Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Диагностика работы

Служебные сигналы

Модуль OPC UA Клиент динамически создаёт служебные сигналы контроля состояния серверов, сигналы опроса групп чтения, а также стандартные для модулей Alpha.Server служебные сигналы для контроля и управления основными параметрами модуля.

Полный тег служебных сигналов контроля серверов:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Название группы серверов>.<Имя сервера>.<Имя сигнала>

Полный тег служебных сигналов опроса групп чтения:

Service.Modules.<Имя модуля>.<ReadingGroups>.<Имя группы>.<Имя сигнала>

Полный тег стандартных служебных сигналов имеет вид:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя сигнала>

Сигнал Тип Описание сигнала
Служебные сигналы контроля серверов
State Uint4

Состояние сервера:

  • 0 – не подключен;
  • 1 – подключается;
  • 2 – подключен, в резерве;
  • 3 – подключен, в работе;
  • 4 – отключается.
WideState Uint1

Активность сервера:

  • 2 – не подключен;
  • 4 – подключен, в резерве;
  • 8 – подключен, в работе, неактивный (выставляется, если сигнал State =3, но в качестве активного выбран другой сервер из резервной пары);
  • 9 – подключен, в работе, активный (выставляется если State = 3 и сервер выбран в качестве активного сервера резервной пары).
HasActiveServer Bool

Наличие активного сервера в группе:

  • True – есть активный сервер;
  • False – нет активного сервера.
Служебные сигналы опроса групп чтения
Command Uint4

Команда опроса группы чтения:

  • 1 – получить значения сигналов группы.

После завершения опроса группы сигналу устанавливается значение 0.

Result Uint4 Результат выполнения опроса группы. Значение увеличивается на единицу после завершения опроса.
Стандартные служебные сигналы
Active Bool

Активность модуля:

  • True – запущен;
  • False – остановлен.

Соответствует значению параметра Активность. Управляется служебным сигналом Active.Set.

FrameLogEnable Bool

Ведение Журнала работы:

  • True – ведется;
  • False – не ведётся.

Соответствует значению параметра Вести журнал работы модуля. Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

SystemLogTraceLevel Uint4

Уровень детализации Журнала работы:

  • 1 – Предупреждения и аварийные сообщения;
  • 2 – Информационные сообщения;
  • 3 – Отладочные сообщения.

Соответствует значению параметра Уровень трассировки в журнал приложений. Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

Id String Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server.

Параметры статистики

Статистическая информация о работе модуля отображается на вкладке Статистика сервисного приложения Конфигуратор, а также в сервисном приложении Статистика.

Чтобы просмотреть параметры статистики модуля, подключитесь к Alpha.Server и выберите модуль в дереве статистики.

Параметры статистики модуля OPC UA Клиент:

Параметр Описание
Идентификатор модуля Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server.
Имя модуля Название модуля.
Исполняемый файл

Имя исполняемого файла модуля в каталоге установки Alpha.Server.

Версия

Версия модуля OPC UA Клиент.

Активность

Активность модуля.

Вести журнал работы модуля

Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы.

Уровень детализации журнала работы Типы сообщений, которые фиксируются в журнал приложений.
Предельный размер лога кадров

Размер файла в мегабайтах для записи журнала работы модуля.

Время старта

Время запуска модуля.

Лицензия Текущее состояние лицензирования модуля.

Журнал работы

Модуль OPC UA Клиент ведёт журнал работы, в который записывается информация о работе модуля и обмене данными с OPC UA сервером.

Чтобы модуль вёл журнал работы, в общих параметрах модуля установите параметру Вести журнал работы модуля значение Да или установите сервисному сигналу модуля FrameLogEnable.Set значение true.

Журнал работы модуля сохраняется в файл <имя модуля>.aplog по умолчанию:

  • в ОС Windows в папке C:\Program Files\Automiq\Alpha.Server\Logs;
  • в ОС семейства Linux в директории /opt/Automiq/Alpha.Server/Logs.

Для просмотра журнала работы модуля используйте сервисное приложение Просмотрщик лога кадров.