Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Приложение C: Модуль: запросы

Информация в данном приложении предназначена для анализа запросов/ответов в журнале модуля. Для конфигурирования эта информация не требуется.

Ниже приведены запросы, которые модуль посылает устройствам, и ответы устройств. Запросы:

  • Установление связи
  • Чтение памяти таймера 128 байт
  • Чтение памяти таймера 2К байт
  • Чтение оперативной памяти
  • Чтение памяти Flash

Установление связи

Запрос

Байт Обозначение Описание

0

SIG

Признак начала.

1 ADDR

Сетевой адрес устройства.

2 !ADDR

Инверсное значение сетевого адреса.

3

CGRP

Группа команд.

4

CMD

Идентификация устройства.

5

LEN

Число байт посылаемых данных (0).

6

CS

Контрольная сумма (дополнение до нуля).

Ответ

Байт Обозначение Описание
0

SIG

Признак начала.

1

ADDR

Сетевой адрес теплосчётчика, которому адресуется пакет.

2

!ADDR

Инверсное значение сетевого адреса.

3

CGRP

Группа команд.

4

CMD

Идентификация устройства.

5

LEN

Число байт посылаемых данных.

6

DATA

"T"

7

DATA

"E"

8

DATA

"M"

9

DATA

"-"

A

DATA

"1"

B

DATA

"0"

C

DATA

"4"

D

CS

Контрольная сумма (дополнение до нуля).

Чтение памяти таймера 128 байт

Запрос

Байт Обозначение Описание

0

SIG

Признак начала.

1 ADDR

Сетевой адрес устройства.

2 !ADDR

Инверсное значение сетевого адреса.

3

CGRP

Группа команд.

4

CMD

Чтение памяти таймера 128.

5

LEN

Число байт посылаемых данных (2).

6

TADDR

Начальный адрес в памяти таймера 128.

7

TLEN

Длина считываемого блока данных (1-64 байт).

8

CS

Контрольная сумма (дополнение до нуля).

Ответ

Байт Обозначение Описание

0

SIG

Признак начала.

1 ADDR

Сетевой адрес устройства.

2 !ADDR

Инверсное значение сетевого адреса.

3

CGRP

Группа команд.

4

CMD

Чтение памяти таймера 128.

5

LEN

Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в запросе).

6-...

DATA

Данные.

LEN+5

CS

Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Чтение памяти таймера 2К байт

Запрос

Байт Обозначение Описание

0

SIG

Признак начала.

1 ADDR

Сетевой адрес устройства.

2 !ADDR

Инверсное значение сетевого адреса.

3

CGRP

Группа команд.

4

CMD

Чтение памяти таймера 2К.

5

LEN

Число байт посылаемых данных (3).

6

TADRH

Начальный адрес в памяти таймера 2К (старший байт).

7

TADRL

Начальный адрес в памяти таймера 2К (младший байт).

8

TLEN

Длина считываемого блока данных (1-64 байт).

9

CS

Контрольная сумма (дополнение до нуля).

Ответ

Байт Обозначение Описание

0

SIG

Признак начала.

1 ADDR

Сетевой адрес устройства.

2 !ADDR

Инверсное значение сетевого адреса.

3

CGRP

Группа команд.

4

CMD

Чтение памяти таймера 2К.

5

LEN

Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в запросе).

6-...

DATA

Данные.

LEN+5

CS

Контрольная сумма (дополнение до нуля).

Чтение оперативной памяти

Запрос

Байт Обозначение Описание

0

SIG

Признак начала.

1 ADDR

Сетевой адрес устройства.

2 !ADDR

Инверсное значение сетевого адреса.

3

CGRP

Группа команд.

4

CMD

Чтение оперативной памяти.

5

LEN

Число байт посылаемых данных (3).

6

TADRH

Начальный адрес в оперативной памяти (старший байт).

7

TADRL

Начальный адрес в оперативной памяти (младший байт).

8

TLEN

Длина считываемого блока данных (1-64 байт).

9

CS

Контрольная сумма (дополнение до нуля).

Ответ

Байт Обозначение Описание

0

SIG

Признак начала.

1 ADDR

Сетевой адрес устройства.

2 !ADDR

Инверсное значение сетевого адреса.

3

CGRP

Группа команд.

4

CMD

Чтение оперативной памяти.

5

LEN

Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в запросе).

6-...

DATA

Данные.

LEN+5

CS

Контрольная сумма (дополнение до нуля).

Чтение памяти Flash

Запрос

Байт Обозначение Описание

0

SIG

Признак начала.

1 ADDR

Сетевой адрес устройства.

2 !ADDR

Инверсное значение сетевого адреса.

3

CGRP

Группа команд.

4

CMD

Чтение памяти Flash.

5

LEN

Число байт посылаемых данных (5).

6

TLEN

Длина считываемого блока данных (1-64 байт).

7

FADR3

Начальный адрес в памяти таймера Flash (старший байт).

8

FADR2

...

9

FADR1

...

A

FADR0

Начальный адрес в памяти Flash (младший байт).

B

CS

Контрольная сумма (дополнение до нуля).

Ответ

Байт Обозначение Описание

0

SIG

Признак начала.

1 ADDR

Сетевой адрес устройства.

2 !ADDR

Инверсное значение сетевого адреса.

3

CGRP

Группа команд.

4

CMD

Чтение памяти Flash.

5

LEN

Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в запросе).

6-...

DATA

Данные.

LEN+5

CS

Контрольная сумма (дополнение до нуля).