Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка

Настройка модуля

Модуль FS Generator имеет общие и дополнительные параметры.

Общие параметры
Параметр Описание
Имя модуля Название модуля
Идентификатор модуля Идентификатор модуля
Активность

Активность модуля:

  • Да – модуль запущен
  • Нет – модуль остановлен
Уровень трассировки в журнал приложений

Типы сообщений, которые фиксируются в журнал приложений:

  • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки, ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность службы
  • Информационные сообщения – сообщения, которые показывают основную информацию о работе модуля
  • Отладочные сообщения – сообщения, которые наиболее детально отражают информацию о работе модуля

Вышестоящий уровень входит в состав нижестоящего: если выбрано Информационные сообщения, то в журнал фиксируются Предупреждения и аварийные сообщения и Информационные сообщения

Вести журнал работы модуля

Ведётся ли журнал работы модуля:

  • Да
  • Нет
Размер журнала работы модуля, МБ

Ограничение на размер файла журнала работы модуля в мегабайтах.

При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске

Количество дополнительных журналов работы

Количество файлов заполненных журналов работы модуля.

Минимальное значение – 1, максимальное – 255

Дополнительные параметры:

Параметр Описание
Полное имя файла-среза Полный путь до файла, в который будет выполняться срез.
Период генерации, сек Интервал времени для циклического обновления файл-среза

Пользователь должен заранее подготовить папку для файл-среза.

Настройка сигналов

Для того чтобы значение сигнала попало в файл-срез необходимо поставить его на обслуживание модулю FS Generator:

  1. Добавьте сигналу свойство 5000 (Address).

  2. В редакторе адреса для свойства 5000 (Address) выберите модуль FS Generator.

  3. В строке укажите параметры.

    Параметр Значение Пример
    Station Номер станции, к которой относится сигнал Station=(10)
    Address Адрес элемента данных в выбранной области памяти протокола Address=(100)
    ProtocolType

    Протокольный тип

    ProtocolType=(TI2)
    Signed Признак того, что тип является знаковым. Применим к типам TI1, TI2, TII Signed=(False)
    BitPosition Номер бита в байте. Применяется для типа TS BitPosition=(3)

Протокольные типы

Тип сигнала Протокольный тип

int1, uint1

TI1

int2, uint2

TI2

int4, uint4

TII

float

TI4

bool

TS