Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Назначение и принцип работы

Универсальный модуль – коммуникационный модуль, предназначенный для обмена данными между Alpha.Server и устройствами по протоколам:

  • DCON;
  • Меркурий.

Функции Универсального модуля:

  • DCON:
    • получение данных от устройств по физическому каналу RS-485 или через UDP-преобразователь;
    • запись данных в устройства по физическому каналу RS-485 или через UDP-преобразователь;
  • Меркурий:
    • получение данных со счётчиков по физическому каналу RS-485 или через UDP-преобразователь.

Обмен данными с устройствами

Обмен данными между Универсальным модулем и устройствами основан на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave). Универсальный модуль является ведущим, а устройства - ведомыми. Универсальный модуль может обмениваться данными одновременно с несколькими устройствами.

Обмен данными выполняется в режиме запрос-ответ. Инициатором запроса является Универсальный модуль. Самостоятельно устройства данные не передают.

Универсальный модуль получает данные с устройств путём периодического опроса. Период опроса указывается в настройках модуля.

Для получения данных Универсальный модуль отправляет устройству запрос чтения данных. В ответ устройство предоставляет запрошенные данные. Полученные значения Универсальный модуль записывает в сигналы Alpha.Server.

Для записи значений сигналов Alpha.Server в устройство Универсальный модуль отправляет запрос записи данных. Устройство выполняет запись значений, после чего отвечает подтверждением выполнения запроса.

Получение и запись данных выполняются с помощью команд, которые определены в конфигурации модуля. Набор команд и данных уникален для каждого типа устройства. Команды и данные описывает пользователь с помощью таблиц.

Форматы данных

DCON

Данные в DCON кодируются с помощью ASCII символов, при этом данные могут быть представлены в различных форматах.

Поддержаны следующие форматы данных протокола DCON:

Формат данных Описание
Engineering unit/Ohms

Данные в определённых абсолютных единицах измерения.

Формат данных: <знак><5 цифр и точка>:

  • знак: + или - определяет знак данных;
  • 5 цифр и точка: определяют значение данных.

Диапазон значений зависит от представляемых данных и может быть ограничен.

Примеры данных: +19999, +2.6500, -305.50, -19999.

Percent of FSR

Данные в относительных единицах измерения в процентах.

Формат данных: <знак><3 цифры><.><2 цифры>:

  • знак: + или - определяет знак данных;
  • 3 цифры, точка и 2 цифры: определяют значение данных, точка имеет фиксированное положение.

Диапазон значений зависит от представляемых данных и может быть ограничен.

Примеры данных: +040.00, -065.25.

HEX

Данный формат данных может быть представлен:

  • Отдельным символом или символами ASCII, которые имеют смысл HEX данных.
  • Данные в формате Twos complement hexadecimal: FFFF.

Диапазон значений зависит от представляемых данных и может быть ограничен. Чаще всего используется для представления в другие форматы, например integer.

Примеры данных: E069 (-8087).

ASCII

Данный формат данных является строкой и может быть использован при необходимости отправки и получения данных произвольного формата без выполнения контроля и проверок (кроме проверки на максимальное количество символов).

При выходе значения за верхнюю или нижнюю границы диапазона берётся максимальное или минимальное значение соответственно.

В таблице приведены поддержанные форматы данных протокола DCON и используемые для записи и получения данных типы сигналов Alpha.Server.

Формат данных DCON Тип сигнала в Alpha.Server

uint1

uint2

uint4

uint8

float

string

bool

Engineering unit/Ohms + + + + + + -
Percent of FSR + + + + + + -
HEX + + + + + + +
ASCII + + + + + + +

Сигнал-триггер отправки команды

Сигнал-триггер отправки команды - это исходящий сигнал типа bool, который можно использовать для отправки команд, не содержащих данных (например, команда установки текущего значения аналогового канала как значения при запуске).

Отправка команды выполняется при записи в сигнал любого значения.

Меркурий

Данные в протоколе Меркурий кодируются с помощью двоичных байт, при этом набор символов может определять формат данных.

Поддержаны следующие форматы данных протокола Меркурий:

Формат данных Описание
BINARY

Двоичный позиционный код. Размер зависит от длины данных и кратен двум.

UINT(4)

Беззнаковое число размером 4 байта. Байты расположены в прямой последовательности.

DATE(3)

Дата размером 3 байта, где:

  • 1 байт: день (dd);
  • 2 байт: месяц (mm);
  • 3 байт: год после 2000 (yy);

Итоговый формат строки: dd.mm.20yy.

E(4)

Энергия размером 4 байта, расположенных в последовательности: 2,1,4,3.

N(3)_100

Параметр длиной 3 байта в последовательности: 1,3,2, который необходимо разделить на 100.

N(3)_1000

Параметр длиной 3 байта в последовательности: 1,3,2, который необходимо разделить на 1000.

В таблице приведены поддержанные форматы данных протокола Меркурий и используемые для получения данных типы сигналов Alpha.Server.

Формат данных Меркурия Тип сигнала в Alpha.Server

uint1

uint2

uint4

int8

uint8

float

double

string

BINARY + + + - + - - +
UINT(4) - - + + + + + -
DATE(3) - - - - - - - +
E(4) - - + + + + + -
N(3)_100 - - - - - + + -
N(3)_1000 - - - - - + + -

Работа модуля в резерве

В режиме РЕЗЕРВ Универсальный модуль прекращает обмен данными.