Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка модуля

Настройка модуля OPC AE Сервер выполняется в среде разработки Alpha.DevStudio.

Чтобы настроить модуль OPC AE Сервер:

  • добавьте его в Alpha.Server;
  • настройте модуль OPC AE Сервер;
  • примените конфигурацию Alpha.Server.

Порядок создания проекта и добавление Alpha.Server в проект описаны в документации на Alpha.DevStudio (раздел Знакомство с Alpha.DevStudio руководства пользователя).Далее приведено описание добавления модуля OPC AE Сервер в уже сконфигурированный Alpha.Server.

Чтобы добавить модуль в состав конфигурации сервера:

  1. Перейдите в Alpha.Domain → Узел Alpha.Domain и проверьте IP адрес Адаптер Ethernet. IP адрес адаптера должен соответствовать IP адресу компьютера, на котором функционирует Alpha.Server.

  2. Перейдите в Alpha.Server. По умолчанию в конфигурации Alpha.Server присутствует модуль OPC AE Сервер. Если конфигурация ранее была изменена и модуль отсутствует, то добавьте OPC AE Сервер из папки Коммуникационные модули/OPC панели элементов.

Для свойств модуля можно оставить значения по умолчанию.

Свойство Описание
Общие
Идентификатор сервера

Идентификатор сервера, который используется для подключения клиентскими приложениями.

Имя

Название OPC AE сервера в проекте.

Параметры журналирования

Вести журнал работы модуля

Ведение записи сообщений о работе модуля в журнал работы:

  • Да – вести журнал работы;
  • Нет – журнал работы не ведётся.

Управляется служебным сигналом FrameLogEnable.Set.

Значение по умолчанию – Нет.

Размер журнала работы модуля, МБ

Размер файла журнала работы модуля в мегабайтах. При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске.

Значение по умолчанию – 10.

Количество дополнительных журналов работы

Количество файлов заполненных журналов работы модуля:

  • минимальное количество – 1;
  • максимальное количество – 255.

Значение по умолчанию – 1.

Уровень трассировки в журнал приложений

Типы сообщений, которые выводятся в журнал приложений:

  • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки и ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность сервера;
  • Информационные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, а также основная информация о работе модуля;
  • Отладочные сообщения – предупреждения и аварийные сообщения, основная и детальная информация о работе модуля.

Управляется служебным сигналом SystemLogTraceLevel.Set.

Значение по умолчанию – Информационные сообщения.

Параметры модуля
Отображаемое имя

Название модуля OPC AE Сервер для отображения в журнале работы модуля и в тегах служебных сигналов.

Если поле не заполнено, используется значение по умолчанию – AeServer.

Активность

Активность модуля при запуске/перезапуске Alpha.Server:

  • Да – модуль запущен;
  • Нет – модуль остановлен.

Управляется служебным сигналом Active.Set.

Значение по умолчанию – Да.

Тип источника для сервиса агрегации событий

Выбор источника событий для сервиса агрегации:

  • Оперативные события;
  • OAT – оперативная таблица событий. OAT предоставляет информацию об актуальных цепях событий для агрегаторов. При выборе OAT состояние параметров агрегации доступно для восстановления при перезапуске/инициализации сервера.
Передавать события по OPC DA протоколу

Доступ к событиям и квитирование событий по протоколу OPC DA:

  • Да – доступ предоставляется;
  • Нет – доступ не предоставляется.

Доступ предоставляется через массив динамических сигналов, с которыми можно работать через любой OPC DA клиент. Чтобы массив динамических сигналов отобразился в дереве сигналов OPC DA клиента, перезапустите Alpha.Server.

Значение по умолчанию – Нет.

Максимальный размер очереди уведомлений

Количество уведомлений, стоящих в очереди на генерацию уведомлений о событии для клиентов. При достижении максимального количества уведомлений приостанавливается работа модуля. Модуль продолжает работу, если очередь освободилась хотя бы на одно уведомление. Значение параметра находится в диапазоне от 10 000 до 10 000 000.

Значение по умолчанию – 100 000.

Уведомления о блокировании/ подавлении

Рассылка уведомлений клиентам о блокировании/подавлении событий:

  • Отключены – рассылка уведомлений отключена;
  • По каждому условию – рассылка уведомлений о состоянии блокирования по каждому условию в соответствии со спецификацией OPC AE;
  • По источнику/ зоне – рассылка уведомлений о блокировании и подавлении источников и зон.
Использовать расширения OPС AE

Включение расширений OPC AE:

  • Да – использовать расширения OPC AE;
  • Нет – не использовать расширения OPC AE.

При использовании расширений OPC AE:

  1. Происходит деактивация активного подусловия при активации следующего подусловия (принудительная деактивация) с генерацией соответствующего события.

  2. Поля события о деактивации (неактивного события) имеют следующие значения:

    Поле Значение с использованием расширения Значение без использования расширения
    ChangeMask

    OPC_CHANGE_ACTIVE_STATE + OPC_CHANGE_ATTRIBUTE

    OPC_CHANGE_ACTIVE_STATE
    Message

    предыдущее значение

    ""
    Severity предыдущее значение 1
    Subcondition

    предыдущее значение

    ""

Значение по умолчанию – Нет.

Отсылать квитирование по подавленным источникам

Рассылка уведомлений о квитировании событий по подавленным источникам:

  • Да – уведомления о квитировании событий рассылаются клиентам даже если источники подавлены;
  • Нет – уведомления о квитировании событий не рассылаются.
Правило обработки подавленных событий

Выбор стороны, на которой выполняется обработка подавленных событий:

  • На стороне сервера – модуль OPC AE Сервер не уведомляет клиентов о подавленных событиях;
  • На стороне клиента – модуль OPC AE Сервер уведомляет клиентов о событиях, независимо от состояния подавления.
Таблица оперативных событий
Ограничение по количеству цепей событий

Предел по общему количеству цепей событий, превышение которого приводит в автоматическому квитированию неактивных цепей.

По умолчанию ограничение отсутствует (значение параметра: 0).

Папка для хранения оперативных событий Путь до директории, в которой необходимо хранить файлы OAT, в случае выбора в качестве OAT – Native OAT. Путь произвольный, значение по умолчанию отсутствует.
Сохранять события в оперативной таблице событий

Сохранение событий в оперативную таблицу событий:

  • Да – события сохраняются в OAT;
  • Нет – события не сохраняются в OAT.
Ограничение по давности цепей событий

Предел давности деактивированной цепи событий в часах, после которого события цепи автоматически квитируются.

По умолчанию ограничение отсутствует (значение параметра: 0).