Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка безопасности для разграничения возможностей пользователей

Можно разграничить возможности пользователей:

  • в окне приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer;
  • в окне собственного приложения, разработанного на основе элементов расширений Alpha.HMI.SystemLogViewer и Alpha.HMI.CommonLib, и предназначенного для просмотра журналов событий.

Прежде чем перейти к настройкам приложения, добавьте в текущую конфигурацию Alpha.Security права, ограничивающие возможности пользователей.

Добавление прав в Alpha.Security

Ограничения можно установить либо для всех пользователей, либо для каждого пользователя отдельно – с использованием подсистемы безопасности Alpha.Security. Для этого создайте в конфигурации подсистемы безопасности Alpha.Security приложение с правами, описанными в таблице в конце этого раздела.

Если вы используете Alpha.HMI.SecurityConfigurator, то можно использовать шаблон такого приложения, поставляемый вместе с дистрибутивом конфигуратора. Для этого в окне просмотра приложений в конфигураторе следует нажать кнопку импорта из файла. В открывшемся окне указать путь к папке с шаблонами приложений:

  • C:\ProgramData\Automiq\HMI.SecurityConfigurator\AppTemplates для ОС Windows;
  • /usr/local/share/Automiq/HMI.SecurityConfigurator/AppTemplates для ОС Linux.

Загрузите шаблон SystemLogViewer. Приложение появится в текущей конфигурации подсистемы безопасности.

Настройка безопасности в окне самостоятельного приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer

Чтобы ограничить возможности пользователей в окне самостоятельного приложения Alpha.HMI.SystemLogViewer:

  1. Включите использование подсистемы безопасности приложением. Для этого:
    1. В конфигурационном файле app_settings.json измените значение свойства UseSecurity объекта Permissions с false на true. Файл расположен в:
      • C:\ProgramData\Automiq\HMI.SystemLogViewer для ОС Windows;
      • /home/<user>/Automiq/HMI.SystemLogViewer для ОС Linux.
    2. Сохраните файл и перезапустите приложение.

    В левом нижнем углу окна приложения появится кнопка входа, открывающая диалог авторизации пользователя, а возможности пользователей в окне приложения будут зависеть от их прав.

  2. Назначьте пользователям права из приложения, созданного вами в текущей конфигурации Alpha.Security.

Настройка безопасности в окне собственного приложения

Предположим, вы разрабатываете приложение, использующее просмотрщик журналов событий. Пусть необходимо ограничить доступ пользователей к файловой системе в диалогах открытия и сохранения файлов. Тогда необходимо создать в проекте экземпляр типа Разрешения, поставляемого в составе модуля Alpha.HMI.SystemLogViewer. Чтобы использовать значение свойства Доступность файловой системы экземпляра компонента Разрешения, сошлитесь на него из экземпляра типа SystemLogViewer. Значение свойства может быть установлено вами, а может вычисляться на основе значения права текущего пользователя в подсистеме безопасности Alpha.Security.

Чтобы получать значения прав текущего пользователя, необходимо выполнить следующие шаги.

  1. Укажите для созданного экземпляра типа Разрешения в качестве значения свойства Использовать сервер безопасности для определения прав (UseSecurity) значение true, а в качестве значения свойства Имя приложения с правами безопасности (SecurityApplication) – название приложения, созданного вами в текущей конфигурации Alpha.Security.
  2. Укажите в свойстве Разрешения (init_Permissions) экземпляра типа SystemLogViewer ссылку на созданный на первом шаге экземпляр типа Разрешения.

Настройка других ограничений на основе значений свойств или прав выполняется аналогично. Свойства, ограничивающие возможности пользователей, описаны в справочном руководстве (Разрешения → Свойства), а права – в конце этого раздела.

Помимо типа SystemLogViewer для создания собственного приложения можно использовать форму SystemLogViewer_Form. Она так же имеет свойство Разрешения (init_Permissions), и разграничение прав пользователей в ней выполняется аналогично.

Права из шаблона приложения SystemLogViewer

Право Назначение
Доступность файловой системы (FileSystemAccess)

Значение права регулирует доступность файловой системы в диалогах открытия и сохранения файлов для конкретного пользователя (или группы).

При входе пользователя в подсистему безопасности свойство Доступность файловой системы (FileSystemAccess) экземпляра типа Разрешения принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.

Редактирование настроек (EditSettings)

Значение права регулирует доступность настройки:

  • интервала времени, за который будут загружены события;
  • списка источников, события которых будут отображены или скрыты;
  • папок, указанных по умолчанию в диалоговых окнах открытия, сохранения журнала, экспорта в файл.

При входе пользователя в подсистему безопасности свойство Редактирование настроек (EditSettings) экземпляра типа Разрешения принимает значение, с которым это право назначено текущему пользователю.