В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Проверка обмена данными

Чтобы проверить выполнение обмена данными между модулем BACnet Клиент и устройством BACnet:

  1. Подключитесь к Alpha.Server с помощью OPC клиента, например, OpcExplorer.
  2. В Инспектор добавьте сигналы Name, Temp, High_Limit и Low_Limit.
  3. На стороне устройства установите соответствующим свойствам некоторые значения, например:

    • Object_Name: Помещение №3;
    • Present_Value: 25;
    • High_Limit: 30;
    • Low_Limit: 20.

  4. Проконтролируйте соответствующие изменения значений сигналов в OpcExplorer.

  5. В Инспектор добавьте сигналы Set_High_Limit, Set_Low_Limit, Set_High_Limit_Delivery и Set_Low_Limit_Delivery.
  6. В OpcExplorer установите сигналам некоторые значения, например:

    • Set_High_Limit: 40;
    • Set_Low_Limit: 15.
  7. Проконтролируйте полученные значения сигналов доставки Set_High_Limit_Delivery и Set_Low_Limit_Delivery, а также новые значения сигналов High_Limit и Low_Limit.

  8. На стороне устройства проконтролируйте изменение значений свойств High_Limit и Low_Limit.

Проконтролировать работу модуля можно в сервисном приложении Просмотрщик лога кадров, открыв журнал работы модуля .