В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка в Alpha.DevStudio

Чтобы настроить обмен данными с ПЛК:

Порядок создания проекта и конфигурирование Alpha.Server описаны в документации на Alpha.DevStudio (раздел Знакомство с Alpha.DevStudio руководства пользователя).

Далее приведено описание настройки обмена данными с ПЛК по протоколу S7 уже сконфигурированного Alpha.Server в существующем проекте.

Настройка логических типов

  1. Добавьте в проект элемент Пространство имен и задайте Имя, например, Types. Это будет папка с логическими типами, используемыми в проекте.

  2. Перейдите в добавленное Пространство имен и добавьте ещё два элемента Пространство имен. Каждому элементу задайте Имя, например, PlcTypes и ServerTypes. Это будут папки с логическими типами контроллера и Alpha.Server.

  3. Перейдите в добавленное Пространство имен для логических типов контроллера PlcTypes.
  4. Добавьте элемент Аспект и задайте Имя, например, PLC.

  5. Добавьте элемент Логический тип.

  6. Задайте Имя, например, Tank: добавленный Логический тип будет представлять тип Резервуары.

  7. Укажите аспект - добавленный ранее аспект PLC.

  8. Перейдите в добавленный Логический тип и опишите его структуру: добавьте в логический тип сигналы. Для получения/отправки значений переменных из примера для настройки обмена данными требуется добавить сигналы:

    Сигнал Тип Направление

    Cmd

    uint4

    вход

    High_Limit

    bool

    выход

    Level

    float

    выход

    Логический тип контроллера описан.

  9. Вернитесь в Пространство имен Types и перейдите в Пространство имен для логических типов Alpha.Server ServerTypes.
  10. Добавьте элемент Аспект и задайте Имя, например, Server.

  11. Добавьте элемент Логический тип.

  12. Задайте Имя, например, TankServer: добавленный Логический тип будет представлять описанный ранее тип Резервуары, только со стороны Alpha.Server.

  13. Укажите аспект - добавленный ранее аспект Server.

  14. Укажите представляемый тип - ранее описанный логический тип контроллера Tank.

  15. Перейдите в логический тип TankServer и добавьте элемент Ссылка. Задайте Имя, например, Reference_Plc.

  16. Добавленная ссылка будет связывать логический тип сервера с логическим типом контроллера. В свойстве Тип укажите ранее описанный логический тип контроллера.

  17. После указания типа в элементе Ссылка отобразится структура логического элемента контроллера. В контекстном меню ссылки выполните команду Экспонировать входы и выходы. В логическом типе будут созданы сигналы с теми же именами и типами, что и в логическом типе контроллера, а также прорисованы связи.

Логический тип сервера описан.

Настройка источника данных

  1. Перейдите в Alpha.Domain.

  2. Добавьте контроллер SIMATIC.

  3. Перейдите в SIMATIC.
  4. Элементу Крейт задайте значение свойства Стойка - номер стойки (Rack number). В примере для настройки обмена данными ПЛК имеет номер стойки - 0:

  5. Перейдите в Крейт, который по умолчанию содержит элемент Модуль ЦП.

    Возможны два варианта настройки SIMATIC:

    • Первый: использовать только Модуль ЦП. В этом случае сетевое подключение, связь с ПЛК и переменные ПЛК настраиваются в элементе Модуль ЦП. При необходимости настройки резервного ПЛК требуется добавить и настроить Резервный ЦП.
    • Второй: использовать Модуль ЦП и Коммуникационный модуль. В этом случае сетевое подключение и связь с ПЛК настраиваются в элементе Коммуникационный модуль, а переменные ПЛК – в элементе Модуль ЦП. При этом номер слота задаётся в свойстве Слот элемента Модуль ЦП, а значение свойства Слот элемента Коммуникационный модуль не учитывается. При необходимости настройки резервного ПЛК требуется добавить и настроить Резервный ЦП и Резервный коммуникационный модуль. В свойствах резервных элементов помимо номера слота нужно будет указать путь к соответствующему основному элементу.

    Далее приведено описание второго варианта настройки SIMATIC с использованием элементов Модуль ЦП и Коммуникационный модуль.

  6. Элементу Модуль ЦП задайте значение свойства Слот - номер слота (Slot number). В примере для настройки обмена данными ПЛК имеет номер слота - 2:

  7. Перейдите в Модуль ЦП и удалите Адаптер Ethernet и Сервер S7, так как настроены они будут в элементе Коммуникационный модуль.
  8. Добавьте Приложение. Задайте Имя, например, PlcApp.

  9. Перейдите в Приложение. Здесь должны быть описаны объекты и переменные ПЛК, с которыми будет взаимодействовать модуль Siemens S7 Клиент. Добавьте экземпляр ранее описанного логического типа контроллера Tank и укажите Имя - имя объекта (можно оставить значение по умолчанию):

  10. Добавьте в приложение элемент Карта адресов S7 Protocol.

  11. Нажмите кнопку , укажите место хранения карты адресов в проекте, задайте имя карты адресов и нажмите кнопку Открыть. Карта адресов будет создана. Если требуется открыть существующую карту адресов, то выберите файл карты адресов на диске и нажмите кнопку Открыть.

  12. Перейдите в Карту адресов S7 Protocol. В ней отображаются все сигналы, ранее добавленные в приложение. Настройте параметры адреса для каждого сигнала:

    • Привязка - непосредственно, при этом поле Область памяти заполнится автоматически значением DB (Data Blocks).
    • Номер DB - адрес области данных, в которой располагается переменная. Значение в диапазоне от 1 до 65535.
    • Смещение - адрес переменной в области данных. Значение в диапазоне от 1 до 65535.
    • Номер бита - номер бита в байте. Только для сигналов типа bool. Значения в диапазоне от 0 до 7.
    • Тип строки - тип строки: Обычная строка или Широкая строка. Только для сигналов типа string.
    • Размер строки - размер строки. Значения в диапазоне:

      • от 1 до 254 - для обычной строки;
      • от 1 до 127 - для широкой строки.
    • Категория данных - имя категории данных, к которой относится сигнал (только для входящего сигнала). Имя категории данных в карте адресов прописывается вручную.

      Категории данных можно настроить в модуле заранее, а можно сначала прописать имена категорий данных в карте адресов, а затем настроить указанные категории в модуле Siemens S7 Клиент. Порядок действий значения не имеет.

      Заполненная карта адресов из примера для настройки обмена данными:

      После заполнения сохраните и закройте карту адресов.

  13. Вернитесь в Крейт и добавьте Коммуникационный модуль.

  14. Перейдите в Коммуникационный модуль, который по умолчанию содержит один Адаптер Ethernet и Сервер S7.

  15. Элементу Адаптер Ethernet задайте значения свойств:

    • Адрес – IP-адрес канала ПЛК. В примере для настройки обмена данными ПЛК имеет один канал связи с адресом - 192.168.20.23.
    • Использовать DHCP – флаг использования динамического IP-адреса канала ПЛК. Если указано значение Да, то значение в свойстве Адрес не указывается. Значение по умолчанию – Нет.
    • Метрика – приоритет опроса ПЛК по каналу. Приоритет имеет канал с меньшим значением метрики: при наличии или восстановлении связи по этому каналу модуль автоматически переходит на его использование. Значение в диапазоне от 0 до 65535.
    • Сеть – укажите сеть, к которой подключен адаптер.

    Если ПЛК имеет два канала связи (основной и резервный), то добавьте ещё один элемент Адаптер Ethernet и настройте его свойства:

    • Адрес – IP-адрес резервного канала;
    • Использовать DHCP – использовать или не использовать динамический адрес;
    • Метрика – приоритет опроса по резервному каналу;
    • Сеть – та же сеть, что указана для первого элемента Адаптер Ethernet.
  16. Настройте Сервер S7 - в свойстве Карта адресов укажите ранее добавленную Карту адресов S7 Protocol. Значения остальных свойств можно оставить по умолчанию.

    Свойства Сервер S7:

    Свойство Описание
    Общие
    Карта адресов Расположение в проекте карты адресов с настройками сигналов.
    Кодировка текста Кодировка передаваемых текстовых данных. Значение по умолчанию windows-1251.
    Имя Название сервера S7 в проекте.

Источник данных настроен.

Настройка клиента Siemens S7

  1. Перейдите в Alpha.Domain.

  2. Перейдите в узел домена host и задайте IP-адрес Адаптер Ethernet. По умолчанию IP-адрес назначается автоматически DHCP-сервером.

    При необходимости задать IP-адрес вручную отключите использование DHCP и убедитесь, что IP-адрес адаптера соответствует IP-адресу компьютера, на котором функционирует Alpha.Server.

  3. Перейдите в Alpha.Server и добавьте элемент Siemens S7 Клиент.

    Для свойств модуля можно оставить значения по умолчанию.

    Свойства Siemens S7 Клиент:

    Свойство Описание
    Общие

    Имя

    Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server, значение сервисного сигнала Id.

    Параметры модуля
    Режим работы в резерве

    Опрос источников при переходе модуля в РЕЗЕРВ:

    • Поддерживать соединения – модуль прекращает опрос ПЛК, при этом соединения с ПЛК не закрываются;
    • Вести опрос – модуль продолжает опрос ПЛК;
    • Закрывать соединения – модуль закрывает соединения с ПЛК.

    Значение по умолчанию Поддерживать соединения.

    Активность

    Активность модуля при запуске/перезапуске Alpha.Server:

    • Да – модуль запущен;
    • Нет – модуль остановлен.

    Управляется служебным сигналом Active.Set.

    Отображаемое имя

    Название модуля, которое отображается в тегах служебных сигналов.

    Параметры журналирования

    Вести журнал работы модуля

    Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы:

    • Да – вести журнал работы;
    • Нет – журнал работы не ведётся.

    Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

    Размер журнала работы модуля, МБ

    Размер файла журнала работы модуля в мегабайтах. При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.

    Количество дополнительных журналов работы

    Количество файлов заполненных журналов работы модуля:

    • минимальное количество – 1;
    • максимальное количество – 255.

    Уровень трассировки в журнал приложений

    Типы сообщений, которые выводятся в журнал приложений:

    • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки и ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность сервера;
    • Информационные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, а также основная информация о работе модуля;
    • Отладочные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, основная и детальная информация о работе модуля.

    Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

    Параметры присвоения качества

    Устанавливать плохое качество при остановке устройства

    Установка качества входящих сигналов от ПЛК при его остановке:

    • Да – качество сигналов меняется на 12 (DEVICE_FAILURE), а после последующей активации ПЛК сначала принимает значение 64 (UNCERTAIN), а затем текущее актуальное;
    • Нет – качество сигналов остается таким, каким было на момент остановки ПЛК.
  4. На элементе Siemens S7 Клиент нажмите кнопку и укажите ранее настроенный источник данных Сервер S7.

  5. Чтобы перейти к настройкам параметров связи модуля Siemens S7 Клиент с сервером S7, выделите добавленный Сервер S7.

    Для параметров связи можно оставить значения по умолчанию.

    Свойство Описание
    Сервер S7 Расположение в проекте источника данных – сервера S7.
    Идентификатор устройства

    Уникальный номер устройства в конфигурации модуля, внутренний параметр, который не участвует в обмене данными, но является частью адреса сигнала. Идентификатор устройства формируется автоматически при добавлении устройства в список устройств модуля и представляет собой порядковый номер устройства в конфигурации.

    Значение идентификатора может быть задано вручную в диапазоне от 1 до 255. Ручное задание не обязательно, однако при изменении проекта из Alpha.DevStudio следует учитывать, что:

    • если идентификатор устройства не был задан вручную, то он обновляется в соответствии с изменениями в конфигурации модуля. Например, если одно или несколько устройств были удалены из списка, то идентификаторы остальных устройств будут автоматически изменены. При этом значения статических сигналов проекта, в которые транслировался идентификатор устройства, становятся неактуальными;
    • если идентификатор был задан вручную, то он остается неизменным и не обновляется автоматически при изменении проекта.

    Значение идентификатора устройства отображается:

    • в тегах динамических служебных сигналов Alpha.Server;
    • в редакторе свойств параметров соединения с устройством в Alpha.DevStudio, если задано вручную.
    Количество TCP-соединений Количество TCP-соединений с ПЛК, используемых для обмена данными.
    Тип соединения

    Тип соединения:

    • Programming Console – соединение с устройством программирования ПЛК;
    • Siemens HMI Panel – соединение с панелью оператора;
    • S7 Basic – общее соединение для передачи данных.

    Значение по умолчанию – Programming Console.

    Таймаут потери связи с устройством, мс

    Время, в течении которого модуль пытается получить данные от устройства.

    Значение по умолчанию – 10000 мс.

    Таймаут ожидания ответа на запрос, мс

    Время ожидания получения отклика от устройства на отправленный запрос. Если в течение указанного времени не получено ни одного байта ответа, то считается, что соединение с устройством отсутствует.

    Значение по умолчанию – 3000 мс.

    Время установления связи, мс

    Максимальное время установления связи с устройством по отдельному TCP-соединению в канале.

    На основе этого значения рассчитывается общее максимальное время установления связи по каналу: Время установления связи, мс*Количество TCP-соединений.

    Значение по умолчанию – 3000 мс.

  6. Перейдите в Siemens S7 Клиент и добавьте требуемое количество категорий данных. В примере для настройки обмена данными требуется настроить две категории данных - для периодического опроса и опроса по команде:

    Свойство Описание
    Период опроса данных, мс Промежуток времени в миллисекундах, через который будут запрашиваться значения сигналов категории данных. Значение по умолчанию - 500.
    Запрос данных

    Способ запроса значений сигналов категории данных:

    • Периодический - значения сигналов будут запрашиваться через промежуток времени, заданный в параметре Интервал (мс);
    • Только по запросу - значения сигналов будут запрашиваться только по запросу с помощью служебного сигнала.

    Значение по умолчанию - Периодический.

    Имя

    Имя категории данных в конфигурации Alpha.Server, которое будет отображаться в Карте адресов S7 Protocol, а также в имени служебного сигнала для опроса категории.

  7. Вернитесь в Alpha.Server и добавьте Приложение.

  8. Перейдите в Приложение и добавьте экземпляр ранее описанного логического типа контроллера TankServer.

  9. Укажите Представляемый объект - объект, описанный в приложении контроллера (Tank) и Имя.

  10. На данном этапе добавленный логический объект содержит ошибку. Для устранения ошибки необходима инициализация ссылок:

    • вызовите контекстное меню в свободном поле элемента Приложение и выполните команду Инициализировать все ссылки;
    • нажмите кнопку на панели инструментов или клавишу F5 на клавиатуре.

    После инициализации ошибка исчезнет. Перейдите в объект TankServer и убедитесь, что Ссылка Reference_Plc теперь ведёт к объекту, указанному в свойстве Представляемый объект.

Клиент S7 настроен.

Применение конфигурации Alpha.Server

  1. Постройте решение. Конфигурация Alpha.Server будет построена.

  2. Перейдите в Мастер развёртывания.

    Для успешного применения построенных конфигураций должен быть настроен Alpha.Domain. Описание настройки приведено в документации на Alpha.Domain (см. раздел Конфигурирование руководства администратора).

  3. Примените конфигурацию к Alpha.Server.