Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Редактор сигнала

Чтобы открыть редактор сигнала, кликните по сигналу в дереве сигналов.

В редакторе сигнала отображаются:

Описание сигнала, если оно есть, отображается под именем сигнала.

По умолчанию значение сигнала обновляется раз в секунду. Чтобы изменить частоту обновления, в окне Параметры в узле Источники данных в поле Желаемая частота обновления сигналов, мс укажите нужное значение.

Значение сигнала

Значение выводится в поле под названием сигнала.

Если тип сигнала – bool, то вместо поля будет флаг.

Цвет поля:

  • зелёный – значение имеет хорошее качество
  • красный – значение имеет плохое качество
  • жёлтый – при редактировании
  • серый – потеряно соединение с источником данных

Чтобы изменить значение сигнала:

  1. В поле значения сигнала введите новое значение.
  2. Нажмите Enter или кнопку завершения редактирования (появляется в процессе редактирования).

    Чтобы отменить изменения без записи в сигнал, нажмите Esc или кнопку отмены редактирования.

Чтобы изменить значение сигнала типа bool:

  • Кликните по флагу или нажмите Пробел – значение сигнала изменится на противоположное.
  • Нажмите 1 – в сигнал запишется true.
  • Нажмите 0 – в сигнал запишется false.

История значений

Область просмотра истории значений сигнала помогает следить за всеми изменениями, происходящими с сигналом. Для включения функции записи значений сигнала установите флаг Следить за значением. После установки флага значения сигнала будут записываться в область значений.

Если в источнике данных есть OPC HDA Server, можно запросить историю значений сигналов этого источника данных.

Запрос истории доступен только если для сигнала настроено сохранение значений в историю.

Чтобы запросить значения сигнала за промежуток времени, выберите промежуток времени и нажмите кнопку Загрузить историю значений.

Чтобы запросить значения сигнала за интервал времени, нажмите кнопку Загрузить историю значений за выбранный интервал времени и из контекстного меню выберите интервал.

Запрос истории с агрегированием

При запросе истории можно указать агрегирующую функцию. Если агрегирующая функция указана, в области просмотра истории отобразятся не значения сигнала за выбранный промежуток времени, а результат применения агрегирующей функции к этим значениям.

Чтобы запросить историю значений с агрегированием:

  1. Нажмите кнопку Загрузить историю значений с использованием агрегирующей функции.

  2. В окне Агрегирование выберите агрегирующую функцию и укажите Интервал в секундах.

    Список агрегирующих функций OpcExplorer получает от OPC HDA Server.

При запросе:

  1. OpcExplorer запрашивает историю у OPC HDA сервера с указанием агрегирующей функции и интервала.
  2. OPC HDA сервер разбивает историю значений на отрезки. Продолжительность каждого отрезка равна указанному интервалу.
  3. OPC HDA сервер применяет агрегирующую функцию к каждому отрезку.
  4. OPC HDA сервер возвращает в OpcExplorer список значений. Каждое значение – результат применения агрегирующей функции к одному отрезку.

Сохранение значений в таблицу

Чтобы сохранить значения в формате таблицы, нажмите кнопку Экспортировать значения в файл.

Очистка списка значений

Чтобы очистить область просмотра истории, нажмите кнопку Очистить список значений.

Свойства сигнала

Свойства сигнала отображаются в области Атрибуты сигнала.

Стандартные свойства сигналов:

Стандартные свойства
Свойство Описание
DataType Тип данных
Value Значение
Quality Качество, показывает достоверность значения
Timestamp Метка времени, показывает время последнего изменения значения или качества
AccessRights Права доступа к сигналу
ScanRate Скорость обновления (сканирования) сигнала

Чтобы скрыть/показать свойства сигнала, нажмите кнопку /.

События сигнала

События сигнала отображаются в области просмотра событий.

Чтобы просмотреть атрибуты события, выберите его в списке событий.

Чтобы скрыть/показать атрибуты события, нажмите кнопку /.

Если сигнал, значения которого изменяются, присутствует в историческом сервере, то становится доступна функция отображения событий сигнала за определенный интервал времени.

Чтобы запросить события сигнала за промежуток времени, выберите промежуток времени и нажмите кнопку Загрузить историю событий.

Чтобы запросить события сигнала за интервал времени, нажмите кнопку Загрузить историю событий за выбранный интервал времени и из контекстного меню выберите интервал.

Чтобы сохранить историю событий сигнала в формате таблицы, нажмите кнопку Экспортировать события в файл.

Чтобы очистить историю событий сигнала, нажмите кнопку Очистить список событий.

Блокирование и подавление

Блокирование и подавление – это команды, которые передаются источнику:

  • Блокировать – источник данных не генерирует события по объекту.

    Команда определена в спецификации OPC AE: её можно передать любому источнику событий, поддерживающему спецификацию OPC AE.

  • Подавить – источник данных генерирует события по объекту и сохраняет их в историю, но не отправляет уведомления клиентам.

    Команда подавить является внутренним расширением спецификации OPC AE: её можно передать только если источник – Alpha.Server.

Чтобы блокировать/подавить генерацию событий, нажмите соответствующую кнопку в области событий.

Чтобы увидеть список блокированных и подавленных источников событий, откройте редактор источника данных.