В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Инспектор сигналов

Чтобы открыть инспектор сигналов, в меню выберите Проект → Инспектор. Можно открыть любое количество инспекторов сигналов: каждый инспектор сигналов открывается в отдельной вкладке.

Инспектор сигналов позволяет работать с группами сигналов:

Информация о сигналах представлена в виде таблицы. Отображаемые столбцы можете настроить в контекстном меню.

Для выделения отдельных сигналов в инспекторе сигналов используйте разделители. Разделители добавляются через контекстное меню или с помощью сочетания клавиш Ctrl+Insert.

Чтобы в колонке Время отображались миллисекунды, в окне Параметры на вкладке Инспектор установите флаг Отображать миллисекунды.

Добавление сигналов

Способы добавления:

  • Перетащить сигнал из Обозревателя в открытый инспектор сигналов.
  • Дважды кликнуть по сигналу в Обозревателе.
  • В Обозревателе в контекстном меню сигнала выбрать Добавить в инспектор сигналов.
  • В Обозревателе в контекстном меню папки выбрать Добавить выбранную ветку в инспектор сигналов – добавятся сигналы, находящиеся в выбранной папке и во вложенных в неё папках.
  • Находясь в редакторе сигнала на панели инструментов нажать кнопку Добавить в инспектор сигналов.

  • Добавить сигнал по тегу:

    1. Откройте инспектор сигналов.
    2. На панели инструментов нажмите кнопку Добавить новый сигнал или нажмите клавишу Insert.
    3. В открывшемся окне выберите Компьютер и Источник данных и укажите тег сигнала.

Удаление сигналов

Чтобы выбрать несколько сигналов, используйте клавиши Ctrl, Shift и Ctrl + A.

Способы удаления:

  • Нажать клавишу Delete.
  • В контекстном меню инспектора выбрать команду Удалить выделенные сигналы.
  • В контекстном меню инспектора выбрать команду Оставить только выделенные сигналы – удалятся все сигналы кроме выбранных.
  • На панели инструментов нажать кнопку Удалить выделенные сигналы.

  • На панели инструментов нажать кнопку Очистить список – удалятся все сигналы.

Фильтрация сигналов

Чтобы фильтровать сигналы:

  1. Включите фильтрацию – на панели инструментов нажмите кнопку Фильтровать список.

  2. В заголовках одного или нескольких столбцов задайте фильтр – регулярное выражение, которое будет применяться к сигналам.
  3. Нажмите Enter.

В списке останутся только те сигналы, которые соответствуют заданным фильтрам.

Изменение значений сигнала

Чтобы изменить значение сигнала:

  1. Выберите сигнал в инспекторе сигналов.

    С помощью клавиш Ctrl, Shift, Ctrl + A можно выбрать несколько сигналов – значение изменится у всех выбранных сигналов.

  2. Вызовите окно Изменить значение любым способом:

    • Нажмите клавишу Enter.
    • В контекстном меню инспектора выберите Изменить значение сигнала.
    • Дважды кликните по сигналу (если выбран только один сигнал).
  3. В окне укажите новое значение.

    Если выбран сигнал типа bool, то в окне вместо поля будет флаг.

    Изменить значение флага можно:

    • Кликом по флагу.
    • Клавишей Пробел.
    • Клавишами 0 (снять флаг) и 1 (установить флаг).
  4. Нажмите ОК.

Значение сигнала изменится на новое.

Правила изменения сигнала

Целочисленный сигнал:

  • если введено целое число – в сигнал запишется введённое значение.

    Если сигнал беззнаковый (uint1, uint2, uint4, uint8) и введено отрицательное число, значение сигнала не изменится.

  • если введено дробное число – в сигнал запишется округлённое значение.
  • если введена строка – значение сигнала не изменится.

Вещественный сигнал:

  • если введено целое или дробное число – в сигнал запишется введённое значение.

    Дробное число может быть введено в следующих форматах:

    • 7.5 (в русской локали – 7,5)
    • 75e-1 – соответствует значению 7.5
    • 7. (без указания дробной части) – соответствует значению 7.0
    • .5 (без указания целой части) – соответствует значению 0.5
  • если введена строка – значение сигнала не изменится.

Строковый сигнал:

  • любое введённое значение запишется в сигнал.

Логический сигнал (если выбран с сигналом другого типа и новое значение задано в поле ввода, а не с помощью флага):

  • устанавливается true, если введено:

    • true
    • True
    • любое число кроме нуля
  • устанавливается false, если введено:

    • false
    • False
    • 0 – в целом или дробном виде: 0.0, 0., .0
  • не меняется, если введена строка.

Генерация значений сигналов

В инспекторе сигналов есть возможность использования генераторов значений сигнала.

Данную функцию рекомендуется использовать только в тестовых случаях, так как на технологических объектах она может привести к отправке недопустимых команд и сбою системы.

По умолчанию, функция генерации значений отключена. Чтобы её включить в окне Параметры в узле Инспектор установите флаг Возможность использования генераторов значений.

После включения функции в инспекторе сигналов появится столбец Генератор.

Чтобы начать генерацию значений:

  1. Откройте окно Изменить значение.
  2. В окне Изменить значение поставьте флаг Генерировать значения.
  3. Из выпадающего списка выберите генератор (описание генераторов ниже).

  4. Укажите Интервал изменения значений сигнала в мс и нажмите ОК.

Чтобы остановить генерацию значений, в окне Изменить значение снимите флаг Генерировать значения.

Генераторы

  • Случайный – генерирует случайные числа от 0 до 99.

  • Логический – каждую итерацию меняет логическое значение на противоположное.

  • Линейный – значение растёт линейно от 0 до 65535. При достижении верхней границы, возвращается к нулю, после чего цикл повторяется.

  • Пила – значение линейно растёт от 0 до 255. При достижении верхней границы, значение линейно убывает до 0, после чего цикл повторяется.

  • Синусоида – значение меняется в диапазоне от -1 до 1 как функция синуса.

  • Список – в коде генератора перечеслен список значений. Сигнал последовательно принимает значения из списка от первого до последнего, после чего возвращается к первому и цикл повторяется.

При выборе генератора его код отобразится в области Функция (код написан на C#). Код генератора можно дополнять/переписывать.

Код генератора изменяется только для текущего сигнала.