Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Конфигурирование сигналов

Использование сигналов

Сигналы Alpha.Server используются для передачи значений параметров технологических объектов пользователю и для передачи управляющих воздействий пользователя к технологическим объектам. Сигналы привязываются к модулям через свойство адрес сигнала.

Сигнал состоит из набора свойств. Часть свойств описывает параметры технологического объекта (к ним относятся значение, качество, метка времени, а так же опциональные свойства – свойства пересчета), а другая часть описывает поведение сигнала в Alpha.Server (к ним относится обязательное свойство CDT).

С точки зрения коммуникационного модуля необходимы следующие свойства сигнала:

  • 1 (CDT) – канонический тип данных;
  • 2 (Value) – инженерное значение;
  • 3 (Quality) – качество сигнала;
  • 4 (Timestamp) – метка времени;
  • 5000 (Address) – адрес сигнала;
  • 5001 (Active) – активный протокол обмена;
  • 5002 (RawValue) – физическое значение;
  • 5100 - 5108 – свойства пересчета.

Типы данных

Тип данных определяет множество допустимых значений, которые может принимать параметр, принадлежащий этому типу.

Типы данных, поддерживаемые Alpha.Server, представленных в таблице ниже.

Тип Описание Допустимые значения
Int1 Знаковое целое 1 байт [-128; 127]
UInt1 Беззнаковое целое 1 байт [0; 255]
Int2 Знаковое целое 2 байта [-32 768; 32 767]
UInt2 Беззнаковое целое 2 байта [0; 65 535]
Int4 Знаковое целое 4 байта [-2 147 483 648; 2 147 483 647]
UInt4 Беззнаковое целое 4 байта [0; 4 294 967 295]
Int8 Знаковое целое 8 байт [–9 223 372 036 854 775 808; 9 223 372 036 854 775 807]
UInt8 Беззнаковое целое 8 байт [0; 18 446 744 073 709 551 615]
Float Значение с плавающей запятой 4 байта

[±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр

Double Значение с плавающей запятой 8 байт

[±5.0×10-324; ±1.7×10308]. Точность 15-17 цифр

Bool Логическое значение true, false
String Текстовая строка в кодировке UTF16 до 2 миллиардов знаков, каждый знак занимает 16 бит (2 байта)

Модуль Modbus TCP Опросчик, оперируя данными в соответствии со спецификацией, может предоставлять их в виде следующих типов. Такие типы данных называются протокольными.

Протокольный тип Тип значения Направление передачи Описание
TS bool Slave → Master Телесигнализация
TC bool Master → Slave Телеуправление
TM2 int2/uint2 Slave → Master Телеизмерение
TMF4 float Slave → Master Телеизмерение
TMC int4/uint4 Slave → Master Телесчет
TMF8 double Slave → Master Телеизмерение
TM2_TIME int2/uint2 Slave → Master Телеизмерение c меткой времени
TMF4_TIME float Slave → Master Телеизмерение c меткой времени
TMC_TIME int4/uint4 Slave → Master Телесчет c меткой времени
TMF8_TIME double Slave → Master Телеизмерение c меткой времени
TR2 int2/uint2 Master → Slave Телерегулирование
TRF4 float Master → Slave Телерегулирование
TR4 int4/uint4 Master → Slave Телерегулирование
STR string Slave → Master Телеизмерение
STR-COMMAND string Master → Slave Телерегулирование

Как видно из таблицы сигналы по отношению к модулю делятся по направлению передачи на две группы:

  • входящий сигнал, в который будет записываться полученное значение с подчиненной станции. Направление передачи для сигнала от Slave к Master, где Slave – подчиненная станция, Master – модуль Modbus TCP Опросчик;
  • исходящий сигнал – сигнал, значение которого при изменении будет передаваться подчиненной станции. Направление передачи для сигнала от Master к Slave.

Модуль позволяет настроить сигналы доставки, которые необходимы для подтверждения доставки исходящих сигналов до подчиненной станции и содержат результат выполнения операции. Значения сигналов доставки представлены в таблице.

Модуль позволяет использовать сегмент адресного пространства Holding Registers для передачи сигналов телеуправления и телесигнализации. Регистр адресного пространства протокола Modbus используется как набор в качестве 16 сигналов телеуправления или телесигнализации. При конфигурировании такого способа доставки сигналов в адресе сигнала указывается номер бита (BitPosition).

Так как элементы адресного пространства Holding Registers и Coils имеют тип доступа на чтение и запись данных, то имеется возможность отправлять сигналы телерегулирования (телеуправления) и получать сигналы телеизмерения (телесчет, телесигнализация) на один регистр памяти. Для этого необходимо создать два сигнала типов – входящий и исходящий. При этом не будет ошибки пересечения адресов. Запись и чтение с одного регистра применяется для проверки полученных данных подчиненной станцией и для проверки текущих значений параметров объекта телерегулирования.

Протокольный тип данных, указанный для сигнала, должен быть согласован с типом данных сигнала в соответствии с таблицей. Если типы данных будут не согласованы, то сигнал не будет принят на обслуживание модулем. Правило пользования таблицей: в первом столбце выбрать тип используемых данных и соотнести ему тип сигнала.

Протокольный тип Тип в Alpha.Server
int1 uint1 int2 uint2 int4 uint4 int8 uint8 float double string bool
TS                       да
TС                       да
TM2     да да* да да* да да* да да    
TMF4                 да да    
TMC         да да* да да*        
TMF8                   да    
TM2_TIME     да да* да да* да да*        
TMF4_TIME                 да да    
TMC_TIME         да да* да да*        
TMF8_TIME                   да    
TR2     да да*                
TRF4                 да      
TR4         да да*            
STR                     да  
STR-COMMAND                     да  

Где да* - выполняется, если тип данных беззнаковый, иначе сигнал не принимается на обслуживание. Например, при преобразовании из протокольного типа данных ТМ2 в канонический тип данных uint2 необходимо в адресе сигнала указать Signed=(False).

Свойства сигналов

Свойства 1 (CDT), 2 (Value), 3 (Quality), 4 (Timestamp), 5 (AccRight) являются обязательными. Если в конфигурации сервера обязательные свойства не заданы пользователем, то при старте сервера, содержащего модуль, данные свойства создаются динамически. Инициализирующие значения зависят от свойства, например, 2 (Value) – EMPTY, 4 (Timestamp) – NOW и т.п.

Общие свойства сигнала для всех модулей:

  • 1 (CDT) – канонический тип данных. Принимает значение равное коду указывающему тип сигнала;

    Код Тип сигнала
    1 Int1
    3 UInt1
    9 Int2
    8 UInt2
    7 Int4
    6 UInt4
    13 Int8
    12 UInt8
    14 Float
    15 Double
    5 Bool
    17 String
  • 2 (Value) – инженерное значение. Имеет тот же тип, что и сигнал. Содержит значение, с которым работает пользователь;

  • 3 (Quality) – качество сигнала. Тип свойства uint4. Показывает степень достоверности данных сигнала;

  • 4 (Timestamp) – метка времени. Содержит значение времени появления события.

Свойства сигнала для коммуникационного модуля:

  • 5000 (Address) – адрес сигнала. Свойство создается пользователем. Сигнал может быть привязан к одному или нескольким коммуникационным модулям. Связь осуществляется через указание адреса в рамках специфики протокола в свойстве 5000 (Address). Значение свойства адрес сигнала для каждого модуля заключается в фигурные скобки {}. Значение параметра помещается в круглые скобки, а между именем параметра и значением ставится знак =.

    В одном свойстве может находиться несколько адресов, записанных в формате {адрес_1}{адрес_2}…{адрес_N}.

  • 5001 (Active) – активный протокол обмена. Свойство создается пользователем. Сигнал может быть привязан к одному или нескольким коммуникационным модулям, для этого необходимо указать, по какому протоколу принимать и сохранять данные (рисунок ниже). Если активный протокол не указан, то таким будет первый по списку в адресе сигнала;

  • 5002 (RawValue) – физическое значение. Создается сервером динамически. Тип свойства должен соответствовать каноническому типу сигнала. При создании свойства активируются функции пересчета в инженерное значение (свойство 2 (Value)) и обратно.

Структура формата адреса для модуля Modbus TCP Опросчик представлена в таблице:

Параметр Значение
ModuleId Идентификатор модуля
Protocol ModbusTCP
Station Номер станции
Type

Тип адреса сигнала. Принимает одно из двух значений:

  • Protocol - значение указывает, что тип относится к типу, передаваемому в каналах связи, а конкретный тип указан в параметре ProtocolType;
  • DeliveryStatus - сигнал доставки. Тип сигнала доставки должен быть int4
Table

Указание, к какому сегменту памяти протокола Modbus привязан сигнал. Принимает одно из следующих значений:

  • Discrete Inputs (дискретные входы, один бит, только чтение);
  • Coils (ячейки, один бит, чтение и запись);
  • Input Registers (входные регистры, 16-битное слово, только чтение);
  • Holding Registers (регистры хранения, 16-битное слово, чтение и запись).
Address Адрес элемента данных в выбранной области памяти протокола. Значение в диапазоне от 0 до 65535
ProtocolType Протокольный тип данных по спецификации Modbus
Signed Признак того что тип является знаковым. Применяется с типами TM2, TMC, TR2, TR4. Значения: True или False
BitPosition Номер бита в байте. Применяется с типом TS для Input Registers и Holding Registers и для TC в Holding Registers. Значения в диапазоне от 0 до 15
Length Размер строки в ASCII кодах. Применяется с типами STR и STR-COMMAND. Значения в диапазоне от 1 до 123

При пересечении или совпадении адресов (например, при создании управляющего воздействия на один и тот же адрес) происходит запись в журнал модуля о наличии пересечений адресов, но к отказу в постановке сигналов на обслуживание не приводит. Проверка на совпадение и пересечение адресов происходит при старте модуля.

Пример адреса сигнала телесигнализации при типе сигнала bool:

{ModuleId=(Modbus TCP Master 1) Protocol=(ModbusTCP) Station=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(TS) Address=(5) Table=(Input Registers) BitPosition=(1)}

Пример адреса сигнала телеизмерения, при типе сигнала uint4:

{ModuleId=(Modbus TCP Master 1) Protocol=(ModbusTCP) Station=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(TMС) Address=(0014) Table=(Holding Registers) Signed=(false)}

Пример адреса сигнала телеуправления, отправляемого в сегмент памяти Holding Registers, при типе сигнала bool:

{ModuleId=(Modbus TCP Master 1) Protocol=(ModbusTCP) Station=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(TC) Address=(005) Table=(Holding Registers) BitPosition=(14)}

Пример адреса сигнала отправки команд, при типе сигнала string (рисунок ниже):

{ModuleId=(Modbus TCP Master 1) Protocol=(ModbusTCP) Station=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(STR-COMMAND) Address=(0026) Table=(Holding Registers) Length=(23)}

Пример адреса сигнала доставки, тип сигнала int4:

{ModuleId=(Modbus TCP Master 1) Protocol=(ModbusTCP) Station=(1) Type=(DeliveryStatus) ProtocolType=(TC) Address=(005) Table=(Holding Registers) BitPosition=(14) Signed=(true)}

Создание сигналов

Для настройки сигналов модуля Modbus TCP Опросчик используется сервисное приложение Конфигуратор. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие действия:

  1. На закладке Сигналы создайте сигнал необходимого типа;
  2. Добавить необходимые свойства сигналов, нажав кнопку Добавить;
  3. Перезапустите Alpha.Server.