Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка сигналов

Использование сигналов

Сигналы Alpha.Server используются для передачи значений параметров технологических объектов пользователю и для передачи управляющих воздействий пользователя к технологическим объектам. Сигналы привязываются к модулям через свойство 5000 (Address) — адрес сигнала.

Сигнал состоит из набора свойств. Часть свойств описывает параметры технологического объекта (к ним относятся значение, качество, метка времени, а также опциональные свойства — свойства пересчета), а другая часть описывает поведение сигнала в Alpha.Server (к ним относятся обязательное свойство CDT).

С точки зрения коммуникационного модуля нас интересуют следующие свойства сигнала:

  • 1 (CDT) — канонический тип данных;
  • 2 (Value) — инженерное значение;
  • 3 (Quality) — качество сигнала;
  • 4 (Timestamp) — метка времени;
  • 5000 (Address) — адрес сигнала;
  • 5001 (Active) — активный протокол обмена;
  • 5002 (RawValue) — физическое значение;
  • 5100 — 5108 — свойства пересчета.

Типы данных

Тип данных определяет, какое множество значений может принимать данный параметр.

Alpha.Server может создавать и работать с сигналами одного из следующих типов, представленных в таблице ниже.

Тип Описание Допустимые значения
Int1 Знаковое целое 1 байт [-128; 127]
UInt1 Беззнаковое целое 1 байт [0; 255]
Int2 Знаковое целое 2 байта [-32 768; 32 767]
UInt2 Беззнаковое целое 2 байта [0; 65 535]
Int4 Знаковое целое 4 байта [-2 147 483 648; 2 147 483 647]
UInt4 Беззнаковое целое 4 байта [0; 4 294 967 295]
Int8 Знаковое целое 8 байт [–9 223 372 036 854 775 808; 9 223 372 036 854 775 807]
UInt8 Беззнаковое целое 8 байт [0; 18 446 744 073 709 551 615]
Float Значение с плавающей запятой 4 байта

[±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр

Double Значение с плавающей запятой 8 байт

[±5.0×10-324; ±1.7×10308]. Точность 15-17 цифр

Bool Логическое значение true, false
String Текстовая строка в кодировке UTF16 до 2 миллиардов знаков, каждый знак занимает 16 бит (2 байта)

Сигналы по отношению к модулю делятся по направлению передачи на две группы:

  • входящий сигнал — сигнал, в который будет записываться полученное значение с подчиненной станции. Направление передачи Slave → Master;
  • исходящий сигнал — сигнал, значение которого при изменении будет передаваться подчиненной станции. Направление передачи Master → Slave.

Модуль позволяет настроить сигналы доставки, которые необходимы для подтверждения доставки исходящих сигналов до подчиненной станции и содержат результат выполнения операции. Значения сигналов доставки представлены в таблице.

Модуль МЭК 60870-5-104 Опросчик, оперируя данными в соответствии со спецификацией, может предоставлять их в виде протокольных типов.

Протокольный тип данных, указанный для сигнала, должен быть согласован с типом данных сигнала Alpha.Server. Если типы данных будут не согласованы, то сигнал не будет принят на обслуживание модулем. Чтобы определить соответствия протокольных типов и типов сервера, смотрите приложения:

Свойства сигналов

Свойства 1 (CDT), 2 (Value), 3 (Quality), 4 (Timestamp), 5 (AccRight) являются обязательными. Если в конфигурации сервера обязательные свойства не заданы пользователем, то при старте сервера, содержащего модуль, данные свойства создаются динамически. Инициализирующие значения зависят от свойства, например, 2 (Value) — EMPTY, 4 (Timestamp) — NOW и т.п.

Общие свойства сигнала для всех модулей:

  • 1 (CDT) — канонический тип данных. Принимает значение, равное коду, указывающему тип сигнала:

    Код Тип сигнала
    1 Int1
    3 UInt1
    9 Int2
    8 UInt2
    7 Int4
    6 UInt4
    13 Int8
    12 UInt8
    14 Float
    15 Double
    5 Bool
    17 String
  • 2 (Value) — инженерное значение. Имеет тот же тип, что и сигнал. Содержит значение, с которым работает пользователь;
  • 3 (Quality) — качество сигнала. Тип свойства uint4. Показывает степень достоверности данных сигнала;
  • 4 (Timestamp) — метка времени. Содержит значение времени появления события.

Свойства сигнала для коммуникационного модуля:

  • 5000 (Address) — адрес сигнала. Свойство создается пользователем. Сигнал может быть привязан к одному или нескольким коммуникационным модулям. Связь осуществляется через указание адреса в рамках специфики протокола в свойстве 5000 (Address). Значение свойства адрес сигнала для каждого модуля заключается в фигурные скобки {}. Значение параметра помещается в круглые скобки, а между именем параметра и значением ставится знак =. В одном свойстве может находиться несколько адресов, записанных в формате {адрес_1}{адрес_2}…{адрес_N}.
  • 5001 (Active) — активный протокол обмена. Свойство создается пользователем. Так как сигнал может быть привязан к одному или нескольким коммуникационным модулям, то необходимо указать, по какому протоколу принимать и сохранять данные. Если активный протокол не указан, то таким будет первый по списку в адресе сигнала;
  • 5002 (RawValue) — физическое значение параметра. Создается сервером динамически. Тип свойства должен соответствовать каноническому типу сигнала. При создании свойства активируются функции пересчета в инженерное значение (свойство 2 (Value)) и обратно.

Адрес сигнала

Параметры адреса сигнала представлены в таблице ниже.

Параметр Значение
ModuleId Идентификатор модуля
Protocol

IEC — для стандартного диапазона типов;

IEC_CT1 — для расширенного диапазона типов

Station Номер подчиненной станции
Address Адрес объекта информации. Размер адреса объекта информации - 3 байта
ProtocolType Протокольный тип сигнала представляет собой идентификатор. Список идентификаторов определён в ГОСТ Р МЭК 60870-5-101—2006 (стр. 19) и дополнен в ГОСТ Р МЭК 60870-5-104—2004 (стр. 35) Поддерживаемые стандартные типы: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 30-38, 45-51, 58-64
Type

Тип адреса сигнала. Принимаемые значения:

  • Protocol — тип, передаваемый в каналах связи, указан в параметре ProtocolType;
  • DeliveryStatus — сигнал доставки
BitPosition Номер бита в байте. Значения в диапазоне от 0 до 7. Применяется с типами TS, ТС и ТСR
Signed Флаг знакового типа. Возможные значения: True или False
DecimalPoint Положение десятичной запятой. Соответствует числу, равному степени числа 10, и применяется в качестве множителя к полученному значению сигнала. Значения в диапазоне от -41 до +33.

При пересечении или совпадении адресов (например, при создании управляющего воздействия на один и тот же адрес) происходит запись в журнал модуля о наличии пересечений адресов, но к отказу в постановке сигналов на обслуживание не приводит. Проверка на совпадение и пересечение адресов происходит при старте модуля.

Пример адреса сигнала телесигнализации, при типе сигнала bool:

{ModuleId=(IEC-104 Master 1) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(10) Type=(Protocol) ProtocolType=(1)}.

Пример адреса сигнала измеряемой величины, масштабированного значения М_МЕ_NB_1, при типе сигнала double:

{ModuleId=(IEC-104 Master 1) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(11) DecimalPoint=(2)}.

Пример адреса сигнала доставки, тип сигнала bool:

{ModuleId=(IEC-104 Master 1) Protocol=(IEC_CT1) Station=(1) Address=(1) Type=(DeliveryStatus) ProtocolType=(TС) Signed=(true)}.

Создание сигналов

Для настройки сигналов модуля МЭК 60870-5-104 Опросчик используется сервисное приложение Конфигуратор. Для того чтобы добавить сигналы, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Во вкладке Сигналы создать сигнал необходимого типа;
  2. Добавить необходимые свойства сигналов, нажав кнопку Добавить;
  3. Перезапустить Alpha.Server.

Восприимчивость сигналов к изменениям

По умолчанию сигнал считается изменившимся, если изменилось его значение или качество. Если необходимо указать другие изменения входящего сигнала, при которых сигнал считается изменившимся, добавьте свойство 6100 типа string и установите требуемое значение:

Возможные значения свойства 6100:

Значение Сигнал считается изменившимся
VQChange

Изменилось значение хотя бы одного из свойств сигнала:

  • значение 2 (Value);
  • качество 3 (Quality).
AnyChange

Изменилось значение хотя бы одного из свойств сигнала:

  • значение 2 (Value);
  • качество 3 (Quality);
  • метка времени 4 (Timestamp).
Repeat

Полный повтор значений свойств сигнала:

  • значение 2 (Value);
  • качество 3 (Quality);
  • метка времени 4 (Timestamp).

Если значение свойства 6100 не задано, восприимчивость сигнала к изменениям по умолчанию соответствует значению VQChange.