В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка в Alpha.DevStudio

Настройка обмена данными между Alpha.Server и OPC UA сервером выполняется в среде разработки Alpha.DevStudio. Чтобы настроить обмен данными:

Порядок создания проекта и конфигурирование Alpha.Server описаны в документации на Alpha.DevStudio (раздел Знакомство с Alpha.DevStudio руководства пользователя).

Далее приведено описание настройки обмена данными с OPC UA сервером уже сконфигурированного Alpha.Server.

Настройка логических типов

  1. Добавьте в проект элемент Пространство имен и задайте Имя, например, Types. Это будет папка с логическими типами, используемыми в проекте.

  2. Перейдите в добавленное Пространство имен и добавьте ещё два элемента Пространство имен. Каждому элементу задайте Имя, например, PlcTypes и ServerTypes. Это будут папки с логическими типами OPC UA сервера (далее ПЛК) и Alpha.Server.

Логические типы ПЛК

  1. Перейдите в Пространство имен для логических типов ПЛК PlcTypes.
  2. Добавьте элемент Аспект и задайте Имя, например, PLC.

  3. Добавьте элемент Логический тип.

    Для получения/отправки значений узлов из примера для настройки обмена данными требуется добавить три элемента Логический тип.

  4. Каждому логическому типу задайте Имя, например:

    • Tank: представляет тип Резервуар;
    • Valves: представляет тип Задвижки;
    • ByteString: представляет тип с данными ByteString.

  5. Для каждого типа укажите Аспект – добавленный ранее аспект PLC.

  6. Перейдите в каждый Логический тип и опишите его структуру: добавьте в логический тип сигналы. Для получения/отправки значений переменных из примера для настройки обмена данными требуется добавить следующие сигналы:

    • тип Tank:

      Сигнал Тип Направление
      Level

      float

      выход
      High_Limit

      bool

      выход
      Cmd

      uint4

      вход
    • тип Valves:

      Сигнал Тип Направление
      V1_State

      int1

      выход
      V2_State

      int1

      выход
      V1_Cmd

      int1

      вход
      V2_Cmd

      int1

      вход
    • тип ByteString:

      Сигнал Тип Направление
      ByteString

      string

      выход

Логические типы ПЛК описаны:

Логические типы Alpha.Server

  1. Перейдите в Пространство имен для логических типов Alpha.Server ServerTypes.
  2. Добавьте элемент Аспект и задайте Имя, например, Server.

  3. Добавьте элемент Логический тип.

    Для получения/отправки значений узлов из примера для настройки обмена данными требуется добавить три элемента Логический тип. Добавленные логические типы будет представлять описанные ранее типы ПЛК, только со стороны Alpha.Server.

  4. Каждому логическому типу задайте Имя, например:

    • TankServer: будет представлять описанный ранее тип Резервуар;
    • ValvesServer: будет представлять описанный ранее тип Задвижки;
    • ByteStringServer: будет представлять описанный ранее тип с данными ByteString;

  5. Для каждого типа укажите Аспект – добавленный ранее аспект Server.

  6. Для каждого типа укажите Представляемый тип – ранее описанный соответствующий тип ПЛК.

  7. В каждый логический тип добавьте элемент Ссылка. Задайте Имя, например, Reference_Plc.

  8. В свойстве Тип укажите ранее описанный соответствующий логический тип ПЛК.

    Добавленные ссылки будут связывать логические типы Alpha.Server с соответствующими логическими типами ПЛК.

  9. После указания типа в элементе Ссылка отобразится структура соответствующего логического типа ПЛК. В контекстном меню ссылки выполните команду Экспонировать входы и выходы. В логическом типе будут созданы сигналы с теми же именами и типами, что и в логическом типе ПЛК, а также прорисованы связи.

Логические типы Alpha.Server описаны:

Настройка источника данных

  1. Перейдите в Alpha.Domain.

  2. Добавьте элемент Компьютер.

  3. Перейдите в Компьютер и элементу Адаптер Ethernet задайте значения свойств:

    • Адрес – IP-адрес ПЛК (OPC UA сервера);
    • Сеть – сеть домена.

  4. Добавьте элемент Исполняющий компонент.

  5. Перейдите в Исполняющий компонент и добавьте элементы Приложение и OPC UA Сервер.

  6. Перейдите в Приложение. Здесь должны быть описаны объекты ПЛК (OPC UA сервера), с которыми будет взаимодействовать модуль OPC UA Клиент. Добавьте экземпляры ранее описанных логических типов ПЛК.

  7. Добавьте в Приложение элемент Карта адресов OPC UA.

  8. Нажмите кнопку , укажите место хранения карты адресов в проекте, задайте имя карты адресов и нажмите кнопку Открыть. Карта адресов будет создана. Если требуется открыть существующую карту адресов, то выберите файл карты адресов на диске и нажмите кнопку Открыть.

  9. Настройте OPC UA Сервер: в свойстве Карта адресов укажите ранее добавленную Карту адресов OPC UA.

  10. В примере для настройки обмена данными используются протокол подключения opc.tcp и порт 62544 Поэтому поле Имя точки подключения можно оставить пустым, а в поле Номер TCP порта укажите соответствующий порт.
  11. Свойства OPC UA Сервер:

    Свойство Описание
    Имя точки подключения

    Имя OPC UA сервера, с которым будет выполняться обмен данными (должно быть указано в документации используемого OPC UA сервера).

    Значение свойства учитывается в случае, если используется протокол подключения http или https.

    Если используется протокол подключения opc.tcp, то значение свойства можно оставить пустым.

    Номер TCP порта Порт подключения к OPC UA серверу (ПЛК).
    Карта адресов Расположение в проекте карты адресов с настройками сигналов.
    Имя Название OPC UA сервера (ПЛК) в проекте.

Источник данных настроен.

Настройка OPC UA клиента

  1. Перейдите в Alpha.Domain.

  2. Перейдите в узел домена host и проверьте IP адрес Адаптер Ethernet. IP адрес адаптера должен соответствовать IP адресу компьютера, на котором функционирует Alpha.Server.

  3. Перейдите в Alpha.Server. Поскольку Alpha.Server будет выполнять функцию OPC UA клиента, то удалите из конфигурации элемент OPC UA Сервер и добавьте элемент OPC UA Клиент.

    Для свойств модуля можно оставить значения по умолчанию.

    Свойства OPC UA Клиент:

    Свойство Описание
    Общие
    Имя

    Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server, значение сервисного сигнала Id.

    Имя приложения Субъект сертификата, который будет отправлен OPC UA серверу для установки безопасного соединения.
    Параметры модуля
    Активность

    Активность модуля при запуске/перезапуске Alpha.Server:

    • Да – модуль запущен;
    • Нет – модуль остановлен.

    Управляется служебным сигналом Active.Set.

    Отображаемое имя

    Название модуля, которое отображается в тегах служебных сигналов.

    Параметры журналирования

    Вести журнал работы модуля

    Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы:

    • Да – вести журнал работы;
    • Нет – журнал работы не ведётся.

    Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

    Размер журнала работы модуля, МБ

    Размер файла журнала работы модуля в мегабайтах. При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.

    Количество дополнительных журналов работы

    Количество файлов заполненных журналов работы модуля:

    • минимальное количество – 1;
    • максимальное количество – 255.

    Уровень трассировки в журнал приложений

    Типы сообщений, которые выводятся в журнал приложений:

    • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки и ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность сервера;
    • Информационные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, а также основная информация о работе модуля;
    • Отладочные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, основная и детальная информация о работе модуля.

    Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

  4. На элементе OPC UA Клиент нажмите кнопку и укажите ранее настроенный источник данных OPC UA Сервер.

  5. Чтобы перейти к настройкам связи модуля OPC UA Клиент с OPC UA сервером, выделите добавленный OPC UA Сервер.

    Укажите значения следующих свойств:

    • в группе Настройки подключения к серверу укажите:

      • URI адресного пространства контрольного узла – адресное пространство OPC UA сервера, в котором располагается контрольный узел;
      • Идентификатор контрольного узла – узел OPC UA сервера, который будет использоваться для определения активности сервера;
      • Тип идентификатора контрольного узла – тип идентификатора, указанного в свойстве Идентификатор контрольного узла;
      • Значение контрольного узла – значение контрольного узла, при котором считается, что сервер может быть выбран в качестве активного;
    • в группе Настройки безопасности в свойстве Режим безопасности – укажите режим безопасности подключения к OPC UA северу;
    • в группе Общие в свойстве Протокол подключения – укажите используемый протокол.

    Для остальных свойств можно оставить значения по умолчанию.

    Настройки связи OPC UA Клиент из примера для настройки обмена данными:

    Описание свойств конфигурации связи модуля OPC UA Клиент с OPC UA сервером приведено ниже.

    Общие настройки подключения к OPC UA серверу приведены в группе:

    Общие
    Свойство Описание
    Сервер

    Расположение в проекте источника данных – OPC UA сервера.

    Способ адресации

    Способ подключения к OPC UA серверу:

    • IP адрес – по сетевому адресу OPC UA сервера;
    • Имя компьютера – по сетевому имени OPC UA сервера.
    Протокол подключения Протокол, используемый для подключения к OPC UA серверу.
    Таймаут сессии, мс Период времени после потери связи с OPC UA сервером, через который соединение считается разорванным.
    Интервал тестирования связи, мс Период времени, через который отправляется запрос OPC UA серверу для подтверждения наличия связи. Значение по умолчанию 5000 мс, минимальное значение 200 мс.

    Настройки подписки на узлы OPC UA сервера приведены в группе:

    Параметры подписок
    Свойство Описание
    Период обновления данных, мс Период времени, через который OPC UA Клиент будет получать данные от OPC UA сервера. Если требуется получать данные с минимально возможным периодом, то укажите значение 0.
    Интервал сэмплирования узлов сервером, мс

    Период времени, в течение которого OPC UA сервер будет пытаться определить, не изменились ли в его адресном пространстве значения узлов, на которые подписан OPC UA Клиент.

    Кроме значения в миллисекундах, возможны следующие значения свойства:

    • 0 – минимальный интервал, который может использовать OPC UA сервер;
    • -1 – значение, равное Периоду обновления данных.

    Значение по умолчанию -1.

    Размер очереди уведомлений

    Размер очереди значений на стороне OPC UA сервера для каждого узла, на который подписан OPC UA Клиент. Очередь накапливается в период между уведомлениями, в том числе при потере связи, и опустошается при каждом уведомлении. При значении меньше 2 OPC UA сервер не будет накапливать очередь.

    Перезаписывать старые значения в очереди

    Определяет значения, которые при переполнении очереди будут перезаписаны новыми значениями:

    • Да – перезаписывать самое старое значение;
    • Нет – перезаписывать последнее поступившее значение.

    Настройки записи значений в узлы OPC UA сервера приведены в группе:

    Настройки исходящих данных
    Свойство Описание
    Записывать только в активный сервер

    Определяет серверы в группе, в которые следует записывать значения исходящих сигналов:

    • Да – записывать только в сервер, который выбран активным;
    • Нет – записывать во все серверы группы.

    Значение параметра учитывается только если параметру Отправлять исходящие сигналы при появлении сервера на связи установлено значение Да.

    Отправлять исходящие сигналы при появлении сервера на связи

    Запись значений исходящих сигналов при появлении OPC UA сервера на связи:

    • Да – записывать значения исходящих сигналов;
    • Нет – не записывать значения исходящих сигналов.

    Настройки параметров безопасности при подключении к OPC UA серверу приведены в группе:

    Настройки безопасности
    Свойство Описание
    Режим безопасности

    Определяет защищенность канала передачи данных при установлении соединения между OPC UA Клиент и OPC UA сервером:

    • None – для установки соединения между OPC UA Клиент и сервером не используются цифровая подпись данных и шифрование данных, режим не обеспечивает безопасное соединение;
    • Sign – для установки соединения между OPC UA Клиент и сервером используется цифровая подпись данных;
    • SignAndEncrypt – для установки соединения между OPC UA Клиент и сервером используются цифровая подпись данных и шифрование данных.
    Режим авторизации

    Способ аутентификации OPC UA Клиент на OPC UA сервере:

    • Анонимный – OPC UA Клиент будет подключаться к OPC UA серверу анонимно без аутентификации;
    • Логин/Пароль – OPC UA Клиент будет подключаться к OPC UA серверу с использованием логина и пароля локальной или доменной учетной записи.

      Пароль хранится в файле конфигурации в зашифрованном виде.

    • Сертификат – OPC UA Клиент будет подключаться к OPC UA серверу, предоставляя пользовательский сертификат.
    Логин Логин для аутентификации OPC UA Клиент на OPC UA сервере по логину и паролю.
    Пароль Пароль для аутентификации OPC UA Клиент на OPC UA сервере по логину и паролю.
    Субъект сертификата Субъект сертификата, который нужно использовать для аутентификации в режиме Сертификат.

    Настройки подключения модуля OPC UA Клиент к группе резервируемых серверов приведены в группе:

    Настройки резервирования
    Свойство Описание
    Таймаут ожидания активного сервера, мс Время, в течение которого OPC UA Клиент ожидает появления активного сервера на связи. После истечения таймаута входящим сигналам будет выставлено плохое качество.
    Может ли сервер в резерве считаться активным

    Определяет использовать ли для получния данных OPC UA сервер, находящийся в резерве, при отсутствии в группе активного сервера:

    • Да – получать данные от сервера в резерве;
    • Нет – не получать данные от сервера в резерве.
    Режим работы в резерве

    Режим работы при переходе модуля в РЕЗЕРВ:

    • Выполнять получение данных – модуль продолжает запрашивать данные у активного сервера группы (режим работы по умолчанию);
    • Поддерживать соединение – модуль не закрывает соединения с серверами, но прекращает получение данных;
    • Закрывать соединение – модуль закрывает соединения с серверами.

    OPC UA Клиент может работать с разными группами серверов в разном Режиме работы в РЕЗЕРВЕ одновременно.

    Обязательные настройки подключения OPC UA Клиент к OPC UA серверу приведены в группе:

    Настройки подключения к серверу
    Свойство Описание
    URI адресного пространства контрольного узла

    Адресное пространства OPC UA сервера, в котором располагается контрольный узел.

    Идентификатор контрольного узла

    Узел OPC UA сервера, который будет использоваться для определения активности сервера.

    Тип идентификатора контрольного узла

    Тип идентификатора, указанного в свойстве Идентификатор контрольного узла. Возможные типы:

    • Строковый – строковое значение. Пример идентификатора: Items.Level;
    • Числовой – целочисленное значение. Пример идентификатора: 318;
    • Глобальный – шестнадцатибайтный двоичный массив. Пример идентификатора: 1c35cb2b-e5d0-495a-93c9-da095c652230;
    • Скрытый – свободный формат данных типа ByteString. Пример идентификатора: d3571a.
    Значение контрольного узла Значение контрольного узла, при котором считается, что сервер может быть выбран в качестве активного.

    Настройки максимального количества узлов в запросах, отправляемых OPC UA серверу, приведены в группе:

    Ограничения количества узлов в запросах
    Свойство Описание
    Запрос на чтение Максимальное количество узлов OPC UA сервера, значения которых могут быть получены в результате одного запроса на чтение.
    Запрос на запись Максимальное количество узлов OPC UA сервера, значения которых могут быть изменены в результате одного запроса на запись.
    Запрос на браузинг

    Максимальное количество узлов OPC UA сервера, отображаемых в результате одного запроса при просмотре адресного пространства OPC UA сервера.

    Запрос на подписанные узлы Максимальное количество узлов OPC UA сервера, на которые можно подписаться в одном запросе.

    Выполнение запросов в зависимости от настроек максимального количества узлов:

    • настройки заданы - модуль использует значения настроек;
    • 0 - запросы выполняются без ограничений;
    • настройки не заданы - модуль использует настройки OPC UA сервера.
  6. Вернитесь в Alpha.Server и добавьте Приложение.

  7. Перейдите в Приложение и добавьте экземпляры ранее описанных логических типов Alpha.Server.

  8. Для каждого типа укажите Представляемый объект – соответствующий объект, описанный в приложении ПЛК, и Имя:

  9. На данном этапе добавленный логический объект содержит ошибку. Для устранения ошибки необходима инициализация ссылок:

    • вызовите контекстное меню в свободном поле элемента Приложение и выполните команду Инициализировать все ссылки;
    • нажмите кнопку на панели инструментов или клавишу F5 на клавиатуре.

    После инициализации ошибка исчезнет. Перейдите в объекты и убедитесь, что Ссылка Reference_Plc теперь ведёт к объекту, указанному в свойстве Представляемый объект.

OPC UA клиент настроен.

Настройка получения и отправки значений

Для настройки получения и отправки значений узлов OPC UA сервера следует заполнить Карту адресов OPC UA. Для каждого сигнала карты адресов необходимо настроить обязательные параметры:

  • Привязка – непосредственно;
  • Адресное пространство – адресное пространство OPC UA сервера, в котором расположен узел;
  • Тип идентификатора – тип идентификатора узла OPC UA сервера;
  • Идентификатор узла – идентификатор узла в OPC UA сервере, значение которого требуется получать от OPC UA сервера или отправлять в OPC UA сервер.

Получение значений узла OPC UA сервера

Для получения значений узла OPC UA сервера необходимо настроить обязательные параметры Карты адресов OPC UA.

Для получения значений узлов OPC UA сервера T1.High_Limit и T1.Level из примера для настройки обмена данными заполните карту адресов:

Сигнал Адресное пространство Тип идентификатора Идентификатор узла
Tank.Level DataAccess Строковый T1.Level
Tank.High_Limit DataAccess Строковый T1.High_Limit

Периодическое получение значений узла OPC UA сервера с заданным интервалом

Для периодического получения значения узла OPC UA сервера с заданным интервалом:

  1. Перейдите в OPC UA Клиент и добавьте категорию данных.
  2. Укажите свойства категории данных:

    • Способ получения данных - Подписка;
    • Период обновления данных, мс - период времени, через который требуется получать данные от OPC UA сервера. В примере для настройки обмена данными пусть требуется получать значения с периодом 500 мс;
    • Имя - Read_500 (название категории данных).

  3. Перейдите в Карту адресов OPC UA и для сигналов, значения которых требуется получать с заданным интервалом, в параметре Категория данных укажите название соответствующей категории. В примере для настройки обмена данными требуется получать значения узла T1.High_Limitс периодом 500 мс. Адрес сигнала Tank.High_Limit примет вид:

    Сигнал Адресное пространство Тип идентификатора Идентификатор узла Категория данных
    Tank.High_Limit DataAccess Строковый T1.High_Limit Read_500

Получение значения узла OPC UA сервера по команде

Для получения значения узла OPC UA сервера по команде:

  1. Перейдите в OPC UA Клиент и добавьте категорию данных.
  2. Укажите свойства категории данных:

    • Способ получения данных – Чтение.
    • Имя - Read_Command (название категории данных);

  3. Перейдите в Карту адресов OPC UA и для сигналов, значения которых требуется получать по команде, в параметре Категория данных укажите название соответствующей категории. В примере для настройки обмена данными по команде требуется получать значения узла T1.Level. Адрес сигнала Tank.Level примет вид:

    Сигнал Адресное пространство Тип идентификатора Идентификатор узла Категория данных
    Tank.Level DataAccess Строковый T1.Level Read_Command

Отправка значения сигнала в OPC UA сервер

Для отправки значения сигнала в OPC UA сервер необходимо настроить обязательные параметры Карты адресов OPC UA.

Для отправки значения сигнала Tank.Cmd в узел OPC UA сервера T1.Cmd из примера для настройки обмена данными заполните карту адресов:

Сигнал Адресное пространство Тип идентификатора Идентификатор узла
Tank.Cmd DataAccess Строковый T1.Cmd

Если требуется отправлять в OPC UA сервер значение качества и метку времени сигнала, то для соответствующего сигнала в карте адресов установите параметрам Отправлять качество и Отправлять метку времени значения Да.

Получение и отправка элементов массива

Для получения элементов массива OPC UA сервера и отправки значений сигналов в элементы массива OPC UA сервера необходимо настроить обязательные параметры Карты адресов OPC UA, а в параметре Позиция в массиве указать индекс элемента массива.

Для получения [1] и [2] элементов массива 100 в сигналы Valves.V1_State и Valves.V2_State, а также записи значений сигналов Valves.V1_Cmd и Valves.V2_Cmd в [1] и [2] элементы массива 102 из примера для настройки обмена данными заполните карту адресов:

Сигнал Адресное пространство Тип идентификатора Идентификатор узла Позиция в массиве
Valves.V1_State DataAccess Числовой 100 1
Valves.V2_State DataAccess Числовой 100 2
Valves.V1_Cmd DataAccess Числовой 102 1
Valves.V2_Cmd DataAccess Числовой 102 2

Получение значений типа ByteString

Для получения значений узла OPC UA сервера типа ByteString:

  1. Перейдите в Пространство имен с описаниями типов и добавьте элемент Тип атрибута.

  2. Укажите значения свойств:

    • Тип значения – uint1;
    • Название – название, которое будет отображаться в атрибутах сигнала;
    • Описание – описание атрибута во всплывающей подсказке.

  3. Во вкладке Атрибуты вызовите контекстное меню. Выберите пункт Добавить новые атрибуты.

  4. В появившемся окне выберите тип атрибута Свойство конфигурации.

  5. На вкладке Атрибуты добавленному атрибуту Свойство конфигурации укажите значение 11000.

  6. Перейдите в тип ПЛК, представляющий тип с данными ByteString.
  7. Выделите сигнал типа string и во вкладке Атрибуты вызовите контекстное меню. Выберите пункт Добавить новые атрибуты.
  8. В появившемся окне выберите ранее добавленный тип атрибута.

  9. Добавленному атрибуту задайте значение 1.

Применение конфигурации Alpha.Server

  1. Постройте решение. Конфигурация Alpha.Server будет построена.

  2. Перейдите в Мастер развёртывания.

    Для успешного применения построенных конфигураций должен быть настроен Alpha.Domain. Описание настройки приведено в документации на Alpha.Domain (см. раздел Конфигурирование руководства администратора).

  3. Примените конфигурацию к Alpha.Server.