Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Пример работы с модулем

Для обмена данными с подчиненной станцией необходимо выполнить следующие действия:

  1. Добавить модуль в состав Alpha.Server.
  2. Настроить параметры модуля, в особенности параметры канала.
  3. Создать сигналы и добавить необходимые свойства.

    Для обмена данными между Мастером и клиентом необходимо создать входящий и исходящий сигналы. Сигналы могут иметь параметры:

    • ModuleId — соответствует параметру Идентификатор модуля;
    • Protocol может принимать значения:

      • IEC – для стандартного диапазона типов;
      • IEC_CT1 – для расширенного диапазона типов.
    • Station — номер КП;
    • Address — адрес сигнала;
    • Type — может иметь значение Protocol или DeliveryStatus (для статуса доставки исходящего сигнала);
    • ProtocolType — номер протокольного типа данных;
    • Signed — true для знаковых типов данных, false для беззнаковых типов данных;
    • BitPosition — позиция бита в котором будут содержаться данные типа bool;
    • DecimalPoint — положение десятичной запятой;
    • DeadBand — новое значение отправляется модулем только если оно отличается от предыдущего на указанную величину и более.

    Сигнал телеизмерения. Тип сигнала float. Адрес сигнала:

    {ModuleId=(IEC Slave 1) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(9)}

    Сигнал подписки на команду пошагового регулирования. Тип сигнала uint1. Адрес сигнала:

    {ModuleId=(IEC Slave 1) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(60)}

    Пример адреса сигнала телесигнализации:

    {ModuleId=(IEC-104 Master 1) Protocol=(IEC_CT1) Station=(1) Address=(15) Type=(Protocol) ProtocolType=(TS) Signed=(true) BitPosition=(5)}.
  4. Настроить адреса сигналов.
  5. Перезапустить Alpha.Server для принятия новых настроек.
  6. Проверка настроек подчиненной станции (порт и количество каналов связи).
  7. Установить состояние Alpha.Server в положение True.
  8. Установить состояние резервных пар в состояние True.

С помощью приложения ОРС клиента можно записывать значение первого сигнала (сигнала телеизмерения) и просматривать значение второго сигнала (сигнала телерегулирования).

Без подписки на сигнал управления и регулирования модуль МЭК 60870-5-104 Станция игнорирует входящие команды, при этом делает соответственную запись в журнал работы модуля.