Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Модуль резервирования

Назначение и принцип работы

Задача Модуля резервирования — повышение надежности системы сбора технологических данных за счет автоматического контроля и управления серверами резервной пары.

Функции Модуля резервирования:

  • синхронизация значений сигналов между серверами резервной пары;
  • поддержка резервной пары серверов в устойчивом состоянии.

Состояния резервной пары

Резервная пара серверов находится в устойчивом состоянии, если один из серверов находится в режиме РАБОТА (основной сервер), а второй — в режиме РЕЗЕРВ (резервный сервер).

Возможные состояния резервной пары приведены в таблице ниже.

Состояние резервной пары Сервер 1 Сервер 2
Остановлена Остановлен Остановлен
Работа (устойчивое состояние) Работа Резерв
Резерв Работа
Работа без пары Работа Остановлен
Остановлен Работа
Ошибка Работа Работа

Изменения состояний серверов резервной пары отражаются в журнале работы модуля. Текущее состояние серверов резервной пары отражено в значениях сервисных сигналов.

Остановка основного сервера в резервной паре

Порядок перехода основного сервера из режима РАБОТА в режим ОСТАНОВЛЕН:

  1. Основной сервер переходит из режима РАБОТА в режим РЕЗЕРВ.
  2. Резервный сервер, обнаружив, что основной сервер перешел в режим РЕЗЕРВ, сразу же переходит в режим РАБОТА.
  3. После перехода резервного сервера в режим РАБОТА, текущий сервер останавливает свою работу.

Настройка модуля

Чтобы добавить модуль в состав конфигурации Alpha.Server, воспользуйтесь сервисным приложением Конфигуратор.

Настройте параметры узла конфигурации модуля:

  1. Установите общие и дополнительные параметры модуля:

    Параметр Описание
    Таймаут ожидания установления связи с парным сервером Время (в миллисекундах), в течение которого модуль пытается установить связь с парным сервером.
    Периодичность запроса состояния парного сервера Период времени, через который сервер выполняет запрос состояния парного сервера. Значение по умолчанию 1000 миллисекунд.
    Переход через состояние РАБОТА-РАБОТА

    Выполнять резервный переход через состояние РАБОТА-РАБОТА:

    • Да – сервер будет переходить в состояние РЕЗЕРВ только после того, как парный сервер перейдёт в состояние РАБОТА.
    • Нет – сервер будет переходить в состояние РЕЗЕРВ только после того, как парный сервер перейдёт в состояние РЕЗЕРВ
    Порт основного канала Порт для работы модуля резервирования.
    Порт резервного канала

    Резервный порт для работы модуля резервирования (указывается, если резервная пара серверов связана двумя каналами в целях повышения надежности).

    Порты для модуля резервирования не должны совпадать с портом для подключения Конфигуратором.

    Таймаут на операцию Время (в миллисекундах), в течении которого сервер переходит в требуемое состояние.

    Количество попыток приведения пары в штатное состояние

    Количество попыток перехода локального сервера в требуемое состояние.
  2. В узлах Сервер 1 и Сервер 2 укажите параметры серверов резервной пары:

    Параметр Описание

    Имя компьютера

    Сетевое имя сервера резервной пары.

    Адрес сетевого интерфейса основного канала

    IP-адрес сервера резервной пары.

    Адрес сетевого интерфейса резервного канала

    IP-адрес резервного канала (указывается, если резервная пара серверов связана между собой двумя каналами).

    Для обеспечения независимости каналов резервирования, а также для корректной работы механизмов модуля по отслеживанию работоспособности каналов, IP-адреса основного и резервного каналов сервера должны относиться к разным подсетям.

  3. Добавьте ветки сигналов для синхронизации.

    Укажите параметры веток сигналов для синхронизации:

    Параметр Описание
    Номер Номер ветки
    Синхронизация активна Флаг активности синхронизации ветки. Чтобы временно отключить автоматическую синхронизацию ветки, установите значение Нет.
    Путь к ветке с сигналами Ветка в дереве сигналов, подлежащая синхронизации между серверами резервной пары.
    Рекурсивно Флаг синхронизации вложенных узлов ветки.

    Добавленные ветки сигналов будут синхронизироваться модулем на обоих серверах резервной пары. Синхронизация сигналов ведется по направлению от активного (рабочего) сервера к резервному – изменение значения любого сигнала на активном сервере автоматически повлечет изменение аналогичного сигнала на резервном сервере.

  4. Перезапустите службу Alpha.Server.

Чтобы проверить работоспособность подсистемы резервирования, воспользуйтесь сервисными приложениями:

  • Управляющий — для проверки цветовой индикации состояния серверов и каналов связи;
  • Статистика и Просмотрщик лога кадров — для более детального анализа работы Подсистемы резервирования.

Опциональная синхронизация

Если в ветке сигналов для синхронизации требуется отключить синхронизацию отдельных дочерних сигналов/папок, или наоборот, в ветке, синхронизация которой отключена, требуется синхронизировать отдельные дочерние сигналы, то используется индивидуальная настройка перечня синхронизируемых сигналов.

Чтобы настроить синхронизацию определенного сигнала/папки, добавьте данному сигналу/папке свойство 8000 (тип bool) и укажите требуемое значение:

  • true — синхронизация включена;
  • false — синхронизация отключена.

Свойство 8000 работает только в ветках сигналов для синхронизации.

Если для сигнала/папки синхронизируемой ветки свойство 8000 не задано, то синхронизация по умолчанию включена.

Свойство 8000, заданное для сигнала/папки, применяется к дочерним сигналам/папкам рекурсивно, при этом любому дочернему сигналу/папке значение свойства 8000 можно переопределить.

Отключение синхронизации сигнала

Требуется синхронизировать ветку конфигурации AlarmDeviation, кроме сигнала int2.

Порядок действий:

  1. В конфигурацию модуля добавьте ветку для синхронизации AlarmDeviation с активной синхронизацией вложенных узлов.

  2. Сигналу int2 добавьте свойство 8000 со значением false.

Включение синхронизации сигнала

Требуется синхронизировать ветку конфигурации NPS.BIK172_6, при этом из дочерней папки BB97n синхронизировать только сигнал State.

Порядок действий:

  1. В конфигурацию модуля добавьте ветку для синхронизации NPS.BIK172_6 с активной синхронизацией вложенных узлов.

  2. Дочерней папке BB97n добавьте свойство 8000 со значением false.

  3. Сигналу State добавьте свойство 8000 со значением true.