Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Конфигурирование модуля

Добавление и запуск модуля

Для добавления модуля Modbus TCP Опросчик в состав конфигурации Alpha.Server используется сервисное приложение Конфигуратор. Для того, чтобы модуль Modbus TCP Опросчик запускался при старте Alpha.Server, необходимо выполнить следующие действия: на закладке Параметры узла конфигурации модуля в группе Общие установить для свойства Активность значение Да. В противном случае – установить значение Нет.

Если модуль не поставил на обслуживание ни одного сигнала, то модуль не запускается. В журнал модуля произведена запись события о том, что сигналов на обслуживания нет.

Параметры модуля и их настройка

Настройка модуля Modbus TCP Опросчик производится с помощью сервисного приложения Конфигуратор. В Конфигураторе настраиваются параметры модуля, параметры опроса станций и параметры работы каналов. При любых изменениях параметров работы модуля в Конфигураторе новые настройки вступят в силу только после перезапуска Alpha.Server. Для изменения параметров модуля нужно заблокировать ветку дерева Модули.

Модуль Modbus TCP Опросчик имеет набор параметров, общих для всех модулей и дополнительных параметров, специфичных для данного модуля.

Дополнительные параметры модуля:

Параметр Описание
Работа в резерве

Работа модуля в резерве:

  • Вести опрос – модуль ведет опрос и выставляет сигналам полученные значения;
  • Поддерживать соединения - модуль устанавливает и поддерживает связь с подчиненной станцией. Опрос и отправка команд управления не ведутся;
  • Закрывать соединения - модуль не устанавливает соединение с подчиненной станцией, пока не перейдет в режим РАБОТА

Значение по умолчанию: Поддерживать соединения

Режим работы резервных каналов

Режим работы резервных каналов:

  • Все в работе – все резервные каналы выполняют опрос станции;
  • Один в работе, поддержка соединения с остальными - один резервный канал выполняет опрос станции, по остальными резервными каналами поддерживается соединение;
  • Один в работе, без поддержки соединения с остальными - один резервный канал выполняет опрос станций, по остальными резервными каналами соединение не устанавливается.

Значение по умолчанию: Все в работе

Максимальный размер очереди приема данных Размер очереди значений для записи в Alpha.Server, при достижении которого приостанавливается опрос станций. Значение по умолчанию 100000 значений
Время ожидания ответа от станции, мс Промежуток времени, в течение которого модуль ждет ответа от подчиненной станции. Значение по умолчанию равно 1000 мс;
Максимальное количество одновременных запросов Количество одновременных запросов на чтение/запись к устройству по одному каналу. По умолчанию значение равно 5
Количество переповторов отправки команд Количество повторов отправки команд управления. По умолчанию значение равно 2
Максимальное количество неуспешных запросов Максимально допустимое количество запросов на чтение/запись к устройству по одному каналу, которые выполнены с ошибкой. При достижении заданного значения связь по каналу считается разорванной. По умолчанию значение равно 5
Таймаут потери связи, мс Промежуток времени, после которого связь со станцией считается потерянной. Отсчет начинается с момента диагностирования отсутствия связи по всем резервируемым каналам. По умолчанию равен 750 мс.

В дереве объектов в узле Modbus TCP Опросчик отображается узел Список Станций, которые опрашивает данный модуль (рисунок ниже). Для всех станций существуют общие параметры настройки опроса. При изменении общего параметра для узла Список Станций новое значение будет установлено для всех настроенных станций и вновь добавляемых станций, которые будут содержать данное значение.

Параметр Описание
Основные
Отправлять все ТР при проявлении на связи Если значению параметра присвоено Да, то при появлении подчиненной станции на связи выполняется отправка команд телерегулирования, если параметр имеет значение Нет отправка не производится
Максимальная длина запроса на чтение для всех станций
Coils Битовые данные, максимальное количество отправляемых подчиненной станции ячеек сегмента памяти Coils (сигналов телеуправления) за один запрос. Диапазон значений от 1 до 2000. Значение по умолчанию – 2000
Discrete Inputs Битовые данные, максимальное количество запрашиваемых у подчиненной станции ячеек сегмента памяти Discrete Inputs (сигналов телесигнализации) за один запрос. Диапазон значений от 1 до 2000. Значение по умолчанию – 2000
Holding Registers 16 битные данные, максимальное количество отправляемых подчиненной станции регистров памяти Holding Registers (сигналов телерегулирования) за один запрос. Диапазон значений от 1 до 125. Значение по умолчанию – 125
Input Registers

16 битные данные, максимальное количество запрашиваемых у подчиненной станции регистров памяти Input Registers (сигналов телеизмерения) за один запрос. Диапазон значений от 1 до 125. Значение по умолчанию – 125.

Изменение порядка байт для всех станций
Байт в слове Параметр, определяющий включение/отключение изменения порядка следования байтов в регистре
Слов в сигналах ТМС, TR4 Параметр, определяющий включение/отключение изменения порядка следования слов в сигналах ТМС, TR4
Слов в сигналах TMF4, TMF8, TRF4 Параметр, определяющий включение/отключение изменения порядка следования слов в сигналах TMF4, TMF8, TRF4

Для добавления или удаления станции:

  1. Выберите узел дерева Список станций и нажмите кнопку .
  2. В открывшемся окне добавьте или удалите новую станцию для опроса с помощью кнопок Добавить и Удалить соответственно.

Параметр Описание
Основные
Номер Порядковый номер станции
Количество каналов Количество резервируемых каналов связи. Максимальное количество каналов не более 4
Стратегия формирования запросов на чтение

Метод формирования карты поллинга:

  • На сплошные данные – строится карта запросов только по необходимым данным;
  • По максимуму – строится карта запросов максимальной длины, не учитывая фрагментацию необходимых данных.
Используемая функция записи значений в регистры

Выбор функции записи значений в регистры хранения:

  • 0x06 Write Single Register – запись значения в один регистр. Выполняется только для протокольного типа TR2, занимающего 2 байта.
  • 0x10 Write Multiple registers – запись значений в несколько регистров. Значение по умолчанию.
Кодировка передаваемых строковых значений

Выбор кодировки передаваемых текстовых данных. Значение по умолчанию windows-1251.

Для корректной передачи текстовых данных кодировки передаваемых строковых значений у опросчика и подчиненной станции должны совпадать.

В UTF-8 символы Кириллицы и символы таблицы ASCII, выходящие за диапазон 0-127, занимают более 1 байта. Поэтому при настройке адреса сигнала для приёма/передачи строкового значения необходимо указывать достаточное количество регистров (параметр Размер строки), иначе строка может приниматься/передаваться не полностью.

Использовать расширенные функции

Опция расширения стандартного протокола Modbus. После активации расширения будут увеличены ограничения на максимально допустимое число регистров в кадре для нескольких стандартных протокольных функций. Данное расширение протокола помогает увеличить производительность при работе с различным оборудованием от ЭМИКОН. После включения расширения:

  • стандартная протокльная функция чтения 3 (0x03) будет заменена на команду 0х43, что приведет к возможности чтения до 719 регистров при передаче одного пакета данных;
  • стандартная протокольная функция записи 16 (0x10) будет заменена на команду 0х46, что приведет к возможности записывать до 717 регистров в одном пакете данных;
  • стандартная протокольная функция чтения/записи 23 (0x17) будет заменена на команду 0х63, что приведет к возможности чтения до 719 регистров при передаче одного пакета данных и записи до 717 регистров в одном пакете данных
Параметры каналов
Порт Порт, по которому происходит соединение. По умолчанию выбран порт 502
Максимальная длина запроса на запись
Holding Registers Максимальное количество 16-битных элементов данных для записи, отправляемых за один запрос. Диапазон значений от 1 до 123.

Для добавления или удаления канала связи необходимо ввести в поле Количество каналов число от 1 до 4. При изменении значения параметра в конфигурации модуля отобразится новое количество каналов, при этом для каждого канала имеются настройки:

Параметр Описание
IP адрес Адрес устройства
Порт Порт канала, по которому происходит соединение

Работа с категориями данных

Категории данных нужны для группировки сигналов по интервалу опроса. Категории могут быть удобны, когда требуется оптимизировать нагрузку на сеть или сократить объем трафика.

  1. Создайте нужное количество категорий данных в узле настройки модуля Modbus TCP Master.Список категорий данных.

  2. Установите для каждой категории данных интервал опроса в миллисекундах. На рисунках ниже показано, как для категории Slow category установлен редкий интервал опроса, а для категории Fast category - частый интервал.

  3. Отнесите сигнал к одной из категории данных. Для этого в окне Изменение свойства свойства 5000 укажите параметр Category=(<Имя категории>) или в окне Редактор адреса выберите категорию данных из выпадающего списка.

Сводную статистику обмена данными по каждой категории данных можно посмотреть через сервисное приложение Статистика.