В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Передача метки времени по Modbus

В протоколе Modbus нет стандартного способа передачи метки времени. По умолчанию значениям, полученным по Modbus, Alpha.Server в качестве метки времени присваивает момент получения значения.

Если требуется передавать метку времени, можно настроить её передачу через регистры: устройство будет записывать в регистры значение вместе с его меткой времени, а Alpha.Server будет получать значение, его метку времени и присваивать полученную метку времени этому значению.

Для использования данной возможности необходимо в устройстве, передающем данные по Modbus, реализовать запись метки времени в регистры памяти в формате, описанном ниже.

Передача метки времени поддерживается для типов:

  • int2, uint2
  • int4, uint4
  • float
  • double

Формат метки времени

Метка времени занимает три регистра памяти, следующих за регистром(ами) значения.

Рег./Поз. 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
1-4 Данные занимают от 1 до 4 регистров в зависимости от типа сигнала
5 секунды миллисекунды
6 час минуты
7 год месяц день

Как настроить передачу метки времени

Чтобы настроить передачу метки времени, нужно в карте адресов Modbus:

  • Для параметра указать, что он передаётся с меткой времени.
  • Не использовать три регистра, следующих за регистром(ами) значения параметра, для приёма/передачи других значений. Эти регистры будут использоваться для передачи метки времени.

Задавать адреса можно:

Ручное заполнение карты адресов

Карта адресов заполняется вручную (или с помощью сторонней программы), если адреса уже известны (определены в программе контроллера или описаны в некотором документе), и их нужно указать в проекте Alpha.DevStudio.

При настройке адресов для каждого параметра, значения которого будут передаваться с меткой времени, в поле Метка времени укажите Да.

В результате при получении значения Alpha.Server будет получать также его метку времени (следующие три регистра после регистра(ов) значения) и присваивать её полученному значению.

При описанной выше настройке, в Alpha.Server в параметры Pressure и Flow rate значения будут записываться с меткой времени, полученной от устройства.

Автоматическое заполнение карты адресов

Автоматическое заполнение карты адресов используется, если описание проекта создаётся в Alpha.DevStudio, а программа для устройства создаётся на основе этого описания. В этом случае адреса параметров для устройства будут взяты из проекта Alpha.DevStudio, а чтобы в проекте Alpha.DevStudio не задавать адреса вручную, можно использовать автоматическое заполнение карты адресов.

Поскольку адреса параметров в устройстве будут получены из проекта Alpha.DevStudio, то помимо параметра-значения нужно описать также параметры метки времени: их адреса будут использоваться в устройстве для записи метки времени.

Если программа для устройства разрабатывается без использования Alpha.DevStudio, то параметры метки времени добавлять не нужно, поскольку в проекте Alpha.DevStudio они не используются. Поэтому при ручном заполнении карты адресов они не добавляются.

Параметры значения и его метки времени рекомендуем объединять в сокет: этот сокет будет описывать исходный параметр, а вложенные в него параметры будут значением и меткой времени исходного параметра.

Поскольку таких исходных параметров (которые передаются с меткой времени) может быть сколь угодно много, для описания рекомендуем использовать тип сокета.

Рекомендуемый способ настройки:

  1. Опишите сокет:

    1. Добавьте в проект Тип сокета.

    2. В него добавьте параметры.

      Параметр Тип Описание

      Value

      int2, uint2

      int4, uint4

      float

      double

      Передаваемое значение.

      SecMilli int2, uint2 Часть метки времени, содержащая секунды и миллисекунды.
      HourMin int2, uint2 Часть метки времени, содержащая час и минуты.
      YearMonthDay int2, uint2 Часть метки времени, содержащая день, месяц и год.

      Добавлять параметры нужно в том порядке, в котором они перечислены: это нужно для того, чтобы при автозаполнении карты адресов им были назначены корректные адреса.

      Имена параметрам можно указать любые.

      Параметрам метки времени можно указать любой тип из перечисленных.

  2. На стороне ПЛК:

    1. Перейдите в объект (или тип объекта), в который нужно добавить параметр.
    2. Добавьте Сокет описанного типа.

      Советуем задать сокету имя того параметра, который он описывает.

    3. В карте адресов:

      1. Укажите адреса параметров.

        Для этого в контекстном меню выберите Заполнить карту адресов....

        Откроется мастер заполнения карты адресов. Подробнее о том, как работает мастер, написано в разделе Настройка передачи данных, подраздел Заполнение карты адресов. После того, как настроите параметры, нажмите кнопку Готово.

        В результате каждому параметру будет присвоен адрес. Параметрам метки времени будут назначены три регистра следующие за параметром-значением.

        Если вы добавляли параметр-значение и параметры метки времени не в том порядке, как описано выше, то адреса им будут присвоены некорректно. В этом случае потребуется проверить и при необходимости исправить присвоенные адреса.

      2. Параметру-значению в поле Метка времени установите Да.

  3. На стороне Alpha.Server:

    1. Перейдите в объект (или тип объекта), в который будут передаваться значения параметра.
    2. Добавьте параметр, в который будут записываться полученные значения.

    3. Добавьте ссылку на объект в устройстве (в ПЛК), если такой ссылки ещё нет.

    4. Добавьте связь от параметра-значения в сокете на изображении ссылки к параметру-приёмнику.

      Настраивать передачу параметров метки времени не нужно. Получать и преобразовывать их значения в метку времени Alpha.Server будет автоматически.

В результате:

  • В проекте описаны адреса самого значения и адреса его метки времени: эти адреса можно использовать в программе устройства.