В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Приложение A: Настройка модуля

Настройка модуля МЭК 60870-5-101 Опросчик выполняется в сервисном приложении Конфигуратор.

После выполнения настроек перезапустите

  • в ОС Windows службу Alpha.Server;
  • в ОС Linux сервис alpha.server.

Добавление модуля и общие настройки

Добавьте модуль МЭК 60870-5-101 Опросчик в состав конфигурации Alpha.Server.

Одновременно в составе конфигурации Alpha.Server может функционировать несколько экземпляров модуля МЭК 60870-5-101 Опросчик.

Выполните настройки модуля, задав значения параметров группы Общие.

Для общих параметров модуля допустимо использование значений по умолчанию, однако рекомендуется устанавливать параметру Активность значение Да, чтобы модуль запускался при запуске/перезапуске сервера.

Общие параметры модуля

Параметр Описание
Имя модуля

Название модуля, которое отображается в дереве модулей и Редакторе адреса в Конфигураторе, а также в тегах служебных сигналов

Идентификатор модуля

Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server, включаемый в параметры адреса сигнала, значение сервисного сигнала Id
Активность

Активность модуля при запуске/перезапуске Alpha.Server:

  • Да – модуль запущен;
  • Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set

Уровень трассировки в журнал приложений

Типы сообщений, которые выводятся в журнал приложений:

  • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки и ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность сервера;
  • Информационные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, а также основная информация о работе модуля;
  • Отладочные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, основная и детальная информация о работе модуля

Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set

Вести журнал работы модуля

Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы:

  • Да – вести журнал работы;
  • Нет – журнал работы не ведётся.

Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set

Размер журнала работы модуля, МБ

Размер файла журнала работы модуля в мегабайтах. При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске

Количество дополнительных журналов работы

Количество файлов заполненных журналов работы модуля:

  • минимальное количество – 1;
  • максимальное количество – 255

Настройка режима работы модуля

Настройте режим работы модуля в группе параметров Дополнительные. Если выбран режим работы Опросчик, то укажите значения параметров группы Параметры режима Опросчик.

Параметр Описание
Дополнительные
Режим работы модуля

Выбор режима работы модуля:

  • Опросчик - модуль выполняет опрос подчиненных станций, обрабатывает полученные ответы. Возможна подача команд управления;
  • Подслушка - модуль не ведёт опрос подчиненных станций, а только обрабатывает ответы, полученные на запросы стороннего опросчика. Подача команд упраления невозможна

Таймаут потери связи, сек

Период после потери связи с подчиненной станцией, через который связь считается потерянной. Значение по умолчанию 0 секунд

Параметры режима Опросчик
Интервал опроса, мин

Период, через которой подчиненным станциям подаётся команда общего опроса. Значение по умолчанию 30 минут. При значении 0 команда общего опроса не подаётся

Интервал синхронизации станций, мин

Период, через которой подчиненным станциям подаётся команда синхронизации времени. Значение по умолчанию 30 минут. При значении 0 команда синхронизации времени не подаётся

Опрос при смене канала

Подача команды общего опроса подчиненным станциям при смене канала:

  • Да - подавать команду общего опроса
  • Нет - не подавать команду общего опроса

Настройка параметров COM порта

Для подключения к подчиненной станции настройте параметры COM-порта в группе Параметры Первого канала. Если требуется вести опрос станций по двум каналам или использовать резервирование основного канала, то в группе Параметры Второго канала установите параметру Использовать второй канал значение Да и настройте параметры второго COM-порта.

Значения параметров СОМ-портов модуля МЭК 60870-5-101 Опросчик должны совпадать со значениями параметров СОМ-портов подчиненной станции.

Параметр Описание
Имя COM-порта

Системное имя СОМ-порта, через который работает модуль. В зависимости от используемой операционной системы имя COM-порта имеет вид:

  • В ОС Windows - \\.\COM<n>;
  • В ОС Linux - /dev/ttyS<n>, /dev/ttyUSB<n> или другие;

где <n> - номер COM-порта

Скорость (бит/с)

Скорость обмена данными между модулем и подчиненной станцией. Выбирается из выпадающего списка

Чётность

Выбор способа контроля чётности для обнаружения ошибок при обмене данными:

  • Нет – контроль чётности не ведется, проверки ошибок нет;
  • Чет – проверка на чётность;
  • Нечет – проверка на нечётность

Стоповые биты

Количество стоповых битов, необходимых для правильного распознавания конца байта. Выбирается из выпадающего списка – 1 или 2 стоповых бита

Управление потоком

Выбор режима управления потоком передаваемых данных:

  • Нет – управление потоком выключено;
  • Аппаратное – аппаратная синхронизация, передатчик оста- навливает передачу данных, если приемник не готов к приему. Обес- печивает быструю реакцию на состояние приемника;
  • Xon/Xoff – программная синхронизация, приемник посылает сигнал о неготовности передатчику, после чего передатчик останавливает посылку данных. Необходим двунаправленный канал связи

Настройка станции

Чтобы добавить одну или несколько подчиненных станций:

  1. Выберите узел дерева Список станций и нажмите кнопку .
  2. В появившемся окне добавьте требуемое количество станций.

    Удаление станций выполняется в этом же окне.

Настройте параметры подчиненной станции.

Параметр Описание
Основные

Номер

Номер подчиненной станции

Основной канал

Канал модуля, по которому опрашивается подчиненная станция

Использовать резервирование канала

Резервирование канала, по которому опрашивается станция:

  • Да - при потере связи по основному каналу вести опрос станции по другому каналу;
  • Нет - не использовать резервирование

Для резервирования канала необходимо, чтобы в параметрах модуля были настроены оба канала модуля

Кодировка передаваемых строковых значений

Выбор кодировки передаваемых текстовых данных. Значение по умолчанию windows-1251.

Для корректной передачи текстовых данных кодировки передаваемых строковых значений у модуля и подчиненной станции должны совпадать.

Параметры работы по основному/резервному каналу
Период опроса, сек Период, через который проводится опрос подчиненной станции. Если с момента последнего опроса период не истёк, то в текущем цикле опроса станция не опрашивается
Таймаут на получение ответа, мсек

Период ожидания ответа на запрос. Если по истечении периода ответ не получен, то связь со станцией считается потерянной

Количество повторов запроса данных Количество попыток повторного запроса данных, если данные подчиненной станции не были получены после первого запроса
Количество повторов ТУ Количество попыток повторной подачи команды управления, если команда не была подана с первой попытки
Максимальный размер кадра Максимальный размер кадра данных в байтах, передаваемый подчиненной станции
Максимальное количество запросов подряд Максимальное количество запросов на получение данных, передаваемых станции за один цикл опроса