Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка модуля

Чтобы настроить обмен данными между Alpha.Server и устройством, сконфигурируйте модуль МЭК 61850 Клиент помощью сервисного приложения Конфигуратор.

Исходные данные для конфигурирования модуля

Исходные данные, необходимые для конфигурирования модуля МЭК 61850 Клиент:

  • перечень устройств в сети, с которыми требуется настроить обмен данными;
  • количество каналов связи каждого устройства и ip-адреса каналов;
  • SCL-файлы, описывающие устройства.

Требуется настроить обмен данными с устройством объекта КП1, которое имеет 2 канала связи с IP-адресами 20.3.9.100 и 20.3.10.100. Конфигурация устройства описана в SCL-файле enip2.cid.

Добавление и запуск модуля

Добавьте модуль МЭК 61850 Клиент в состав конфигурации Alpha.Server:

Настройте параметры узла конфигурации модуля. Модуль МЭК 61850 Клиент имеет только общие параметры.

Импорт SCL-файлов

Чтобы в конфигурации модуля сформировать список типов устройств, импортируйте SCL-файлы:

  1. В дереве модулей в узле IEC-61850 Client выберите Список SCL файлов и нажмите кнопку .

  2. В появившемся окне Список SCL файлов нажмите кнопку Добавить.
  3. Выберите SCL-файлы для импорта. Возможен одновременный импорт нескольких SCL-файлов.
  4. Выбранные файлы отображаются в окне Список SCL файлов. Нажмите кнопку OK.

Импортированные файлы отображаются в узле Список SCL файлов и содержат вложенные узлы Значения перечислений и Устройства.

Узел Значения перечислений содержит перечисления, каждое из которых включает список возможных значений. Для каждого значения перечисления доступно изменение параметра Строковое значение.

Загруженный SCL-файл enip2.cid содержит перечисление Beh, включающее значения Value1...Value5.

Перечисления импортированных SCL-файлов соответствуют перечислениям из конфигурации соответствующих устройств.

Для встроенного типа устройств перечисления SCL соответствуют МЭК 61850-7-3 и МЭК 61850-7-4 (приведены в приложении В ГОСТ Р МЭК 61850-6).

В узле Устройства содержится устройство, описанное в SCL-файле. Параметры конфигурации устройства Тип устройства и Описание недоступны для редактирования.

Добавление устройств

Добавьте в конфигурацию модуля устройства, с которыми требуется настроить обмен данными:

  1. В дереве модулей в узле IEC-61850 Client выберите Список устройств и нажмите кнопку .

  2. В появившемся окне Список устройств нажмите кнопку Добавить.

  3. В появившемся окне Выбор устройств... выберите тип добавляемого устройства (возможен одновременный выбор нескольких типов и добавление нескольких устройств).

    Тип IED (IED) — встроенный тип устройств модуля МЭК 61850 Клиент. Остальные типы устройств соответствуют импортированным SCL-файлам.

  4. В окне Список устройств укажите Основные параметры:

    Параметр Описание
    Название устройства Имя устройства в конфигурации модуля
    Сбрасывать владение RCB путем переподключения Если флаг установлен, то при переходе сервера из состояния РАБОТА в состояние РЕЗЕРВ модуль переподключается к устройству. Значение по умолчанию – Нет.

    По умолчанию название добавленного устройства: Тип устройства_номер устройства данного типа.

Настройка каналов связи

Каждому устройству задайте параметры каналов связи:

  1. В списке устройств модуля МЭК 61850 Клиент в узле конфигурируемого устройства выберите Список каналов и укажите количество каналов получения данных от устройства:

    Указанное количество каналов отображается в Списке каналов устройства.

  2. Каждому каналу устройства задайте параметры:

    Параметр Описание
    IP адрес Сетевой адрес канала устройства
    Порт Порт, по которому происходит соединение. По умолчанию порт 102.

Настройка блока управления отчётами

Импортированные SCL-файлы содержат настроенные блоки управления отчётами. Для встроенного типа устройств (IED) блоки управления отчётами пользователь создаёт и настраивает вручную.

Чтобы просмотреть/изменить параметры настроенного блока управления отчётами, выберите требуемый блок в узле Блоки управления отчётами конфигурируемого устройства:

Параметр Описание
Идентификатор домена Идентификатор домена (логического устройства) в конфигурации устройства.
Идентификатор блока управления Идентификатор блока управления отчётами в устройстве (соответствующий параметр RCB в устройстве — RptID).
Идентификатор набора данных Идентификатор используемого набора данных (соответствующий параметр RCB в устройстве — DatSet). Набор данных с таким идентификатором должен быть в устройстве.
Создавать набор данных

Флаг создания динамического набора данных:

  • Да — на период работы модуля создавать динамический набор данных, содержащий список атрибутов, входящих в указанный набор данных;
  • Нет — набор данных не изменять.

Не рекомендуем изменять параметры Идентификатор домена и Идентификатор блока управления блоков управления отчётами импортированных SCL-файлов.

Чтобы создать блок управления отчётами для устройства встроенного типа:

  1. В списке устройств модуля МЭК 61850 Клиент в узле конфигурируемого устройства выберите Блоки управления отчётами и нажмите кнопку .
  2. В появившемся окне Список RCB нажмите кнопку Добавить.
  3. Задайте параметры нового блока управления отчётами и нажмите кнопку ОК.
  4. В появившемся окне Выбор устройств... выберите тип добавляемого устройства (возможен одновременный выбор нескольких типов и добавление нескольких устройств) и нажмите кнопку ОК.

    Тип IED (IED) — встроенный тип устройств модуля МЭК 61850 Клиент. Остальные типы устройств соответствуют импортированным SCL-файлам.

Настройка резервирования

При переходе в РЕЗЕРВ модуль МЭК 61850 Клиент может поддерживать соединения с устройством, либо закрывать. Чтобы настроить состояние соединения с устройством при переходе модуля в РЕЗЕРВ, в списке устройств модуля выберите устройство и задайте требуемое значение параметра Поддерживать соединения в резерве:

Параметр Описание
Поддерживать соединения в резерве

Определяет состояние соединения с устройством при переходе модуля в РЕЗЕРВ:

  • Да — модуль останавливает получение данных по всем блокам отчетов, но не закрывает соединения с устройством;
  • Нет — модуль закрывает все соединения с устройством.

Значение по умолчанию - Да.

Настройка файлового обмена с устройством

Чтобы настроить файловый обмен с устройством, в списке устройств модуля МЭК 61850 Клиент выберите требуемое устройство и укажите параметры файлового обмена:

Параметр Описание
Флаг активности функции

Активность функции файлового обмена с устройством:

  • Да — функция файлового обмена включена;
  • Нет — функция файлового обмена отключена.
Полное имя папки для записи файлов Папка, в которую модуль записывает полученные от устройства файлы (по умолчанию C:\IEC61850Client\имя устройства).
Период проверки файлов для загрузки, мс Периодичность, с которой модуль получает список файлов устройства и загружает на диск.