В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка обмена данными с опросчиком

Чтобы настроить обмен данными между модулем МЭК 60870-5-101 Станция и опросчиком по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-101:

Настройка логических типов

  1. Добавьте в проект элемент Пространство имен и задайте Имя, например, Types. Это будет папка с логическими типами, используемыми в проекте.

  2. Перейдите в добавленное Пространство имен, добавьте ещё один элемент Пространство имен и задайте Имя, например, ServerTypes. Это будут папка с логическими типами Alpha.Server.
  3. Перейдите в Пространство имен для логических типов Alpha.ServerServerTypes.
  4. Добавьте элемент Аспект и задайте Имя, например, Server.

  5. Добавьте элементы Логический тип для каждого логического типа Alpha.Server. Для примера, пусть Alpha.Server содержит один логический тип, представляющий тип Резервуар.

  6. Укажите свойства логического типа:

    • Имя - например, Tank;
    • Аспект - добавленный ранее аспект Server.

  7. Перейдите Логический тип Tank и опишите его структуру: добавьте в логический тип сигналы. Например, пусть тип Tank содержит сигналы:

    Сигнал Тип Направление Описание
    Level

    int1

    выход Текущее значение уровня
    Command

    bool

    вход Команда управления

Логический тип описан:

Настройка станции МЭК 60870-5-101

  1. Перейдите в Alpha.Domain.

  2. Обмен данными по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-101 выполняется через последовательный интерфейс RS-232/422/485. Поэтому удалите элемент Сеть Ethernet, а вместо него добавьте элемент Последовательная шина.

  3. Перейдите в узел домена host и удалите элемент Адаптер Ethernet. Вместо него добавьте элемент Последовательный порт.

  4. Свяжите Последовательный порт с добавленным ранее элементом Последовательная шина одним из двух способов:

    1. В свойствах элемента Последовательный порт укажите:

      • Имя - системное имя СОМ-порта, через который будет работать модуль МЭК 60870-5-101 Станция;
      • Шина - добавленная ранее Последовательная шина.

    2. Вернитесь в Alpha.Domain и соедините Последовательный порт с Последовательной шиной: свойства элемента Последовательный порт заполнятся автоматически.

  5. Перейдите в Alpha.Server и добавьте элемент МЭК 60870-5-101 Станция.

  6. Добавьте Приложение.

  7. Перейдите в Приложение и добавьте экземпляр ранее описанного логического типа Alpha.Server.

  8. Добавьте элемент Карта адресов МЭК 60870-5.

  9. В свойствах Карты адресов МЭК 60870-5 параметру Указание общего адреса ASDU задайте значение Да.

    Для остальных свойств можно оставить значения по умолчанию.

    Свойство Описание
    Общие
    Имя Имя карты адресов в проекте.
    Файл

    Имя файла карты адресов. Файл карты адресов имеет формат *.xml.

    Атрибут категории

    Тип атрибута, определяющий категорию данных. Модулем не используется.

    Указание общего адреса ASDU

    Флаг предоставления логического адреса станции:

    • Да – предоставлять;
    • Нет – не предоставлять.

    Значение по умолчанию - Нет.

    Диапазон типов

    Типы данных ASDU:

    • Прософт-Системы – частный набор типов данных;
    • Стандартный – набор типов данных, определенный стандартом протокола МЭК 60870-5.

    Значение по умолчанию - Стандартный.

  10. На элементе Карта адресов МЭК 60870-5 нажмите кнопку , укажите место хранения карты адресов в проекте, задайте имя карты адресов и нажмите кнопку Открыть. Карта адресов будет создана. Если требуется открыть существующую карту адресов, то выберите файл карты адресов на диске и нажмите кнопку Открыть.
  11. Перейдите в Карту адресов МЭК 60870-5. В ней отображаются все сигналы, ранее добавленные в приложение. Настройте параметры адреса для каждого сигнала:

    • Привязка – непосредственно;
    • Общий адрес ASDU – логический адрес станции. Размер логического адреса 2 байта;
    • Адрес – адрес сигнала станции. Размер адреса сигнала 3 байта;
    • Протокольный тип – идентификатор типа. Модуль поддерживает стандартные и частные типы.

    В зависимости от указанного протокольного типа могут быть доступны для настройки дополнительные параметры адреса:

    • Интервал нечувствительности – новое значение будет передано опросчику только если оно отличается от предыдущего значения на указанную величину и более;
    • Положение десятичной запятой – соответствует числу, равному степени числа 10, и применяется в качестве множителя к полученному значению сигнала. Значения в диапазоне от -41 до +33;
    • Номер бита – номер бита в байте. Значения в диапазоне от 0 до 7. Устанавливается для протокольных типов TS, ТС, ТСR;
    • Тип качества – тип для кодирования или декодирования качества, модулем не используется;
    • Категория данных – модулем не используется.

    Пример заполненной карты адресов:

    После заполнения сохраните и закройте карту адресов.

  12. Вернитесь в Alpha.Server и для элемента МЭК 60870-5-101 Станция в свойстве Карта адресов укажите ранее добавленную Карту адресов МЭК 60870-5.

    Значения остальных свойств можно оставить по умолчанию.

    Свойства МЭК 60870-5-101 Станция:

    Свойство Описание
    Общие
    Карта адресов Расположение в проекте карты адресов с настройками сигналов.
    Имя Название станции МЭК 60870-5-101 в проекте.
    Параметры журналирования
    Уровень трассировки в журнал приложений

    Типы сообщений, которые выводятся в журнал приложений:

    • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки и ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность сервера;
    • Информационные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, а также основная информация о работе модуля;
    • Отладочные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, основная и детальная информация о работе модуля

    Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

    Количество дополнительных журналов работы

    Количество файлов заполненных журналов работы модуля:

    • минимальное количество – 1;
    • максимальное количество – 255.
    Размер журнала работы модуля, МБ Размер файла журнала работы модуля в мегабайтах. При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.
    Вести журнал работы модуля

    Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы:

    • Да – вести журнал работы;
    • Нет – журнал работы не ведётся.

    Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

    Параметры модуля
    Отображаемое имя

    Название модуля, которое отображается в тегах служебных сигналов.

    Активность

    Активность модуля при запуске/перезапуске Alpha.Server:

    • Да – модуль запущен;
    • Нет – модуль остановлен.

    Управляется служебным сигналом Active.Set.

    Интервал сохранения соединения (второй канал)

    Период времени в миллисекундах, в течение которого ожидается запрос со второго канала опросчика. Если по истечении указанного периода запрос не получен, то связь с опросчиком считается потерянной.

    Значение по умолчанию – 10000.

    Интервал сохранения соединения (первый канал)

    Период времени в миллисекундах, в течение которого ожидается запрос с первого канала опросчика. Если по истечении указанного периода запрос не получен, то связь с опросчиком считается потерянной.

    Значение по умолчанию – 10000.

    Менять качество входных сигналов

    Изменение качества входящих сигналов при смене статуса соединения:

    • Да – менять качество;
    • Нет – не менять качество.

    Значение по умолчанию – Да.

    Задержка сброса ТУ, мс

    Интервал в миллисекундах, через который будет происходить сброс ТУ, если свойству Сбрасывать ТУ установлено значение Да. При значении интервала 0 сброс ТУ не происходит.

    Значение по умолчанию – 0.

    Сбрасывать ТУ

    Сброс сигнала ТУ:

    • Да – полученному сигналу управления устанавливается значение 1, а затем значение 0;
    • Нет – полученному сигналу управления устанавливается значение 1.

    Значение по умолчанию – Нет.

    Корректировать время по команде опросчика

    Синхронизация времени по команде опросчика:

    • Да – синхронизировать;
    • Нет – не синхронизировать.

    Значение по умолчанию – Нет.

    Работать в РЕЗЕРВЕ

    Работа модуля в РЕЗЕРВЕ:

    • Да – модуль выполняет те же функции, что и в режиме РАБОТА;
    • Нет – соединение со станцией отсутствует.

    Значение по умолчанию – Нет.

    Настройки по умолчанию

    Ссылка на элемент настроек по умолчанию, если такой элемент добавлен в проекте и требуется одинаковая настройка нескольких станций МЭК 60870-5-101.

Применение конфигурации Alpha.Server

  1. Постройте решение. Конфигурация Alpha.Server будет построена.

  2. Перейдите в Мастер развёртывания.

    Для успешного применения построенных конфигураций должен быть настроен Alpha.Domain. Описание настройки приведено в документации на Alpha.Domain (см. раздел Конфигурирование руководства администратора).

  3. Примените конфигурацию к Alpha.Server.