Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Приложение B: Теплосчётчик: данные

Информация в данном приложении используется при конфигурировании сигналов. Данные сгруппированы в таблицы в соответствии с тем, как они хранятся в памяти устройства.

В теплосчётчике ТЭМ-104 данные хранятся в нескольких типах памяти:

Память таймера 128 байт

В памяти таймера 128 байт хранится текущее время теплосчётчика.

Параметр Тип сигнала Описание
rtc uint8

Время теплосчётчика.

В устройстве хранится в виде отдельных полей со значениями года, месяца и т.д.. При запросе модуль получает значения полей, преобразует в формат серверной метки времени и записывает в сигнал

Память таймера 2К байт

В памяти таймера 2К байт хранятся:

Информация о теплосчётчике
Параметр Тип сигнала Описание
systems uint1 Число систем.
type_g uint1

Тип датчиков расхода:

  • 0 – частотные
  • 1 – импульсные
type_q uint1

Тип датчиков энергии:

  • 0 – Вт*ч
  • 1 – Кал
  • 2 – Дж
type_t uint1

Тип температур в статистике:

  • 0 – среднеарифметические
  • 1 – средневзвешенные
net_num uint4 Номер прибора в сети.
number uint4 Заводской номер прибора.
diam uint2 Диаметр условного прохода по каналам, мм.
g_max float Максимальное значение расхода по системам, т/ч.
g_pcnt_max uint1 Установленное значение Gymax, т/ч.
g_pcnt_min uint1 Установленное значение Gymin, т/ч.
f_max float Максимальная частота, ГЦ.
weight float Вес импульса, л/имп.
next_hour uint4 Адрес следующей часовой записи.
next_day uint4 Адрес следующей суточной записи.
next_month uint4 Адрес следующей записи на отчётную дату.
Интеграторы по системам (структура SysInt)
Параметр Тип сигнала Описание
tek_dat uint8 Время и дата записи.
prev_dat uint8 Время и дата предыдущей записи.
IntV double

Интегратор объёма по каналам, м3.

В устройстве целая и дробная часть хранятся в отдельных полях, при запросе модуль получает значения обоих полей и записывает их в сигнал в виде общего значения.

IntM double

Интегратор массы по каналам, т.

В устройстве целая и дробная часть хранятся в отдельных полях, при запросе модуль получает значения обоих полей и записывает их в сигнал в виде общего значения.

IntQ double

Интегратор энергии по каналам, МВт.

В устройстве целая и дробная часть хранятся в отдельных полях, при запросе модуль получает значения обоих полей и записывает их в сигнал в виде общего значения.

TRab uint4 Время работы прибора при поданном питании, сек.
TNar uint4 Время работы систем без ошибок, сек.
TMin uint4 Расход меньше минимального, сек.
TMax uint4 Расход больше максимального, сек.
Tdt uint4 Разность температур меньше минимальной, сек.
Ttn uint4 Техническая неисправность, сек.
tekerr uint1

Ошибки по системам.

teherr uint2 Ошибки по системам.
t uint2 Температура по системам, ℃/100.
p uint1 Давление по системам, МПа/100.
rshv float

Интеграторы объёмного расхода по каналам, м3/ч.

Конфигурация систем – массив из четырёх структур SysCon.

Структура SysCon
Параметр Тип сигнала Описание
SysType uint1 Тип системы.
Gprog uint1

Расход по каналам:

  • 0 – измеряемый
  • 1..100 – программируемый в % от Gmax
Gchan uint1 Используемые каналы расхода.

Tprog

uint1

Температура по каналам:

  • 0 – измеряемая
  • 1..150 – программируемая в ℃
Tchan uint1 Используемые каналы температуры.
Pprog uint1

Давление по каналам:

  • 0 – измеряемое
  • 1..16 - программируемое в МПа/10
Pchan uint1 Используемые каналы давления.

Оперативная память

В оперативной памяти хранятся текущие параметры по системам – 4 структуры SysPar.

Структура SysPar
Параметр Тип сигнала Описание
current_tmp float Текущие значения температуры по каналам, ℃.
current_prs float Текущие значения давления по каналам, МПа.
current_ro float Текущие значения плотности теплоносителя.
current_hent float Текущие значения энтальпии.
current_rshv float Текущие значения объёмного расхода, м3/ч.
current_rshm float Текущие значения массового расхода, т/ч.
current_pwr float Текущие значения энергии, МВт.
current_tekerr uint1 Ошибки.
current_teherr uint2 Ошибки.

Память Flash

В памяти Flash хранится архив статистики:

  • Часовые записи (1536 записей – 2 месяца)
  • Суточные записи (368 записей – 1 год)
  • Месячные записи (144 записей – 12 лет)

Каждая запись представляет собой структуру SysInt.

При запросе исторических данных, модуль запрашивает данные только за последний час/сутки/месяц из Flash памяти устройства.