В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка в Alpha.DevStudio

Настройка обмена данными между Alpha.Server и устройством по протоколу BACnet выполняется в среде разработки Alpha.DevStudio. Чтобы настроить обмен данными:

Порядок создания проекта и конфигурирование Alpha.Server описаны в документации на Alpha.DevStudio (раздел Знакомство с Alpha.DevStudio руководства пользователя).

Далее приведено описание настройки обмена данными по протоколу BACnet уже сконфигурированного Alpha.Server в существующем проекте.

Настройка источника данных

  1. Перейдите в Alpha.Domain.

  2. Добавьте в структуру домена элемент Компьютер и задайте имя, например, BACnet Device. Добавленный элемент представляет источник данных - устройство BACnet.

  3. Перейдите в устройство BACnet Device.
  4. Элементу EthernetAdapter задайте значения свойств:

    • Сеть - выберите сеть домена;
    • Адрес - произвольный IP-адрес или адрес устройства BACnet.

      В поле Адрес необходимо обязательно указать IP-адрес для того, чтобы проект скомпилировался. Можно указать любой произвольный IP-адрес или IP-адрес устройства BACnet, если он известен.

  5. Добавьте элемент Исполняющий компонент, который будет выполнять роль устройства BACnet.

  6. Перейдите в добавленный исполняющий компонент.
  7. Добавьте элемент Приложение.

  8. Перейдите в добавленное приложение.
  9. Добавьте элемент Логический объект и задайте ему имя, например, Temperature.

  10. Далее следует создать сигналы, значения которых будет получать и отправлять Alpha.Server. Для этого в объект Temperature добавьте:

    1. Сигналы, значения которых Alpha.Server будет получать от устройства BACnet:

      Сигнал Тип Описание

      Name

      string Имя объекта

      Temp

      float Текущее значение температуры

      High_Limit

      float Текущее верхнее допустимое значение

      Low_Limit

      float Текущее нижнее допустимое значение

      Для каждого сигнала задайте свойству Направление значение выход.

    2. Сигналы, значения которых Alpha.Server будет отправлять в устройство BACnet:

      Сигнал Тип Описание

      Set_High_Limit

      float Установка верхнего допустимого значения

      Set_Low_Limit

      float Установка нижнего допустимого значения

      Для каждого сигнала задайте свойству Направление значение вход.

  11. Вернитесь в приложение и добавьте элемент Карта адресов BACnet.

  12. Элементу Карта адресов BACnet создайте новый или укажите существующий файл карты адресов, нажав кнопку .

  13. Перейдите в карту адресов BACnetAddressMap. В ней отображаются все сигналы, ранее добавленные в приложение.

  14. Настройте параметры адресов сигналов:

    • Привязка - непосредственно;
    • Тип объекта - AI (объект Analog_Input);
    • Экземпляр объекта - 0 (номер экземпляра объекта типа AI в устройстве BACnet);
    • Значения параметров Свойство объекта и Протокольный тип укажите в соответствии с таблицей:

      Сигнал Свойство объекта Протокольный тип

      Name

      OBJECT_NAME CharacterString

      Temp

      PRESENT_VALUE REAL

      High_Limit

      HIGH_LIMIT REAL

      Low_Limit

      LOW_LIMIT REAL

      Set_High_Limit

      HIGH_LIMIT REAL

      Set_Low_Limit

      LOW_LIMIT REAL

    Заполненная карта адресов:

  15. Вернитесь в исполняющий компонент и добавьте элемент Адаптер BACnet.

  16. Адаптеру BACnet задайте значения свойств (пример устройства):

    • Карта адресов - укажите добавленную ранее карту адресов BACnetAddressMap;
    • Идентификатор устройства - идентификатор, указанный в объекте Device свойстве Object_Identifier (в примере устройства идентификатор имеет значение 1).

    Значение свойства Номер UDP порта можно оставить по умолчанию, если не используется другой порт. Значение свойства Имя можно оставить по умолчанию или указать другое, например, DEV 1.

    Свойства адаптера BACnet:

    Свойство Описание
    Общие
    Карта адресов Расположение в проекте карты адресов с настройками сигналов.
    Идентификатор устройства Идентификатор, указанный в настройках устройства, к которому выполняется подключение (объект Device, свойство Object_Identifier).
    Номер UDP порта Порт для обмена данными с устройствами по протоколу BACnet. По умолчанию используется порт 47808.
    Имя Название устройства, к которому выполняется подключение.

Настройка опросчика BACnet

  1. Перейдите в Alpha.Domain.

  2. Перейдите в узел домена Server и проверьте IP-адрес адаптера EthernetAdapter. IP-адрес адаптера должен соответствовать IP-адресу компьютера, на котором функционирует Alpha.Server.

    После компиляции IP-адрес в конфигурации модуля будет заменён на широковещательный 0.0.0.0.

  3. Перейдите в Alpha.Server и добавьте элемент BACnet Клиент. Для свойств клиента можно оставить значения по умолчанию.

    Свойства клиента BACnet:

    Свойство Описание
    Параметры модуля
    Активность

    Активность модуля при запуске/перезапуске Alpha.Server:

    • Да – модуль запущен;
    • Нет – модуль остановлен.

    Управляется служебным сигналом Active.Set.

    Отображаемое имя Название модуля, которое отображается в тегах служебных сигналов.
    Параметры журналирования
    Вести журнал работы модуля

    Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы:

    • Да – вести журнал работы;
    • Нет – журнал работы не ведётся.

    Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

    Размер журнала работы модуля, МБ

    Размер файла журнала работы модуля в мегабайтах. При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.

    Количество дополнительных журналов работы

    Количество файлов заполненных журналов работы модуля:

    • минимальное количество – 1;
    • максимальное количество – 255.
    Уровень трассировки в журнал приложений

    Типы сообщений, которые выводятся в журнал приложений:

    • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки и ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность сервера;
    • Информационные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, а также основная информация о работе модуля;
    • Отладочные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, основная и детальная информация о работе модуля.

    Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

    Общие
    Имя Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server, значение сервисного сигнала Id.
  4. На элементе BACnet Клиент нажмите кнопку и укажите ранее сконфигурированное устройство DEV 1.

    Чтобы перейти к настройкам параметров взаимодействия опросчика с устройством BACnet, выделите добавленное устройство в BACnet Клиенте.

    Для параметров взаимодействия опросчика с устройством можно оставить значения по умолчанию.

    Свойство Описание
    Таймаут подтверждения наличия связи, мс Промежуток времени, через который устройству отправляется запрос для подтверждения наличия связи. Отсчитывается с момента отправки последнего исходящего кадра Who-Is при обнаружении устройства, а также с момента получения последнего входящего кадра при опросе устройства. Значение по умолчанию 1500 милисекунд.
    Таймаут ожидания ответа на запрос, мс Промежуток времени, через который связь с устройством считается потерянной. Отсчитывается с момента отправки последнего исходящего кадра. Значение по умолчанию 1000 милисекунд.
    Интервал между циклами опроса, мс Промежуток времени, через которой повторятся опрос устройства. Значение по умолчанию 1000 милисекунд.
    Устройство BACnet Расположение в проекте Адаптера BACnet.
  5. Если в конфигурации Alpha.Server отсутствует элемент Приложение, то добавьте его.

  6. Перейдите в приложение и добавьте элемент Логический объект.

  7. Перейдите в логический объект и добавьте элемент Объектная ссылка.

  8. В свойстве Объект объектной ссылки укажите сконфигурированный ранее логический объект Temperature.

  9. Экспонируйте входы и выходы, выполнив соответствующую команду контекстного меню объектной ссылки.

    После выполнения команды в логическом объекте Alpha.Server отобразятся ранее сконфигурированные сигналы устройства BACnet.

  10. Добавьте сигналы доставки отправленных значений:

    Сигнал Тип Описание

    Set_High_Limit_Delivery

    int1 Доставка команды установки верхнего допустимого значения

    Set_Low_Limit_Delivery

    int1 Доставка команды установки нижнего допустимого значения

  11. Настройте сигналы доставки команд. Для этого соедините сигнал отправки значения с соответствующим сигналом доставки, а в свойстве линии связи установите свойству Действие значение Статус доставки команды.

Применение конфигурации Alpha.Server

  1. Постройте решение. Конфигурация Alpha.Server будет построена.

  2. Перейдите в Мастер развёртывания.

    Для успешного применения построенных конфигураций должен быть настроен Alpha.Domain. Описание настройки приведено в документации на Alpha.Domain (см. раздел Конфигурирование руководства администратора).

  3. Примените конфигурацию к Alpha.Server.