Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Качество сигналов

Установка модулем значения качества обслуживаемых сигналов происходит по алгоритму определения значения качества.

При старте модуля OPC DA Клиент модуль устанавливает сигналам одно из следующих значений качества:

  • (4) OPC_QUALITY_CONFIG_ERROR – ошибка конфигурации сигнала;
  • (8) OPC_QUALITY_NOT_CONNECTED – сигнал принят на обслуживание, но соединение с сервером еще не установлено;
  • (24) OPC_QUALITY_COMM_FAILURE – соединение с сервером установить не удалось.

При установке соединения с ОРС DA сервером модуль устанавливает сигналам одно из следующих значений качества:

  • (64) OPC_QUALITY_UNCERTAIN – связь с сервером установлена, но данные еще не получены;
  • (4) OPC_QUALITY_CONFIG_ERROR – не удалось подписаться на сигнал.

При получении данных с OPC DA сервера модуль устанавливает сигналам одно из следующих значений качества:

  • (96) CONVERT_ERROR – полученное модулем значение не удалось преобразовать к типу сигнала в Alpha.Server.

Значение качества, полученное с OPC DA сервера:

  • (192) OPC_QUALITY_GOOD – значение получено с хорошим качеством;
  • (216) OPC_QUALITY_LOCAL_OVERRIDE – качество хорошее, значение сигнала могло быть изменено клиентом;
  • При других значениях параметра Quality качество сигнала определяется как OPC_QUALITY_UNKNOWN. При числовых значениях меньше 192 оно определяется как плохое. При значениях больше 192 качество определяется как хорошее.

При потере связи с OPC DA сервером устанавливается значение качества:

  • (24) OPC_QUALITY_COMM_FAILURE – связь с сервером, от которого должны быть получены данные, отсутствует.

При останове модуля всем сигналам устанавливается значение качества:

  • (28) OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE – сигнал не обслуживается.

Для сигналов, у которых не установлено свойство Quality, если они не используются какими-либо прочими модулями, устанавливается качество:

  • (28) OPC_QUALITY_OUT_OF_SERVICE – сигнал не используется;
  • (0) OPC_QUALITY_BAD – не выполнена подписка на сигнал.