Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Параметры взаимодействия со станцией МЭК 60870-5-104

Свойство Описание
Принадлежность доверительному интервалу (А2)
Допустимое отклонение метки времени, с

Максимальное позитивное отклонение метки времени полученного значения относительно метки времени сервера, при котром значение все еще считается "хорошим"

Максимальное допустимое отклонение метки времени, с

Максимальное позитивное отклонение метки времени полученного значения относительно метки времени сервера, при котром значение не будет отброшено

Негативное отклонение метки времени, с

Минимальное негативное отклонение метки времени полученного значения относительно метки времени сохраненного значения, при котором значение считается "плохим"

Параметры получения данных
Интервал опроса, мин

С указанной периодичностью подчиненной станции будет выдаваться команда общий опрос

Интервал синхронизации станций, мин

С указанной периодичностью подчиненной станции быдет выдаваться команда синхронизации времени

Сдвиг метки времени

Временной сдвиг в часах применяемый при формировании метки времени сигналов, которые получены от станции

Алгоритм валидации входящих значений

 

Опрашивать все станции

Одновременный опрос всех станций в источнике.

Значения:

  • Да
  • Нет
Использовать метку времени сервера, если протокольный тип без метки времени

Значения:

  • Да
  • Нет
Общие
МЭК 60870-5 Станция

 

Получение файлов
Включить получение файлов

Значения:

  • Да
  • Нет
Полное имя папки для записи файлов

 

Интервал обновления информации о директории слэйва, с

 

Имя подкаталога

 

Адрес подкаталога

 

Верхнее ограничение метки времени (А1)
Игнорировать инверсии метки времени при записи в ядро

Необходимость проверки на предельное отклонение метки времени.

Значения:

  • Да
  • Нет
Предельное отклонение метки времени сигнала, с

Допустимое отклонение метки времени от системного времени в секундах.

Параметры взаимодействия
Таймаут потери связи, с

Если в течении заданного таймаута после потери связи со станцией, связь не была восстановлена, то помечается, что связь со станцией потеряна

Состояние устройства
Режим определения готовности

Определяет режим определения готовности для устройства.

Исходная возможность использования

Определяет исходное состояние возможности использования устройства при старте модуля.

Значения:

  • Да
  • Нет
Параметры очереди
Максимальный размер очереди отправки команд, шт.

При превышении данного параметра выводится предупреждение

Максимальный размер очереди приема данных, шт.

Максимальный размер очереди приема данных, по достижении которого данные не будут поставлены в очередь

Режим ограничения очереди приема данных

Определяет действие, которое будет выполнено при достижении максимального размера очереди приёма данных

Отправка команд управления
Отправлять все исходящие сигналы при подключении

При установленном флаге после активации станции в нее будут отправлены текущие данные всех исходящих сигналов (если у них приемлемое качество и значение)

Значения:

  • Да
  • Нет
Отправлять ТУ (C_SC_NA_1) со значениями false

Отправка однопозиционной команды (тип 45) со значением false.

Значения:

  • Да
  • Нет
Использовать предварительный выбор

При установленом флаге, подаче команды предшествует процедура выбора (ГОСТ Р МЭК 60870-5-5-96, п. 6.8.1)

Значения:

  • Да
  • Нет
Отправлять команды во все станции

При установленном флаге команды отправляются во все станции по всем каналам, а не только в выбранную активную

Значения:

  • Да
  • Нет
Время, отведенное на отправку команды, с

Указанное время предпринимаются попытки отправить команду указанное количество раз

Количество повторов команд управления при их недоставке

Выполняется повторная отправка команды управления указанное число раз.

Параметры каналов
Отправлять общий опрос при подключении

Флаг, определяющий необходимость отправки общего опроса, при установке связи по данному каналу

Значения:

  • Да
  • Нет
Выделенное подключение

Определяет, будет ли использоваться отдельное TCP-подключение если в модуле определены каналы с такими же параметрами канала

Значения:

  • Да
  • Нет
Режим работы резервных каналов

Определяет режим использования доступных резервных каналов связи

Каналы

 

Состояние устройства. Механизм контрольного узла
Требуемое значение контрольного узла

Значение контрольного узла, при котором считается, что устройство готово к обмену данными в рамках источника.

Тэг контрольного узла в приложении

Путь до контрольного узла в приложении конкретного устройства, для которого должен быть описан протокольный адрес.

Атрибуты

К этому элементу применимы атрибуты: ИдентификаторИмяКомментарийНазваниеОбъект. ТипОписаниеПараметр службы связи BACnetТУ. Высотный профиль

Связь с другими элементами

Может быть добавлен в элементы: МЭК 60870-5-104МЭК 60870-5-104 Опросчик

Возможные дочерние элементы: Атрибут

Упоминания в тексте