Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Конфигурирование модуля

Параметры модуля и их настройка

Для настройки соединения модуля с опросчиком выполнить следующие шаги:

  1. В Конфигураторе добавить модуль Modbus RTU Станция в состав модулей Alpha.Server. Количество экземпляров модуля Modbus RTU Станция, одновременно функционирующих в составе Alpha.Server, ограничено аппаратными ресурсами компьютера.


  2. Установить флаг активности модуля Modbus RTU Станция при старте Alpha.Server (значение Да для параметра Активность).
  3. Установить значения COM порта в группе Параметры COM порта. Значения параметров COM порта на стороне мастера и модуля Modbus RTU Станция должны совпадать.
Параметр Описание
Параметры COM порта
Номер СОМ порта Определение СОМ-порта с которым будет работать модуль
Скорость (бит/с) Скорость передачи данных. Выбирается из списка
Четность

Предназначено для установки контроля четности при приеме/передаче данных:

  • Нет – состояние, при котором контроль четности не будет происходить, проверки ошибок нет;
  • Чет – проверка на четность. При этом проверка ошибок включена;
  • Нечет – проверка на нечетность. При этом проверка ошибок включена.
Стоповые биты Количество стоповых битов. Параметр может принимать значения 1 или 2 стоповых бита
Управление потоком

Способ управления потоком данных при коммуникации:

  • Нет – управление потоком выключено;
  • Аппаратное – аппаратная синхронизация, передатчик останавливает передачу данных, если приемник не готов к их приему. Обеспечивает быструю реакцию на состояние приемника;
  • Xon/Xoff – программная синхронизация, приемник посылает сигнал о своей неготовности передатчику, и передатчик останавливает посылку данных. Для осуществления функции необходим двунаправленный канал связи.

Для всех свойств модуля Modbus RTU Станция допускаются значения по умолчанию.

При изменении свойств модуля в Конфигураторе новые настройки вступят в силу только после перезапуска Alpha.Server.

Параметры станций и их настройка

Параметры станций настраиваются в Конфигураторе. Настройки по каждой станции должны совпадать с настройками соответствующих станций в мастере.

Параметр Описание
Основные
Кодировка передаваемых строковых значений Выбор кодировки передаваемых текстовых данных. Значение по умолчанию windows-1251

Для корректной передачи текстовых данных кодировки передаваемых строковых значений у опросчика и подчиненной станции должны совпадать.

В UTF-8 символы Кириллицы и символы таблицы ASCII, выходящие за диапазон 0-127, занимают более 1 байта. Поэтому при настройке адреса сигнала для приёма/передачи строкового значения необходимо указывать достаточное количество регистров (параметр Размер строки), иначе строка может приниматься/передаваться не полностью.

Изменение порядка байт
Байт в слове Параметр, определяющий включение/отключение изменения порядка следования байтов в регистре
Слов в сигналах ТМС, TR4 Параметр, определяющий включение/отключение изменения порядка следования слов в сигналах ТМС, TR4
Слов в сигналах TMF4, TMF8, TRF4 Параметр, определяющий включение/отключение изменения порядка следования слов в сигналах TMF4, TMF8, TRF4