Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Изменение правил проверки решения

При построении решения выполняется компиляция: проверяется корректность описаний элементов, определяются экземпляры объектов с учетом наследования, компилируются обработчики событий и формулы, формируются связи передачи данных по сети с учетом протоколов и адресов. Результат компиляции отображается в виде уведомлений в Журнале. Условия, проверяемые при компиляции, называются правилами проверки. Нарушения некоторых правил проверки отображаются в Журнале в виде Ошибок, Предупреждений и Сообщений. Ошибки не позволяют построить решение вовсе, а Предупреждения и Сообщения позволяют построить решение.

Вы можете отключить проверку некоторых правил, а также вернуть проверку отключенного правила.

Если вы отключили проверку правила, то в Журнале не будет отображаться соответствующее уведомление. Отключение проверки правил позволяет:

  • отображать наиболее важные уведомления, если их слишком много и это мешает просмотреть другие уведомления в Журнале. Можно отключить проверку правил, нарушение которых не повлияет на работоспособность проекта, но может затруднить поиск причины Ошибки, если она возникнет. Для таких правил в Журнале отображаются Сообщения и Предупреждения.
  • построить или развернуть решение при наличии Ошибок.

Список правил, которые можно отключить в Alpha.DevStudio, и их описание указаны в таблице Правила проверки. В этой таблице правила сгруппированы по типу уведомлений в Журнале: Сообщения, Предупреждения и Ошибки.

Правила проверки
Правило Описание
Сообщения
{0} не содержит данных для построения. При построении проекта не было ничего построено, то есть отсутствуют результаты построения.
Предупреждения
Для элемента определено несколько атрибутов типа '{0}', но используется значение только первого атрибута

Объекту добавлено несколько экземпляров атрибута, для которого разрешено добавление только одного экземпляра.

Если вы используете готовый атрибут Alpha.DevStudio, то посмотреть информацию о том, допустимо ли создавать несколько экземпляров такого атрибута для одного элемента, можно на странице атрибута в Справочнике Alpha.DevStudio. Если в проект добавлен Тип атрибута, то такая информация указана в его свойстве Разрешать несколько экземпляров.

Атрибут '{0}' не может быть применен к элементу типа '{1}'

Атрибут указан элементу, для которого он не применяется.

Если вы используете готовый атрибут Alpha.DevStudio, то посмотреть информацию о том, для каких элементов можно применить этот атрибут, можно на странице атрибута в Справочнике Alpha.DevStudio, подраздел Связь с элементами. Если в проект добавлен Тип атрибута, то ограничить набор типов элементов, к которым он будет применен, можно с помощью атрибута Применимость атрибута. Для этого добавьте типу атрибута один или несколько атрибутов Применимость атрибута и укажите типы элементов в качестве значения этого атрибута.

Построение {0} завершилось с ошибками. Возникли ошибки при построении решения. Информирует пользователя о наличии ошибок, без явного указания самих ошибок.
Компиляция {0} завершилась с ошибками. Возникли ошибки при компиляции решения. Информирует пользователя о наличии ошибок, без явного указания самих ошибок.
Для модуля {0} не определены источники данных, данный модуль не будет получать данные

В Alpha.Server добавлен коммуникационный модуль, предназначенный для получения данных от источников данных, но в конфигурации модуля отсутствуют источники данных. Это может означать, что:

  • Alpha.Server получает данные через другой модуль;
  • в Alpha.Server не нужно получать данные;
  • коммуникационный модуль добавлен по ошибке.
Соединение с {0} не использует Ethernet адаптеры, поэтому будет использоваться адресация по имени В конфигурацию Alpha.Server добавлены модули OPC UA Клиент и OPC DA Клиент, у которых настроено подключение к источникам данных, то есть серверам, по IP-адресу. Если сервер находится на компьютере, у адаптеров которого не указан адрес (например, используется подключение по DHCP), то подключение будет выполняться по имени компьютера.
Соединение с {0} идет через несколько Ethernet адаптеров, поэтому будет использоваться IP адресация В конфигурацию Alpha.Server добавлены модули OPC UA Клиент и OPC DA Клиент, у которых настроено подключение к серверу по имени узла в сети. Если подключение к серверу возможно с помощью нескольких адаптеров, то есть по нескольким IP-адресам, то подключение будет выполняться по IP-адресу.
Категория данных '{0}' не используется В коммуникационном модуле Alpha.Server настроена передача данных по категориям, но модуль не получает данные этой категории.
Настройки канала {0} для подключения к {1} не используются Настройки каналов для определенного IP-адреса, указанные в параметрах подключения к станции Станция МЭК 60870-5-104, не используются для подключения. Например, неверно указан IP-адрес станции.
Настройки подключения к {0} не используются Логическому адаптеру добавлены настройки подключения (параметры взаимодействия) к другому логическому адаптеру, но обмена данными с этим логическим адаптером нет. Например, в приложении отсутствуют ссылки на объекты удаленного исполняющего компонента, или настройки подключения указаны для логического адаптера, к которому ваш адаптер физически не подключен.
В сервере {0} модуль {1} не активен В Alpha.Server добавлены модули, для которых свойство Активность принимает значение Нет.
{0} не будет доступен в {1}, так как для него не найден адрес у {2}. В проекте можно получить данные из удаленного исполняющего компонента, но в карте адресов не указан адрес сигнала.
{0} не будет доступен в {1}, так как для него не определен адрес в каком-либо исполняющем компоненте. Данные можно получить из нескольких исполняющих компонентов, но в картах адресов этих исполняющих компонентов не указан адрес сигнала.
Путь '{0}' не соответствует выбранной операционной системе {1} Путь не соответствует ОС, которую вы указали в свойствах элементов Узел Alpha.Domain и Тип рабочего места. Например, это может быть путь к файлу или папке.
Шлюз {0} не будет использоваться, так как имеется шлюз {1} В сеть ведут шлюзы, по которым не будет выполнено подключение. Для связи между сетями могут использоваться шлюзы – например, Шлюз Ethernet к последовательной шине. Если в одну сеть ведут несколько шлюзов, то для соединения с этой сетью будет использоваться только один шлюз.
Доступ из сети {0} к адаптеру с адресом {1} будет невозможен Адаптер Ethernet подключен к сети, но в качестве его адреса указан локальный адрес 127.0.0.1, а не IP-адрес адаптера в сети.
Адрес сигнала {0} совпадает с адресом сигнала {1} В карте адресов разные сигналы имеют одинаковый адрес.
Имя компьютера '{0}' не соответствует правилам наименования узлов в домене

Имя компьютера содержит недопустимый символ.

Чтобы подключиться к узлу сети по доменному имени, имя компьютера или узла домена следует указать в соответствии со спецификацией RFC 952. Согласно этой спецификации, доменное имя состоит из латинских символов, цифр и символа тире (всего не более 63 символов). Например, не допустимо использовать символы пробела и подчеркивания.

Объект {0} может быть исполнен, однако не размещен в каком-либо исполняющем компоненте. Приложение с объектами описано в Alpha.Domain. На исполняемые модули приложения добавлены ссылки в исполняющие компоненты, но объект приложения не размещен в каком-либо исполняющем компоненте.
В исполняющем компоненте {0} нет ни одного объекта В исполняющем компоненте нет объектов. Возможно, этот исполняющий компонент не нужен в проекте, или в него забыли добавить объекты.
Ошибки
Адаптеру {0} назначен адрес {1}, совпадающий с адресом адаптера {2} В одной сети используются Шлюз Ethernet к последовательной шине или Адаптер Ethernet с одинаковым IP-адресом. IP-адрес узлов в сети является уникальным. Отключение проверки этого правила может привести к тому, что обмен данными будет происходить некорректно.
У шлюза {0} указан адрес {1}, совпадающий с адресом {2} В одной сети используются Шлюз Ethernet к последовательной шине или Адаптер Ethernet с одинаковым IP-адресом. IP-адрес узлов в сети является уникальным. Отключение проверки этого правила может привести к тому, что обмен данными будет происходить некорректно.
Точка подключения {0} к {1} также используется {2}

Возможны конфликты при использовании одинаковых TCP-портов на одном узле.

Порт может быть занят только одной службой, попытка его повторного захвата приведёт к ошибке. Отключение проверки этого правила может повлиять на работоспособность проекта – он будет построен, но работоспособность такой конфигурации не гарантируется.

У {0} уже имеется привязка к {1}

Логический адаптер несколько раз привязан к одному физическому адаптеру.

Связь между адаптерами представлена элементом Привязка к папке обмена, Привязка к последовательному порту или Привязка к адаптеру Ethernet. На Диаграмме стрелки, которые обозначают связь, будут наложены друг на друга, но в Таблице каждая связь будет отображаться в виде отдельной строки. Отключение проверки этого правила может привести к тому, что обмен данными будет происходить некорректно.

Источник и приемник передачи данных не могут быть одним и тем же элементом

В качестве источника и приемника передачи данных указан один и тот же сигнал.

В этом случае на Диаграмме не будет отображаться Связь в виде стрелки. Чтобы удалить или исправить некорректную связь передачи данных, перейдите к Таблице и укажите для элемента Связь верные значения свойств Источник и Приёмник. Отключение проверки этого правила может привести к тому, что для некоторых объектов не будет выполняться передача данных.

Элемент {0} и элемент {1} используют один и тот же узел в дереве сигналов '{2}' Разные объекты представлены на сервере одним и тем же узлом. Это может произойти при использовании атрибута Имя узла в OPC, который позволяет изменить тег объекта или сигнала по отношению к именам в Alpha.DevStudio. Если в результате на сервере окажутся узлы с одинаковым тегом, то это может привести к коллизиям при использовании протокольных адресов у объектов в Карта адресов OPC UA и Карта адресов BACnet. Отключение проверки этого правила может привести к некорректному использованию сигналов в вычислениях и при генерации событий.

Отключение правила проверки

Чтобы отключить проверку правила:

  1. В меню выберите Файл → Параметры → Правила проверки.
  2. На странице Правила проверки выберите правило, которое требуется исключить, и снимите для него флаг.
  3. В окне Параметры нажмите Закрыть или Применить.

Чтобы вернуться к значениям параметров по умолчанию, нажмите в правом верхнем углу окна Параметры.

Добавление правила проверки

Если требуется вернуть проверку ранее исключенного правила:

  1. В меню выберите Файл → Параметры → Правила проверки.
  2. На странице Правила проверки выберите правило, которое требуется вернуть, и установите для него флаг.
  3. В окне Параметры нажмите Закрыть или Применить.
  4. В Обозревателе решений в контекстном меню решения выберите Перестроить решение.