Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Настройка сигналов

Исходные данные для конфигурирования сигналов

Для конфигурирования сигналов, с которыми будет взаимодействовать модуль МЭК 61850 Клиент, необходимы следующие исходные данные:

  • имя устройства в конфигурации модуля, с атрибутами данных которого будут связаны сигналы сервера;
  • имена атрибутов данных в устройстве;
  • способ получения значений входящих сигналов (периодический опрос, отчёты);
  • функциональное назначение сигнала (входящий, исходящий, внутренний);
  • типы атрибутов данных в устройстве.

Необходимо сконфигурировать сигналы для обмена данными с ранее сконфигурированным устройством объекта КП1:

  • имя устройства в конфигурации модуля — KP1;
  • способ получения значений входящих сигналов — периодический опрос;
  • имена атрибутов данных в устройстве, с которыми будет взаимодействовать модуль, функциональное назначение сигналов относительно модуля и типы атрибутов данных устройства приведены в таблице:
Имя атрибута данных Функциональное назначение Тип атрибута данных
ENIP2BAYCTRL/GGIO1$ST$Ind19$q входящий (IN) Quality
ENIP2BAYCTRL/GGIO1$ST$Ind19$stVal входящий (IN) BOOLEAN
ENIP2BAYCTRL/GGIO1$ST$Ind19$t входящий (IN) Timestamp
ENIP2BAYCTRL/GGIO1$ST$Ind19 внутренний (INTERNAL) UpdDO
ENIP2BAYCTRL/LLN0$CO$Mod$Oper исходящий (OUT) SPC
ENIP2BAYCTRL/LLN0$CO$Mod$Oper внутренний (INTERNAL) CtrlRes
ENIP2BAYCTRL/CSWI1$CO$Pos$Oper исходящий (OUT) SPC
ENIP2BAYCTRL/CSWI1$CO$Pos$Oper внутренний (INTERNAL) CtrlRes

Добавление сигналов сервера

Для добавления сигналов Alpha.Server, с которыми будет взаимодействовать модуль МЭК 61850 Клиент, в сервисном приложении Конфигуратор на вкладке Сигналы создайте дерево сигналов, в которые будут записываться значения атрибутов данных из устройства, соответствующего типа, например:

В приведенном примере созданы сигналы для объекта КП1:

  • Ack (bool) — Деблокировать;
    • Answer (int1) — Ответ на команду деблокировки;
  • Cmd (bool) — Управление;
    • Answer (int1) — Ответ на команду управления;
  • ProtAct (bool) — Сигнализация;
    • q (uint4) — Качество;
    • stVal (bool) — Значение;
    • t (uint8) — Метка времени;
    • updatad (bool) — Сигнал окончания обновления данных по объекту.

Соответствие созданных сигналов Alpha.Server атрибутам данных устройства:

Сигналы сервера Атрибуты данных устройства
Имя Тип Имя Функциональное назначение Тип
Ack bool ENIP2BAYCTRL/LLN0$CO$Mod$Oper исходящий (OUT) SPC
Answer int1 ENIP2BAYCTRL/LLN0$CO$Mod$Oper внутренний (INTERNAL) CtrlRes
Cmd bool ENIP2BAYCTRL/CSWI1$CO$Pos$Oper исходящий (OUT) SPC
Answer int1 ENIP2BAYCTRL/CSWI1$CO$Pos$Oper внутренний (INTERNAL) CtrlRes
q uint4 ENIP2BAYCTRL/GGIO1$ST$Ind19$q входящий (IN) Quality
stVal bool ENIP2BAYCTRL/GGIO1$ST$Ind19$stVal входящий (IN) BOOLEAN
t uint8 ENIP2BAYCTRL/GGIO1$ST$Ind19$t входящий (IN) Timestamp
updatad bool ENIP2BAYCTRL/GGIO1$ST$Ind19 внутренний (INTERNAL) UpdDO

Постановка сигналов на обслуживание модулем

Для постановки сигналов на обслуживание модулем МЭК 61850 Клиент для каждого из добавленных сигналов, кроме ProtAct (bool), выполните следующие действия:

  1. Добавьте свойство 5000 (Address).
  2. В окне Редактор адреса добавьте модуль МЭК 61850 Клиент:

  3. В зависимости от функционального назначения сигнала укажите соответствующие настройки.

Настройка входящих сигналов (Периодический опрос)

Для настройки получения значений входящих сигналов периодическим опросом в окне Редактор адреса укажите:

  • устройство;
  • протокольный тип, соответствующий типу атрибута данных устройства;
  • нажмите кнопку и в появившемся окне Выбор адреса сигнала... укажите атрибут данных (DA) устройства:

Настройка входящих сигналов (Отчёты)

Настройка получения значений входящих сигналов через отчёты аналогична настройке получения данных периодическим опросом. Отличием является адрес сигнала, который содержит идентификатор блока управления отчётами (RCB) в устройстве:

Настройка исходящих и внутренних сигналов

Настройка исходящих и внутренних сигналов аналогична настройке входящих сигналов.

В адресе исходящих и внутренних сигналов может быть указан объект данных (DO).