Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка предоставления истории

Чтобы Alpha.Server предоставлял историю событий/значений по OPC HDA, добавьте модуль OPC HDA Сервер в состав конфигурации.

Параметры, используемые для подключения клиентов по OPC HDA, указаны в файле конфигурации: C:\Program Files\Automiq\Alpha.Server\Server\Alpha.Server.xml.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<configuration>
  <install ServiceName="Alpha.Server" ExeName="Alpha.Server.exe">
    <ComServers>
      <OPCDA ProgID="AP.OPCDAServer" CLSID="{28A2AD9C-C45E-4C6b-A0C3-6E363F99CA72}" />
      <OPCAE ProgID="AP.OPCAEServer" CLSID="{0CAEA48A-D7E6-44A4-85FD-C27836727D07}" />
      <HDA ProgID="AP.HDAServer" CLSID="{8002740A-886F-1488-2280-42058D6D5CA8}" />
    </ComServers>
  </install>
  <Storage Filename="AlphaServer.cfg" />
  <Connection Port="4572" />
  <Backup Path="..\Backups" Time="00:00" StorageDepth="14" />
  <Log Path="..\Logs" />
  <Dispatch Model="Default" />
  <Config ReadOnly="False" />
  <Instance ID="589745A2-5A75-4C4E-8540-B3795A0B2EF1" />
  <Culture LangID="ru-RU" />
</configuration>

Значения параметров задаются при установке сервера. Чтобы изменить их, укажите в файле новые значения и перезагрузите Alpha.Server.