Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Назначение и принцип работы

Модуль ПОРТАЛ Клиент предназначен для обмена данными между Alpha.Server и подсистемой передачи данных СВУ Портал (далее ППД).

Функции модуля ПОРТАЛ Клиент:

  • отправка значений сигналов Alpha.Server в ППД;
  • приём значений от ППД и сохранение полученных значений в сигналы Alpha.Server.

Обмен данными с ППД

Модуль ПОРТАЛ Клиент в составе Alpha.Server функционирует на одном компьютере с ППД под управлением ОС семейства Linux.

Каждый сигнал, передаваемый ППД, имеет свой индекс, а ППД имеет один или несколько каналов для обмена данными с другими ППД.

Сигналам Alpha.Server, значения которых требуется передавать или принимать от ППД, указывается:

  • индекс, соответствующий индексу значения, передаваемого ППД;
  • канал, по которому ППД будет отправлять или принимать значение сигнала.

При изменении значения сигнала в Alpha.Server модуль ПОРТАЛ Клиент отправляет новое значение сигнала в ППД с соответствующим индексом и номером канала, после чего ППД передаёт новое значение по указанному каналу в другую ППД. Если для сигнала не задан канал, то новое значение передаётся по всем каналам, указанным в конфигурации модуля.

Приём значения от ППД и запись в сигнал Alpha.Server происходит от канала ППД, заданного для сигнала. Если канал не задан, то новое значение принимается от всех каналов, указанных в конфигурации модуля.

Alpha.Server установлен на одном компьютере с ППД 1. Модуль ПОРТАЛ Клиент подключен к ППД 1.

ППД 1 содержит набор значений с индексами от 1 до N и имеет два канала с индексами 0 и 1. По каналу 0 ППД 1 обменивается данными с ППД 2, а по каналу 1 - с ППД 3.

В модуле ПОРТАЛ Клиент настроено два канала с индексами 0 и 1. Сигналы настроены на соответствующие индексы и каналы ППД 1:

  • Item_1 - на приём значений с индексом 1 от канала 1;
  • Item_2 - на отправку значений с индексом 2 по каналу 0.

На схеме ниже приведен пример отправки значения сигнала Item_2 в ППД 1 и последующей отправкой значения в ППД 2.

  1. При изменении значения сигнала Item_2 модуль ПОРТАЛ Клиент получает уведомление.
  2. Модуль ПОРТАЛ Клиент отправляет в ППД 1 новое значение сигнала Item_2 с индексом 2 и каналом 0.
  3. ППД 1 по каналу 0 передаёт новое значение в ППД 2, а ППД2 передаёт значение с индексом 2 своему клиенту.

На схеме ниже приведен пример получения значения ППД 1 по каналу 1 от ППД 3 и запись значения в сигнал Item_1.

  1. По каналу 1 в ППД 1 от ППД 3 приходит значение с индексом 1.
  2. ППД 1 передаёт модулю ПОРТАЛ Клиент полученное значение.
  3. Модуль ПОРТАЛ Клиент записывает новое значение в сигнала Item_1 с индексом 1 и каналом 1.

Соответствие типов данных

В таблице приведены типы значений ППД и соответствующие им типы сигналов в Alpha.Server.

Тип сигнала в Alpha.Server Тип значения ППД Описание
Uint1 UINT Целочисленные беззнаковые значения
Int1 INT Целочисленные значения
Float ANA Аналоговые значения