Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Назначение и принцип работы

Модуль UNET Клиент – коммуникационный модуль, предназначенный для обмена данными между Alpha.Server и программируемым контроллером TREI-5B по протоколу UNET.

Функции модуля UNET Клиент:

  • чтение значений переменных;
  • запись значений в переменные;
  • получение архивных данных с меткой времени контроллера;
  • восстановление данных за время отсутствия соединения с контроллером;
  • работа с резервной парой контроллеров.

Обмен данными с контроллером

Обмен данными между модулем и контроллером по протоколу UNET выполняется по сети Ethernet (протокол TCP) в режиме запрос-ответ. Модуль UNET Клиент является инициатором запросов, порядок которых формирует планировщик запросов.

Планировщик запросов

Планировщик запросов формирует план запросов так, чтобы обеспечить чтение данных контроллера без потерь. План опроса формируется на основе значений параметров категорий данных Интервал опроса, мс и Период обновления в контроллере, мс.

При настройке параметров категории данных рекомендуется задавать значение параметра Интервал опроса, мс равным значению параметра Период обновления в контроллере, мс, или на 5-10% меньше для учета задержки времени ответа контроллера. В этом случае категория данных будет опрашиваться немного чаще, чем обновляются её данные.

Пример настройки категории данных:

Чтобы обеспечить отсутствие потерь данных, планировщик запросов будет учитывать эти параметры и строить план запросов так, чтобы вовремя успеть опросить все категории данных. Если все категории уже опрошены и у планировщика в данный момент нет задач, то он может повторить запрос данных для обеспечения отсутствия потерь.

Загруженность планировщика отображается в значениях служебных сигналов устройства и в параметре статистики планировщика Использование (%). Если при опросе загруженность планировщика больше 100%, то возможна потеря данных, поскольку планировщик не успевает опросить все переменные с учётом указанного Периода обновления в контроллере.

Порядок обмена данными

Модуль UNET Клиент обменивается данными с контроллером в следующем порядке:

  1. Модуль формирует план опроса категорий данных.
  2. Модуль последовательно отправляет контроллеру запросы согласно сформированному плану опроса:

    1. Если отправлен запрос на чтение переменных, то контроллер отвечает на запрос, предоставляя значения переменных. Полученные данные записываются в сигналы Alpha.Server.
    2. Если появился запрос на отправку команды контроллеру, то такой запрос будет отправлен в первую очередь после выполнения предыдущего запроса, поскольку в планировщике запрос на отправку команды имеет повышенный приоритет. Контроллер выполняет запись значений в переменные и отвечает на запрос подтверждением выполнения команды.
    3. Если контроллер не смог обработать полученный запрос или произошла ошибка, то модулю возвращается ответ-исключение с информацией об ошибке.

Запросы и ответы представляют собой кадры данных. Для модуля UNET Клиент запрос, отправляемый контроллеру, является исходящим кадром, а ответ, полученный от контроллера – входящим кадром. Описание кадров данных модуля UNET Клиент приведено в разделе Журнал работы.

Получение архивных данных с меткой времени контроллера

Модуль UNET Клиент позволяет получать значения переменных из архива контроллера с метками времени, присвоенными контролером. Для этого модуль с заданной периодичностью запрашивает значения из архива контроллера и, соблюдая последовательность полученных данных, записывает их в сигналы Alpha.Server.

Необходимость получения значений переменных с метками времени контроллера и период, через который требуется запрашивать значения, указываются в параметрах категории данных.

Восстановление данных

Модуль UNET Клиент позволяет восстановить данные за время отсутствия связи с контроллером, в том числе и за время перезапуска Alpha.Server.

Необходимость восстановления данных за время отсутствия связи с контроллером указывается в параметрах категории данных.

Для переменных, которым настроено восстановление данных за время отсутствия связи с контроллером, модуль UNET Клиент сохраняет время последних успешно полученных данных в файл на диске. При разрыве и последующем восстановлении соединения с контроллером модуль UNET Клиент может получать данные из архива контроллера за время отсутствия связи в двух режимах: с восстановлением и фоновым восстановлением.

При получении архивных данных с восстановлением модуль UNET Клиент считывает имеющиеся данные из архива переменных контроллера и записывает в сигналы Alpha.Server.

При получении архивных данных с фоновым восстановлением модуль UNET Клиент считывает имеющиеся данные из архива переменных контроллера, а модуль истории записывает полученные данные в Alpha.Historian. Таким образом, при фоновом восстановлении полученные архивные значения не записываются в сигналы Alpha.Server, а записываются только в историю.

Для получения архивных данных с фоновым восстановлением Alpha.Server должен быть запущен в транзакционной модели исполнения, а сохранение истории должно выполняться в БД Alpha.Historian нового формата.

Работа с резервной парой контроллеров

Модуль UNET Клиент позволяет получать данные с резервной пары контроллеров.

В резервной паре контроллеров один всегда является основным, другой – резервным. Модуль UNET Клиент устанавливает соединение с каждым из контроллеров резервной пары, учитывая при этом режим работы модуля:

  • в РАБОТЕ соединения всегда устанавливаются;
  • в РЕЗЕРВЕ соединения устанавливаются в зависимости от настроек источника.

Модуль UNET Клиент периодически запрашивает текущий режим работы контроллеров. Активным выбирается тот контроллер, который находится в режиме РАБОТА. Если с контроллером, который находится в режиме РАБОТА, потеряно соединение, то модуль выбирает активным контроллер в режиме РЕЗЕРВ и начинает его опрос. При этом полученным значениям устанавливается качество 64_UNCERTAIN.

Для настройки работы резервной пары контроллеров требуется добавить оба контроллера в список устройств источника.

Работа модуля в резерве

В режиме РЕЗЕРВ модуль UNET Клиент не отправляет данные контроллеру. При наличии очереди исходящих изменений в момент перехода в РЕЗЕРВ модуль отправляет имеющиеся изменения, но игнорирует новые изменения исходящих сигналов.

Получение данных модулем в РЕЗЕРВЕ настраивается для каждого источника индивидуально.

Качество сигналов

Значения качества сигналов, выставляемые модулем UNET Клиент, приведены в таблице:

Числовое значение Идентификатор качества Описание и логика установки значения
0 BAD Плохое качество. Устанавливается при получении ответа-исключения на запрос к контроллеру. При этом расшифровка полученного исключения содержится в значениях служебных сигналов устройства.
8 NOT_CONNECTED Соединение с контроллером не установлено. Устанавливается в режиме работы в резерве Закрывать соединение.
20 LAST_KNOWN

Соединение установлено, но опрос устройства не ведётся. Устанавливается при режиме работы в РЕЗЕРВЕ Поддерживать соединение.

24 COMM_FAILURE

Нет связи с устройством. Устанавливается, если отсутствует связь со всеми устройствами источника.

28 OUT_OF_SERVICE Сигнал не обслуживается. Устанавливается при останове источника (модуля).
64 UNCERTAIN

Связь с устройством установлена и ведётся получение данных, но устройство находится в режиме РЕЗЕРВ.