Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Диагностика работы

Служебные сигналы

Модуль EtherNet/IP Сканер динамически создаёт служебные сигналы:

Выбор активного устройства

Если в конфигурации несколько устройств, то активное устройство можно выбирать вручную, записывая в соответствующий служебный сигнал имя устройства.

Тег узла служебных сигналов выбора активного устройства:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя источника>.ActiveDevice

Сигнал Тип Описание сигнала
Name

string

Имя устройства, которое выбрано активным. Устанавливается путём записи в служебный сигнал Name.Set имени устройства из конфигурации Alpha.Server с учётом регистра.

IsLastSelectionAuto

bool

Активное устройство было выбрано:

  • True – автоматически;
  • False – вручную.

Отображение настроек канала

Тег узла служебных сигналов отображения настроек канала:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя источника>.<Имя устройства>.Channel_<N>.Settings

Сигнал Тип Описание сигнала
IP

string

IP-адрес для подключения к устройству. Соответствует свойству Адрес адаптера Ethernet ПЛК.

Port

uint2

TCP-порт для подключения к устройству. Соответствует свойству Порт адаптера EtherNet/IP.

Контроль и управление каналами устройства

Тег узла служебных сигналов контроля и управления каналами устройства:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя источника>.<Имя устройства>.Channel_<N>.Status

Сигнал Тип Описание сигнала
Enabled

bool

Возможность использования канала:

  • True – канал доступен для использования;
  • False – канал недоступен для использования.

Управляется служебным сигналом Enabled.Set.

Connected

bool

Состояние соединения по каналу:

  • True – связь установлена;
  • False – связь не установлена.

Наличие соединения может изменяться только при Enabled = True.

На более ранних версиях Alpha.Server состояние соединения по каналу отслеживалось с помощью служебного сигнала ConnectionState, полный тег которого:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя источника>.<Имя устройства>.Channel_<N>.ConnectionState

ConnectionState дублирует значение сигнала Connected для обратной совместимости.

Контроль и управление устройством

Тег узла служебных сигналов контроля и управления устройством:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя источника>.<Имя устройства>.Status

Сигнал Тип Описание сигнала
Active

bool

Выбор устройства активным в рамках источника:

  • True – устройство выбрано активным;
  • False – устройство неактивно.

Управляется служебным сигналом Active.Set.

Если в источнике одно активное устройство, то активность изменить нельзя.

Если в источнике более одного устройства, то выбор активного устройства выполняется записью значения True в сигнал Active.Set соответствующего устройства. Устройство может быть выбрано активным только при Enabled = True.

Enabled

bool

Возможность использования устройства:

  • True – устройство доступно для использования;
  • False – устройство недоступно для использования, связь с устройством разорвана по всем каналам, устройство не может использоваться в качестве активного.

Управляется служебным сигналом Enabled.Set.

Connected

bool

Наличие соединения с устройством:

  • True – связь установлена;
  • False – связь не установлена.

Наличие соединения может изменяться только при Enabled = True.

Связь с устройством считается установленной, если хотя бы для одного из каналов устройства Connected = True.

Сигналы групп опроса

Тег узла служебных сигналов групп опроса:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя источника>.PollingGroups

Сигнал Тип Описание сигнала
Имя группы опроса

bool

Команда опроса группы:

  • True – опросить группу.
  • PollingInterval

uint4

Текущий интервал опроса группы в миллисекундах. Устанавливается служебным сигналом PollingInterval.Set.

При значении 0 периодический опрос группы останавливается.

  • Status

uint1

Статус опроса группы:

  • 0 – ожидание подачи команды;
  • 1 – команда опроса группы в процессе выполнения.

Опрос источника данных по команде

Полные теги служебных сигналов опроса источника данных по команде:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя источника>.TotalPoll
Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя источника>.TotalPoll.Status

Сигнал Тип Описание сигнала
TotalPoll

bool

Команда опроса источника данных:

  • True – опросить источник данных.
  • Status

uint1

Статус опроса источника данных:

  • 0 – ожидание подачи команды;
  • 1 – команда опроса источника в процессе выполнения.

Контроль и управление основными параметрами модуля

Тег узла стандартных служебных сигналов контроля и управления основными параметрами модуля имеет вид:

Service.Modules.<Имя модуля>

Стандартные служебные сигналы:

Сигнал Тип Описание сигнала
Active

bool

Активность модуля:

  • True – запущен;
  • False – остановлен.

Соответствует значению параметра Активность. Управляется служебным сигналом Active.Set.

FrameLogEnable

bool

Ведение журнала работы:

  • True – ведется;
  • False – не ведётся.

Соответствует значению параметра Вести журнал работы модуля. Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

SystemLogTraceLevel

uint4

Уровень детализации журнала работы:

  • 1 – предупреждения и аварийные сообщения;
  • 2 – информационные сообщения;
  • 3 – отладочные сообщения.

Соответствует значению параметра Уровень трассировки в журнал приложений. Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

Id

string

Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server.

Параметры статистики

Статистическая информация о работе Alpha.Server отображается на вкладке Статистика сервисного приложения Конфигуратор, а также в сервисном приложении Статистика. Чтобы просмотреть статистическую информацию модуля EtherNet/IP Сканер, запустите сервисное приложение Статистика или Конфигуратор, и подключитесь к Alpha.Server.

Статистика модуля

Чтобы посмотреть общие параметры работы модуля, количество записанных значений в сигналы Alpha.Server и количество значений в очереди, выделите в дереве статистики узел модуля EtherNet/IP Сканер.

Параметр Описание
Общие параметры
Идентификатор модуля Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server.
Имя модуля Название модуля в конфигурации Alpha.Server.
Исполняемый файл

Имя исполняемого файла модуля в каталоге установки Alpha.Server.

Версия

Версия модуля EtherNet/IP Сканер.

Активность

Признак активности модуля (запущен или остановлен).

Вести журнал работы модуля

Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы.

Уровень детализации журнала работы Типы сообщений, которые фиксируются в журнал приложений.
Предельный размер лога кадров

Размер файла в мегабайтах для записи журнала работы модуля.

Время старта

Время запуска модуля.

Лицензия Текущее состояние лицензирования модуля.
Запись в ядро
Значений в очереди Количество входящих значений, ждущих обработки.
Записано значений Количество значений, записанных в сигналы Alpha.Server.

Статистика источника данных

Чтобы посмотреть параметры соединения источника данных и статистику сигналов источника, выделите в дереве статистики модуля узел источника данных.

Параметр Описание
Общие параметры
Название

Название источника данных в конфигурации модуля.

Параметры соединения

Текущее устройство

ПЛК, с которым установлено соединение.

Текущий канал

Канал, по которому выполняется обмен данными.

Статистика сигналов
Количество входящих сигналов Общее количество обслуживаемых входящих сигналов.
Количество исходящих сигналов Общее количество обслуживаемых исходящих сигналов.
Количество запросов чтения Общее количество отправленных запросов чтения значения.
Количество прочитанных значений Общее количество успешно полученных значений.
Количество ошибок чтения Общее количество сбоев чтения значения.
Количество запросов записи Общее количество отправленных запросов записи значения.
Количество записанных значений Общее количество успешно записанных значений.
Количество ошибок записи Общее количество сбоев записи значения.

Статистика групп опроса

Чтобы посмотреть параметры группы опроса и количество сигналов групп, выделите в дереве статистики групп опроса узел интересующей группы.

Параметр Описание
Общие параметры
Название Название группы опроса
Интервал опроса, мс Период времени, через который запрашиваются значения сигналов группы опроса.
Опрос
Количество сигналов Общее количество сигналов данной группы опроса.
Длительность последнего опроса, мс Период времени, в течение которого происходил последний опрос сигналов данной группы.

Статистика канала устройства

Чтобы посмотреть параметры канала устройства и статистику запросов по данному каналу, выделите в дереве статистики устройства узел интересующего канала.

Параметр Описание
Общие параметры
Название Название канала.
Адрес Полный адрес подключения по данному каналу в формате:
<IP-адрес>:<TCP-порт> Адрес устройства
Соединение установлено Текущее состояние соединения по каналу.
Количество ошибок соединения Общее количество ошибок соединения по данному каналу с момента запуска Alpha.Server.
Статистика запросов
Количество запросов чтения Количество отправленных запросов чтения значений.
Количество прочитанных значений Количество успешно полученных значений.
Количество ошибок чтения Количество сбоев чтения значений.
Количество запросов записи Количество отправленных запросов записи значений.
Количество записанных значений Количество успешно записанных значений.
Количество ошибок записи Количество сбоев записи значений.

Журнал работы

Модуль EtherNet/IP Сканер ведёт журнал работы, в который записывается информация о работе модуля и обмене данными с ПЛК.

Чтобы модуль вёл журнал работы, в общих параметрах модуля установите параметру Вести журнал работы модуля значение Да или установите сервисному сигналу модуля FrameLogEnable.Set значение true.

Журнал работы модуля сохраняется в файл <имя модуля>.aplog по умолчанию:

  • в ОС Windows в папке C:\Program Files\Automiq\Alpha.Server\Logs;
  • в ОС семейства Linux в директории /opt/Automiq/Alpha.Server/Logs.

Для просмотра журнала работы модуля используется сервисное приложение Просмотрщик лога кадров.

Каждая запись журнала имеет порядковый номер, дату, время, источник, устройство, канал и описание.

Побайтовое представление и данные кадров модуля отображаются в соответствующих полях окна сервисного приложения Просмотрщик лога кадров.