Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка в Alpha.DevStudio

Чтобы настроить обмен данными со станцией Modbus:

Порядок создания проекта и добавление Alpha.Server в проект описаны в документации на Alpha.DevStudio (раздел Знакомство с Alpha.DevStudio руководства пользователя).

Далее приведено описание настройки обмена данными со станцией по протоколу Modbus уже сконфигурированного Alpha.Server в существующем проекте.

Настройка станции Modbus (ПЛК)

  1. Перейдите в Alpha.Domain и добавьте Компьютер. Задайте Имя, например, PLC_1.

  2. Перейдите в Компьютер и удалите Адаптер Ethernet, а вместо него добавьте Последовательный порт. Укажите Имя. В примере для настройки обмена данными имя COM-порта - COM1:

  3. Добавьте Исполняющий компонент и задайте Имя, например, CPU.

  4. Перейдите в Исполняющий компонент и добавьте Приложение. Задайте Имя, например, App_PLC_1.

  5. Перейдите в Приложение и добавьте элемент Карта адресов Modbus.

    В дальнейшем в Приложение будут добавлены логические типы, с которыми будет взаимодействовать модуль Modbus RTU Опросчик.

  6. На элементе Карта адресов Modbus:

    • нажмите кнопку ;
    • укажите место хранения карты адресов на диске;
    • задайте имя карты адресов;
    • нажмите кнопку Открыть.

    Карта адресов будет создана. Если требуется открыть существующую карту адресов, то выберите файл карты адресов на диске и нажмите кнопку Открыть.

  7. Вернитесь в Исполняющий компонент и добавьте Modbus RTU Станция.

  8. Настройте Modbus RTU Станцию:

    Значения остальных свойств можно оставить по умолчанию.

Если устройство Modbus, с которым настраивается обмен данными, на аппаратном уровне меняет местами байты в словах, то настройте свойства группы Изменение порядка байт.

Свойства Станции Modbus RTU:

Свойство Описание
Общие

Имя

Название станции Modbus RTU в проекте.

Карта адресов Расположение карты адресов, которую будет использовать станция.
Параметры станции
Кодировка текста

Кодировка передаваемых текстовых данных. Значение по умолчанию windows-1251.

В UTF-8 символы кириллицы и символы таблицы ASCII, выходящие за диапазон 0-127, занимают более 1 байта. Поэтому при настройке адреса сигнала для приёма/передачи строкового значения необходимо указывать достаточное количество регистров (параметр карты адресов Размер строки), иначе строка может приниматься/передаваться не полностью.

Номер станции

Номер станции Modbus RTU.

Изменять порядок
Байт в слове для всех протокольных типов (кроме STR и STR-COMMAND)

Изменение порядка следования байт в регистре:

  • Да - байты регистра меняются местами:

  • Нет - не изменять порядок следования байт.

Применяется ко всем протокольным типам, кроме TS и TC.

Слов для протокольных типов: TMF4, TMR4, TMF8

Изменение порядка следования слов в сигналах с протокольными типами TMF4, TMF8, TMR4:

  • Да - слова меняются местами:

    Если параметру Байт в слове для всех протокольных типов установлено значение Да, то меняются местами слова и байты в словах:

  • Нет - не изменять порядок следования слов.
Слов для протокольных типов: TMC, TR4, TM8, TR8

Изменение порядка следования слов в сигналах с протокольными типами ТМС, TR4, TM8, TR8:

  • Да - слова меняются местами:

    Если параметру Байт в слове установлено значение Да, то меняются местами слова и байты в словах:

  • Нет - не изменять порядок следования слов.
Байт в слове для протокольных типов: STR и STR-COMMAND

Изменение порядка следования байт в регистре:

  • Да - байты регистра меняются местами:

  • Нет - не изменять порядок следования байт.

Настройка нескольких станций

В случае, если требуется настроить обмен данными с несколькими станциями Modbus, то в Alpha.Domain добавьте необходимое количество Компьютеров и выполните настройку каждого из них.

Настройка Modbus RTU Опросчик

  1. Перейдите в Alpha.Domain.

  2. Перейдите в узел домена host, а затем в Alpha.Server, и добавьте Приложение. Задайте Имя, например, ServerApp.

    В дальнейшем в приложение ServerApp будут добавлены логические типы Alpha.Server.

  3. В Alpha.Server добавьте Modbus RTU Опросчик.

    Для свойств Modbus RTU Опросчик можно оставить значения по умолчанию.

    Свойство Описание
    Общие

    Имя

    Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server, значение сервисного сигнала Id.

    Параметры модуля
    Активность

    Активность модуля при запуске/перезапуске Alpha.Server:

    • Да – модуль запущен;
    • Нет – модуль остановлен.

    Управляется служебным сигналом Active.Set.

    Отображаемое имя

    Название модуля, которое отображается в тегах служебных сигналов.

    Настройки по умолчанию Ссылка на элемент Настройки по умолчанию для задания однотипных настроек для нескольних одинаковых подчиненных станций.
    Параметры журналирования

    Вести журнал работы модуля

    Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы:

    • Да – вести журнал работы;
    • Нет – журнал работы не ведётся.

    Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

    Размер журнала работы модуля, МБ

    Размер файла журнала работы модуля в мегабайтах. При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.

    Количество дополнительных журналов работы

    Количество файлов заполненных журналов работы модуля:

    • минимальное количество – 1;
    • максимальное количество – 255.

    Уровень трассировки в журнал приложений

    Типы сообщений, которые выводятся в журнал приложений:

    • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки и ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность сервера;
    • Информационные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, а также основная информация о работе модуля;
    • Отладочные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, основная и детальная информация о работе модуля.

    Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

    Исключение из опроса станции
    Количество кадров подряд для отключения Максимальное количество ответов, полученных подряд от одной станции, к которой не было обращений. При достижении этого количества станция исключается из опроса на время, заданное в свойстве Время отключения возможности использования, сек.
    Время отключения возможности использования, сек Интервал времени в секундах, на который станция исключается из опроса после получения от нее ошибочных ответов.

Настройка взаимодействия со станцией Modbus

  1. На Modbus RTU Опросчике нажмите кнопку и укажите ранее настроенную Modbus RTU Станцию.

  2. Чтобы перейти к настройкам параметров взаимодействия Modbus RTU Опросчика со Modbus RTU Станцией, выделите добавленную станцию.

    Для всех параметров можно оставить значения по умолчанию.

    Свойство Описание
    Максимальная длина запроса на запись
    Holding Registers Максимальное количество 16-битных элементов данных для записи, отправляемых за один запрос. Диапазон значений от 1 до 123.
    Максимальная длина запроса на чтение
    Files 16-битные данные, максимальное количество запрашиваемых у подчиненной станции регистров памяти Files за один запрос. Диапазон значений от 1 до 124. Значение по умолчанию – 124.
    Input Registers 16-битные данные, максимальное количество запрашиваемых у подчиненной станции регистров памяти Input Registers (сигналов телеизмерения) за один запрос. Диапазон значений от 1 до 125. Значение по умолчанию – 125.
    Holding Registers 16-битные данные, максимальное количество отправляемых подчиненной станции регистров памяти Holding Registers (сигналов телерегулирования) за один запрос. Диапазон значений от 1 до 125. Значение по умолчанию – 125.
    Discrete Inputs Битовые данные, максимальное количество запрашиваемых у подчиненной станции ячеек сегмента памяти Discrete Inputs (сигналов телесигнализации) за один запрос. Диапазон значений от 1 до 2000. Значение по умолчанию – 2000.
    Coils Битовые данные, максимальное количество отправляемых подчиненной станции ячеек сегмента памяти Coils (сигналов телеуправления) за один запрос. Диапазон значений от 1 до 2000. Значение по умолчанию – 2000.
    Общие
    Стратегия формирования запросов на чтение

    Метод формирования карты поллинга:

    • На сплошные данные – строится карта запросов только по необходимым данным;
    • По максимуму – строится карта запросов максимальной длины, не учитывая фрагментацию необходимых данных.
    Отправлять все ТР при появлении на связи

    Отправка команд телерегулирования, содержащих начальные значения, при появлении подчиненной станции на связи:

    • Да - отправлять команды телерегулирования;
    • Нет - не отправлять команды телерегулирования.
    Подчиненная станция Расположение в проекте подчиненной станции.
    Запись в регистры

    Используемая функция записи значений в регистры:

    • Single - запись значения в один регистр. Выполняется только для протокольного типа TR2, занимающего 2 байта (функция 0x06 Write Single Register);
    • Multiple - запись значений в несколько регистров (функция 0x10 Write Multiple registers).

    Значение по умолчанию - Multiple.

    Параметры взаимодействия
    Количество неуспешных запросов

    Максимально допустимое количество неуспешных запросов по каналу, произошедших подряд. При превышении заданного количества неуспешных запросов модуль разрывает связь с этим каналом, что приводит к разрыву связи со всеми станциями этого канала.

    Значение по умолчанию – 0.

    Количество повторов на отправку команд Количество повторно отправленных команд подчиненной станции. Значение по умолчанию – 0.
    Количество повторов запросов на чтение Количество повторно отправленных запросов на чтение данных подчиненной станции. Значение по умолчанию – 0.
    Пауза опроса занятого устройства, мс Интервал времени между попытками подключения модуля к станции, если станция занята (SLAVE DEVICE BUSY). Минимальное значение - 0 мс. Значение по умолчанию – 300 мс.
    Пауза между запросами, мс Интервал времени, выдерживаемый после получения ответа на запрос перед отправкой следующего запроса. Значение по умолчанию – 0 мс.
    Время ожидания ответа от станции, мс Время, в течение которого модуль ожидает ответ от станции. По истечении указанного времени связь со станцией считается потерянной. Значение по умолчанию – 1000 мс.

Настройка категорий данных

  1. Перейдите в Modbus RTU Опросчик и добавьте элемент Категория данных.

  2. Настройте свойства Категории данных.

    Свойство Описание
    Период опроса данных, мс Промежуток времени в миллисекундах, через который будут запрашиваться значения сигналов данной категории. Значение по умолчанию - 500.
    Запрос данных

    Способ запроса данных категории:

    • Периодический - запрос данных с частотой, указанной в параметре Период опроса данных, мс.

    Для категорий данных модуля Modbus RTU Опросчик поддержан только Периодический способ запроса данных.

    Имя

    Имя группы опроса в конфигурации Alpha.Server. Отображается в имени служебного сигнала для опроса группы.

  3. Чтобы получать значение сигнала с определенным периодом, добавьте сигнал в соответствующую группу опроса. Для этого при заполнении карты адресов укажите для сигнала нужную Категорию данных.

В примере для настройки обмена данными требуется получать значение уровня с интервалом 1000 мс. Для этого настройте категорию данных со следующими параметрами:

  • Имя - Poll_1000;
  • Запрос данных - Периодический;
  • Период опроса данных, мс - 1000.

Настройка канала для обмена данными

Модуль Modbus RTU Опросчик позволяет обмениваться данными со станцией Modbus по двум типам каналов:

  • последовательный интерфейс RS-232/422/485;
  • шлюз Ethernet/COM (Modbus RTU over TCP).

Модуль Modbus RTU Опросчик единовременно может работать только по одному каналу.

Последовательный интерфейс RS-232/422/485

Чтобы настроить обмен данными между модулем Modbus RTU Опросчик и станцией Modbus через последовательный интерфейс RS-232/422/485:

  1. Перейдите в Alpha.Domain и удалите элемент Сеть Ethernet. Вместо него добавьте элемент Последовательная шина.

  2. В свойствах Последовательной шины укажите параметры передачи данных, если они отличаются от значений, указанных по умолчанию.

    Свойство Описание
    Общие

    Имя

    Имя последовательной шины в проекте.

    Передача данных
    Скорость бит/с

    Скорость обмена данными между модулем Modbus RTU Опросчик и станцией Modbus.

    Значение по умолчанию - 9600 бит/с.

    Чётность

    Выбор способа контроля четности для обнаружения ошибок при обмене данными:

    • Нет – контроль четности не ведется, проверки ошибок нет;
    • Чет – проверка на четность;
    • Нечет – проверка на нечетность.

    Значение по умолчанию - Нет.

    Стоповые биты

    Количество стоповых битов, необходимых для правильного распознавания конца байта. Выбирается из выпадающего списка – Один или Два стоповых бита.

    Значение по умолчанию - Один.

    Управление потоком

    Выбор режима управления потоком передаваемых данных:

    • Нет – управление потоком выключено;
    • Аппаратное – аппаратная синхронизация, передатчик останавливает передачу данных, если приемник не готов к приему. Обеспечивает быструю реакцию на состояние приемника;
    • Xon/Xoff – программная синхронизация, приемник посылает сигнал о неготовности передатчику, после чего передатчик останавливает посылку данных. Необходим двунаправленный канал связи.

    Значение по умолчанию - Нет.

    В примере для настройки обмена данными параметры передачи данных COM-порта не отличаются от значений по умолчанию, поэтому изменение значений свойств Последовательной шины не требуется.

  3. Перейдите в узел домена host и удалите элемент Адаптер Ethernet. Вместо него добавьте элемент Последовательный порт.

  4. В свойствах Последовательного порта укажите:

    • Имя – системное имя СОМ-порта на компьютере с Alpha.Server;
    • Шина – добавленная ранее Последовательная шина.

  5. Вернитесь в Alpha.Domain и соедините COM-порт станции Modbus с Последовательной шиной.

Шлюз Ethernet/COM (Modbus RTU over TCP)

Чтобы настроить обмен данными между модулем Modbus RTU Опросчик и станцией Modbus через шлюз Ethernet/COM:

  1. Перейдите в Alpha.Domain и добавьте элементы:

    • Последовательная шина;
    • Шлюз Ethernet к последовательной шине.

  2. В свойствах Последовательной шины укажите параметры передачи данных, если они отличаются от значений, указанных по умолчанию.
  3. В свойствах Шлюза Ethernet к последовательной шине укажите:

    • Сеть Ethernet - существующая сеть Ethernet;
    • IP адрес - IP-адрес шлюза в сети Ethernet.

    В примере для настройки обмена данными используется IP-адрес 192.168.0.1.

  4. На элементе Шлюз Ethernet к последовательной шине нажмите кнопку . Добавится порт подключения шлюза Ethernet к последовательной шине.

  5. Выделите добавленный порт и в свойствах укажите:

    • SerialBus – добавленная Последовательная шина;
    • IP порт – порт шлюза в сети Ethernet.

    В примере для настройки обмена данными используется  порт 10000.

    Выполнится соединение COM-порта станции Modbus с Последовательной шиной.

Настройка обмена данными

Для настройки обмена данными между модулем Modbus RTU Опросчик и станцией Modbus необходимо:

Настройка логических типов

  1. Добавьте в проект элемент Пространство имен и задайте Имя, например, Types. Это будет папка с логическими типами, используемыми в проекте.

  2. Перейдите в добавленное Пространство имен и добавьте ещё два элемента Пространство имен. Каждому элементу задайте Имя, например, PlcTypes и ServerTypes. Это будут папки с логическими типами контроллера и Alpha.Server.

  3. В каждое Пространство имен добавьте элемент Аспект.

    Задайте Имя каждому добавленному аспекту:

    • в пространстве имён PlcTypes - аспект PLC;
    • в пространстве имён ServerTypes - аспект Server.

Логический тип ПЛК

  1. Перейдите в Пространство имен PlcTypes и добавьте элемент Логический тип. В свойствах добавленного логического типа укажите:

    • Имя - имя логического типа ПЛК;
    • Аспект - добавленный ранее аспект PLC.
  2. Перейдите в добавленный Логический тип и опишите его структуру: добавьте сигналы необходимых типов, укажите им Имя и требуемое Направление.

Для получения/отправки значений сигналов из примера для настройки обмена данными добавьте логические типы ПЛК Valve и Tank со следующими сигналами:

Сигнал Тип Направление Описание
Логический тип Valve
State

uint2

выход Состояние задвижки
Open

bool

вход Команда на открытие задвижки
Close

bool

вход Команда на закрытие задвижки
Stop

bool

вход Команда на останов движения задвижки
Логический тип Tank
Level

int2

выход Значение уровня

Логические типы ПЛК Valve и Tank:

Логический тип Alpha.Server

  1. Перейдите в Пространство имен ServerTypes и добавьте элемент Логический тип. В свойствах добавленного логического типа укажите:

    • Имя - имя логического типа Alpha.Server;
    • Аспект - добавленный ранее аспект Server;
    • Представляемый тип - описанный ранее логический тип ПЛК.

    Добавленный Логический тип будет представлять описанный ранее логический тип ПЛК, только со стороны Alpha.Server.

  2. Перейдите в добавленный Логический тип и добавьте элемент Ссылка. В свойствах добавленной ссылки укажите:

    • Имя - имя ссылки, например, Reference_Plc;
    • Тип - описанный ранее логический тип ПЛК.

    После указания Типа в элементе Ссылка отобразится структура логического типа ПЛК. Добавленная ссылка будет связывать логический тип Alpha.Server с логическим типом ПЛК.

  3. В контекстном меню ссылки выполните команду Экспонировать входы и выходы, в результате чего в логическом типе Alpha.Server будут созданы сигналы с теми же именами и типами, что и в логическом типе ПЛК, а также прорисованы связи.

Логические типы Alpha.Server Valve_Server и Tank_Server из примера для настройки обмена данными:

Структура логического типа Alpha.Server Valve_Server:

Структура логического типа Alpha.Server Tank_Server:

Добавление типов в приложения ПЛК и Alpha.Server

  1. Перейдите в приложение ПЛК App_PLC_1. Ранее в него уже был добавлен элемент Карта адресов Modbus. Теперь добавьте экземпляры логических типов ПЛК Valve и Tank.

  2. Перейдите в приложение Alpha.Server ServerApp:
    1. Добавьте экземпляры логических типов Alpha.Server Valve_Server и Tank_Server.

    2. Добавленным типам на вкладке Свойства укажите Представляемый объект - экземпляр логического типа ПЛК, ранее добавленный в приложение App_PLC_1:

      • для типа Valve_Server - тип ПЛК Valve;

      • для типа Tank_Server - тип ПЛК Tank.

    3. Инициализируйте ссылки:

      • вызовите контекстное меню и выполните команду Инициализировать все ссылки;
      • нажмите кнопку на панели инструментов или клавишу F5 на клавиатуре.

Получение и отправка значений сигналов

Чтобы получать от ПЛК значения сигналов и отправлять в ПЛК команды управления перейдите в Карту адресов Modbus и настройте параметры адреса сигнала:

  • Привязка - непосредственно.
  • Сегмент - сегмент памяти станции Modbus, в котором находится элемент данных.
  • Адрес - адрес элемента данных в выбранном сегменте памяти, значение которого требуется получать или отправлять в ПЛК. Значение в диапазоне от 0 до 65535.

  • Номер бита - номер бита, значение которого требуется получать или отправлять в ПЛК (только для сигналов типа bool сегментов Input Registers и Holding Registers). Значения в диапазоне от 0 до 15.

Чтобы получать значения сигналов с определенной частотой, в параметре Категория данных укажите соответствующую категорию данных, настроенную в Опросчике Modbus RTU.

Заполненная карта адресов для сигналов из примера для настройки обмена данными :

В зависимости от типа сигнала и указанного сегмента памяти могут быть доступны для настройки дополнительные параметры адреса:

  • Номер записи в файле - номер записи в файле (для сегмента Files). Диапазон значений от 0 до 9999.
  • Метка времени - передавать или получать значение сигнала с меткой времени.
  • Размер строки - размер строки в регистрах Modbus (для сигналов типа string). Диапазон значений от 1 до 123.

Настройка сигнала доставки

Для получения результата подачи команды в ПЛК следует настроить в логическом типе Alpha.Server дополнительный сигнал типа int4 на получение значения статуса доставки команды в ПЛК.

Чтобы получать статус доставки команды в ПЛК:

  1. Перейдите в логический тип Alpha.Server Valve_Server.
  2. Добавьте сигнал типа int4 для получения статуса доставки команды, например, Open_Delivery для получения статуса доставки команды Open.
  3. Добавленному сигналу на вкладке Свойства укажите значение параметра Направление - выход.
  4. Соедините сигнал Open в элементе Ссылка с сигналом Open_Delivery. Соединительная линия связи будет прорисована красным цветом.

  5. Выделите линию связи и на вкладке Свойства установите параметру Действие значение Статус доставки команды. После этого линия будет прорисована зелёным цветом.

Применение конфигурации Alpha.Server

  1. Постройте решение. Конфигурация Alpha.Server будет построена.

  2. Перейдите в Мастер развёртывания.

    Для успешного применения построенных конфигураций должен быть настроен Alpha.Domain. Описание настройки приведено в документации на Alpha.Domain (см. раздел Конфигурирование руководства администратора).

  3. Примените конфигурацию к Alpha.Server.