В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Назначение и принцип работы

Модуль MDLC Клиент – коммуникационный модуль, предназначенный для обмена данными между Alpha.Server и ПЛК Motorola по протоколу MDLC (Motorola Data Link Communication Protocol).

Функции модуля MDLC Клиент:

  • чтение данных из ПЛК и сохранение полученных данных в сигналы Alpha.Server;
  • формирование подтверждений получения данных от ПЛК;
  • подача команд управления – запись значений сигналов Alpha.Server в ПЛК;
  • поддержка нескольких логических сеансов связи по одному физическому каналу для обмена данными между несколькими экземплярами Alpha.Server и одним ПЛК;
  • контроль состояния связи и целостности ответа;
  • синхронизация времени между Alpha.Server и ПЛК.

Обмен данными

Обмен данными между модулем MDLC Клиент и ПЛК основан на архитектуре Клиент - Сервер. Модуль MDLC Клиент является клиентом, а ПЛК – сервером. Данные передаются по сети Ethernet по транспортному протоколу UDP. В процессе обмена данными модуль и ПЛК отправляют друг другу подтверждающие сообщения:

  • ПЛК подтверждает получение запроса от модуля;
  • модуль подтверждает получение ответа от ПЛК.

При обмене данными по протоколу UDP данные упаковываются в пакеты и отправляются в сеть. Передаваемое сообщение может быть разбито на несколько пакетов.

Контроль состояния связи

Пакеты при обмене данными по протоколу UDP доставляются получателю независимо друг от друга, могут приходить не по порядку или теряться. Модуль MDLC Клиент в ответе от ПЛК на свой запрос проверяет пакеты по контрольной сумме и отслеживает факт получения всех пакетов, то есть полный ответ от ПЛК. Если от ПЛК ответ не получен или получен, но неполный, то запрос считается неудачным. При неудачном запросе модуль запускает таймер. Если за время работы таймера не было ни одного удачного запроса и время таймера истекло, то модуль устанавливает состояние связи с ПЛК как отсутствующее и в параметре статистики устройства Состояние связи фиксирует значение False. Время таймера определяется значением параметра Таймаут потери связи, мс, который можно настроить в группе параметров взаимодействия модуля с устройством MDLC (ПЛК).

Структура данных ПЛК

Модуль MDLC Клиент взаимодействует с контроллером через его внутреннюю область данных – DBMap. DBMap представляет собой карту данных в виде таблиц. Одна ячейка таблицы может хранить один параметр на чтение или на чтение и запись. Данные, которые хранятся в отдельной ячейке таблицы, соответствуют одному сигналу Alpha.Server. Чтобы обратиться к ячейке таблицы, необходимо знать номер таблицы, номер столбца и номер строки. Нумерация таблиц, столбцов и строк начинается с 0.

Таблица номер 5 области DBMap в ПЛК, которая имеет 3 строки, 5 столбцов и данные с типами bit и integer:

bit bit integer integer bit
true false 5 4 true
false true 4 2 false
false false 7 9 true

Таким образом, модуль MDLC Клиент:

  • получает данные из ПЛК путем чтения таблиц области DBMap;
  • отправляет команды управления путем записи значений сигналов Alpha.Server в ячейки таблиц области DBMap.

Чтение данных из ПЛК

Модуль MDLC Клиент ведет опрос данных ПЛК с периодичностью, которая определяется параметром Интервал между циклами опроса данных, мс. Параметр опроса можно настроить в группе параметров взаимодействия модуля с устройством MDLC (ПЛК). Все таблицы ПЛК считываются с одинаковой частотой в одном цикле опроса. При обращении к данным таблицы считывается вся таблица, вне зависимости от количества параметров в ней. Данные из таблиц ПЛК передаются пакетами. Если при чтении данных из таблицы не был получен хотя бы 1 пакет, то вся таблица считается не считанной. После того, как данные таблицы прочитаны, модуль MDLC Клиент записывает полученные значения в те сигналы Alpha.Server, которые относятся к запрошенной таблице.

Запрос на чтение таблицы ПЛК:

Запись данных в ПЛК

Для записи данных в контроллер модуль MDLC Клиент отправляет в ПЛК запрос на запись. Для каждого сигнала Alpha.Server формируется отдельный запрос. После записи значения сигнала в ячейку таблицы ПЛК отправляет подтверждение записи.

Запрос на запись сигнала Alpha.Server в таблицу ПЛК:

Протокольные типы

Каждый тип сигнала Alpha.Server преобразуется модулем MDLC Клиент к определенному типу протокола MDLC. В таблице приведены типы сигналов Alpha.Server и допустимые для них протокольные типы, используемые модулем MDLC Клиент для обмена данными:

Протокольный тип Тип в Alpha.Server

int1

uint1

int2

uint2

int4

uint4

int8

uint8

float

double

string

bool

bit                       +
byte +   +   +   +          
integer     +   +   +          
float                 +      
long         +   +          

Качество сигналов

Значения качества сигналов, выставляемые модулем MDLC Клиент, приведены в таблице:

Значение качества Идентификатор качества Расшифровка
0 BAD Данные получены с плохим качеством.
4 CONFIG_ERROR Неверно заданы параметры сигнала.
20 LAST_KNOWN Неудачное преобразование данных.
28 OUT_OF_SERVICE Сигналы не обслуживаются модулем.
32 WAITING_FOR_INITIAL_DATA Данные от контроллера не приходят: с момента инициализации Alpha.Server значение, качество и метка времени сигнала не изменялись. При этом сигнал имеет значение 0.
192 GOOD Значение сигнала получено от устройства с хорошим качеством.

Если при чтении значений сигналов из таблицы не удалось получить все пакеты, то качество для всех сигналов таблицы устанавливается в значение BAD (0) и вся таблица считается не считанной.

Синхронизация времени

Чтобы данные, которые получает модуль MDLC Клиент, имели одинаковую метку времени на стороне ПЛК и на стороне модуля, необходима синхронизация времени. Для этого модуль MDLC Клиент периодически подаёт в ПЛК запрос на синхронизацию времени. Частота подачи запроса определяется значением параметра Интервал синхронизации времени, мин, который можно настроить в группе параметров взаимодействия модуля с устройством MDLC (ПЛК).

Работа модуля в резерве

В режиме РЕЗЕРВ модуль MDLC Клиент не отправляет запросы к контроллерам.