В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Контроль обмена данными

Чтобы проверить обмен данными между модулем EtherNet/IP Сканер и ПЛК, подключитесь к Alpha.Server с помощью OPC-клиента, например, OpcExplorer.

Получение значений ПЛК

На вкладку Инспектор добавьте сигналы Alpha.Server, настроенные на получение значений ПЛК, например элементов массива. В примере настройки это сигналы Room_1 - Room_4 типа bool.

  1. В ПЛК установите битам [1] - [4] соответствующего тега Fire, некоторые значения, например, 1, 0, 0, 1.
  2. Проконтролируйте получение значений сигналов Room_1 - Room_4.

Опрос источника данных по команде

На вкладку Инспектор добавьте сигналы источника данных и служебные сигналы опроса источника данных по команде.

  1. Сигналу TotalPoll установите значение True.
  2. Проконтролируйте получение значений сигналов источника.

Опрос группы сигналов по команде

На вкладку Инспектор добавьте сигналы, относящиеся к определенной группе опроса, и служебные сигналы опроса данной группы.

  1. Служебному сигналу опроса группы установите значение True.
  2. Проконтролируйте получение значений добавленных сигналов.

Изменение частоты опроса группы сигналов

Чтобы изменить частоту опроса группы сигналов во время работы Alpha.Server:

  1. На вкладку Инспектор добавьте служебный сигнал PollingInterval.Set опроса группы сигналов.

  2. Задайте служебному сигналу PollingInterval.Set требуемое значение интервала опроса группы сигналов в миллисекундах.

Запись отдельного бита тега ПЛК

На вкладку Инспектор добавьте сигнал, значение которого записывается в бит тега ПЛК. В примере настройки это сигнал Light_Server.On типа bool, значение которого записывается в 1-й бит тега Light.

  1. В OpcExplorer установите сигналу Light_Server.On значение True.
  2. В ПЛК проконтролируйте изменение значения 1-го бита тега Light.

Подача команды импульсного типа

На вкладку Инспектор добавьте сигнал, значение которого записывается в бит тега ПЛК, а затем изменяется на противоположное. В примере настройки это сигнал Flap_Server.Open типа bool, значение которого записывается в 3-й бит тега Flap.

  1. В OpcExplorer установите сигналу Flap_Server.Open значение True.
  2. В ПЛК проконтролируйте изменение значения 3-го бита тега Flap.
  3. Через интервал времени, указанный в карте адресов в параметре Длительность, проконтролируйте установку значения False сигналу Flap_Server.Open в OpcExplorer, а также 3-му биту тега Flap в ПЛК.

Подача команды с подтверждением доставки

На вкладку Инспектор добавьте сигнал, значение которого записывается в тег ПЛК, и сигнал получения статуса доставки команды. В примере настройки это сигналы Pump_Server.Start типа int2 и Pump_Server.Start_Delivery типа int1.

  1. В OpcExplorer установите сигналу Pump_Server.Start значение, например 3.
  2. Проконтролируйте установку значения сигналу Pump_Server.Start_Delivery. Возможные значения сигнала доставки приведены в приложении.
  3. В ПЛК проконтролируйте изменение значения соответствующего тега Start.

Генерация событий

На вкладки Инспектор и События добавьте сигнал для подачи команды импульсного типа с настроенной генерацией событий. В примере настройки это сигнал Flap_Server.Open типа bool.

  1. На вкладке Инспектор установите сигналу Flap_Server.Open значение True.
  2. На вкладке События проконтролируйте генерацию события подачи команды Открыть.
  3. Через интервал времени, указанный в карте адресов в параметре Длительность, проконтролируйте установку значения False сигналу Flap_Server.Open.
  4. Повторно установите сигналу Flap_Server.Open значение True и проконтролируйте генерацию события при каждой подаче команды Открыть.