В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка

Чтобы настроить работу модуля с данными, полученными из буфера источника, необходимо:

  • добавить модуль Data Buffer в конфигурацию Alpha.Server и настроить его;
  • настроить папку буфера;
  • настроить объекты-получатели данных.

Добавление и настройка модуля

Чтобы добавить модуль в состав конфигурации Alpha.Server, воспользуйтесь сервисным приложением Конфигуратор.

После добавления модуля настройте его параметры.

Модуль Data Buffer имеет общие и дополнительные параметры.

Общие параметры
Параметр Описание
Имя модуля Название модуля
Идентификатор модуля Идентификатор модуля
Активность

Активность модуля:

  • Да – модуль запущен
  • Нет – модуль остановлен
Уровень трассировки в журнал приложений

Типы сообщений, которые фиксируются в журнал приложений:

  • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки, ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность службы
  • Информационные сообщения – сообщения, которые показывают основную информацию о работе модуля
  • Отладочные сообщения – сообщения, которые наиболее детально отражают информацию о работе модуля

Вышестоящий уровень входит в состав нижестоящего: если выбрано Информационные сообщения, то в журнал фиксируются Предупреждения и аварийные сообщения и Информационные сообщения

Вести журнал работы модуля

Ведётся ли журнал работы модуля:

  • Да
  • Нет
Размер журнала работы модуля, МБ

Ограничение на размер файла журнала работы модуля в мегабайтах.

При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске

Количество дополнительных журналов работы

Количество файлов заполненных журналов работы модуля.

Минимальное значение – 1, максимальное – 255

Дополнительные параметры:

Параметр Описание
Папка буфера Папка, в дереве сигналов, используемая для получения данных из буфера источника
Маска значения Используется для выделения из идентифицирующего сигнала кода события
Маска кода объекта Используется для выделения из идентифицирующего сигнала кода объекта
Режим изменения метки времени при хорошем качестве
  • True – модуль будет устанавливать значения целевых сигналов только на основании изменений метки времени при хорошем качестве сигнала-источника
  • False – модуль будет устанавливать значения целевых сигналов при любых изменениях сигнала-источника

Настройка папки буфера

В дереве сигналов:

  1. Создайте папку буфера.
  2. В папке буфера создайте структуру сигналов, показанную на рисунке ниже.

    Названия на рисунке не являются названиями сигналов: они показывают соответствие сигналов и "ячеек" в таблице буфера источника.

Примечания:

  • количество элементов в буфере N – определяется настройками источника;
  • тип идентифицирующих сигналов (отмечены на рисунке красным) – uint4;
  • возможные типы сигналов-параметров (отмечены на рисунке зелёным): int2, uint2, int4, uint4, float;
  • названия сигналов-параметров, соответствующих одному параметру в буфере должны быть одинаковыми (сигналы Elem1_Param1, Elem2_Param1 и ElemN_Param1, изображённые на рисунке, должны иметь одно и то же название);
  • для каждого сигнала в свойстве 5000 (Address) выберите коммуникационный модуль, принимающий данные из буфера источника, и укажите в его параметрах адрес в адресном пространстве источника, из которого необходимо получать значение этого сигнала;
  • после подготовки одного набора сигналов (идентифицирующего сигнала и всех его дочерних сигналов), остальные наборы сигналов можно создать с помощью размножения (выполняется в контекстном меню идентифицирующего сигнала). В этом случае в сигналах, созданных размножением, необходимо настроить свойство 5000 (Address).

Настройка объектов-получателей данных

В дереве сигналов:

  1. Создайте папку объекта-получателя.

  2. Созданной папке добавьте свойства:

    • 999000 (ObjectType) – значение не указывается;
    • 999001 (ObjectCode) – в качестве значения укажите код объекта.

  3. В папке объекта-получателя создайте сигнал типа uint4 – приёмник кода события.

  4. Поставьте созданный сигнал на обслуживание модулю Data Buffer (выполняется в свойстве 5000 (Address)).

  5. Для каждого параметра события:

    • создайте в объектной папке сигнал соответствующего типа;
    • поставьте созданный сигнал на обслуживание модулю Data Buffer с параметром MemberId=(<название параметра>) (выполняется в свойстве 5000 (Address)).

    Сигнал-приёмник кода события и сигналы-приёмники значений параметров могут находиться как в корне объектной папки, так и в любой папке, находящейся в объектной папке (любого уровня вложенности).