событий

Для событий, генерируемых на устройствах BACnet, приоритет события (priority) задаётся при настройке BACnet AE Server (устройства, которое выполняет отправку сообщений о событиях внешней системы) и может принимать значения от 0 до 255, где наивысший приоритет - 0.

В OPC AE Сервер для приоритета (важности) события (severity) определены значения от 1 до 1000, где наивысший приоритет - 1000.

При получении событий изменения состояния от BACnet-устройства значение приоритета внешнего события напрямую записывается в параметр важности события в модуле OPC AE Сервер. Для того, чтобы сохранить систему приоритизации, принятую в модуле, и применять к внешним событиям важность из диапазона (1-1000), в модуле OPC AE Сервер можно настроить автоматическое выполнение замены значений приоритетов, полученных от устройства, на определённые пользователем значения важности. Для этого создается Таблица соответствия приоритетов. Пользовательская таблица соответствия приоритетов должна быть составлена по следующим правилам:

  • содержать только два столбца: со значениями приоритетов (priority) и со значениями важности (severity);
  • для одного значения приоритета должно быть определено только одно значение важности.

Содержимое таблицы определяется в файле формата *.csv и для дальнейшего использования и возможного редактирования размещается в Alpha.DevStudio в пространстве имен Om.BACnet.AlarmAndEvent.

Если в таблице соответствия приоритетов не определено какое-либо значение приоритета (priority), то при генерации события модуль OPC AE Сервер использует:

  • значение важности, заданное в настройке подусловия, если оно указано;
  • полученное значение приоритета от внешней системы, если в подусловии важность не указана.