Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Добавление контроллера

Чтобы добавить контроллер, разверните папку Контроллеры на панели элементов.

  • Элемент ПЛК предназначен для описания данных, которые находятся в контроллере, в текущем проекте. Элемент можно использовать для описания данных любого контроллера.
  • Остальные элементы предназначены для создания конфигураций конкретных контроллеров. При построении решения для добавленного контроллера будут созданы конфигурационные файлы, которые можно использовать для программирования контроллера.

Описание данных контроллера

Чтобы описать любой контроллер и его данные:

  1. В элемент Alpha.Domain добавьте ПЛК.

    В качестве имени элемента укажите сетевое имя контроллера.

  2. Перейдите в добавленный элемент.
  3. Добавьте Крейт – панель, в которой описываются модули контроллера (если не добавлена по умолчанию).

  4. Перейдите в добавленный Крейт.
  5. Добавьте модули, описывающие устройство контроллера:

    Модуль Описание
    Модуль ЦП Обязательный модуль. Контроллер может не иметь других модулей кроме него.
    Резервный ЦП Резервирует основной Модуль ЦП. После добавления нужно в свойствах указать Модуль ЦП, который он резервирует.
    Коммуникационный модуль Обеспечивает связь с другими сетевыми устройствами.
    Резервный коммуникационный модуль Резервирует Коммуникационный модуль. После добавления нужно в свойствах указать Коммуникационный модуль, который он резервирует.

После добавления ПЛК добавьте исполняемое в нём приложение и перейдите к настройке передачи данных.

Описание контроллера для создания его конфигурации

Alpha.DevStudio строит конфигурационные файлы для следующих контроллеров:

  • Modicon
  • OMRON
  • REGUL
  • ТРЭИ

Чтобы описать конкретный контроллер:

  1. В элемент Alpha.Domain добавьте элемент, описывающий нужный контроллер. В качестве имени добавленного элемента укажите сетевое имя контроллера. Перейдите в добавленный элемент.
  2. Перейдите в крейт, а затем – в модуль, в котором должно быть описано исполняемое приложение. Укажите адреса для всех адаптеров, подсвеченных красной рамкой.
  3. После добавления ПЛК добавьте исполняемое в нём приложение и перейдите к настройке передачи данных.

    Типы параметров Alpha.DevStudio, которые будут добавлены в приложение, соответствуют определенным типам данных стандарта IEC 61131. Если в программе ПЛК требуется использовать битовую строку, к биту которой необходимо обратиться, то нужно уточнить тип данных параметра Alpha.DevStudio. Подробнее об этом написано в разделе Элементарные типы данных контроллера.

После построения решения, содержащего проект с таким контроллером, в папке с конфигурацией проекта ~\Название_среды_исполнения\Имя_узла_Alpha.Domain\Имя_контроллера (где вместо ~ подставляется путь вывода, указанный в свойствах проекта) будут созданы файлы конфигурации контроллера:

  • для Modicon создается файл *.xsy для импорта в программу Control Expert;
  • для OMRON создаются файлы *.txt и *.cxr для импорта в программу CX-One;
  • для REGUL создается файл PLCopen.xml для импорта в программу Epsilon LD;
  • для ТРЭИ создаются файлы *.prg, *.var и *.txt для импорта в программу Unimod Pro.

Файлы конфигурации контроллера содержат списки переменных, описание функциональных блоков и структур стандарта IEC 61131. Список переменных формируется из объектов, которые размещены в контроллере. Экземпляры типов будут представлены в файлах конфигурации в виде функциональных блоков, а типы сокетов – в виде структур.

Элементарные типы данных контроллера

Параметры Alpha.DevStudio, которые описаны в приложении ПЛК, по умолчанию соответствуют определенным типам данных в программе ПЛК стандарта IEC 61131:

Соответствие типов данных в Alpha.DevStudio и IEC 61131
Тип параметра Alpha.DevStudio Тип данных IEC 61131
bool BOOL
int1 SINT
int2 INT
int4 DINT
int8 LINT
uint1 USINT
uint2 UINT
uint4 UDINT
uint8 ULINT
single REAL
double LREAL
string STRING

В программе ПЛК могут также использоваться специальные целочисленные типы данных, представляющие собой битовые строки различной длины. Это типы данных BYTE, WORD, DWORD, LWORD.

Если в программе ПЛК необходимо обратиться к отдельным битам переменной, то нужно уточнить требуемый тип данных с помощью атрибута Тип данных. Такое уточнение допускается только для беззнаковых целых типов одинакового размера:

Уточнение типа данных
Тип параметра Alpha.DevStudio Уточнение
uint1 BYTE
uint2 WORD
uint4 DWORD
uint8 LWORD

Чтобы определить использование битовой строки в Alpha.DevStudio, добавьте параметр необходимого типа из таблицы Уточнение типа данных. Этому параметру добавьте атрибут Тип данных. В качестве значения этого атрибута укажите тип битовой строки из таблицы Уточнение типа данных.

Пусть в вашем проекте Alpha.DevStudio используется параметр типа uint2, а в программе ПЛК стандарта IEC 61131 для этого параметра предполагается использовать переменную типа WORD. Например, чтобы обратиться к отдельному биту переменной, используя точечную нотацию. Обращение к отдельному биту будет записано в программе как A.0, где A – это имя переменной.

Чтобы в файле конфигурации, созданном после построения проекта, была переменная типа WORD, этот тип следует указать в качестве значения атрибута Тип данных параметра типа uint2. Затем в этот файл можно внести необходимые изменения. Например, добавить обращение к отдельному биту.

Функциональные блоки программы контроллера

В файлах конфигурации контроллера можно определить функциональные блоки программы этого контроллера. Выполнение функционального блока в программе выполняется через вызов его экземпляра. При вызове функционального блока в него могут быть переданы значения входных параметров, а результаты получены от его выходных параметров.

Описание функциональных блоков

Чтобы описать функциональные блоки:

  1. Создайте Логический тип как описано в разделе Описание объектов. Этот тип будет представлять собой определенный вами функциональный блок программы контроллера.
  2. Добавьте в этот тип необходимые параметры и сокеты. В файле конфигурации контроллера параметры будут представлять собой переменные, а сокеты – структуры.
  3. Перейдите в приложение, добавленное в подразделе Описание данных контроллера, и добавьте в него экземпляры созданных вами типов – они и будут использоваться в программе качестве функциональных блоков. Также необходимо обозначить, что это приложение является программой ПЛК – для этого добавьте этому приложению атрибут Программа.

В результате в файле конфигурации для добавленных вами типов будут созданы функциональные блоки, в которых члены типов с направлением будут представлены в виде параметров.

Вызов функциональных блоков с передачей параметров

Программа ПЛК будет содержать вызовы функциональных блоков, соответствующих типизированным объектам. При вызове таких блоков используются действительные значения параметров функционального блока. Чтобы при вызове функционального блока передать или получить определенное значение:

  1. Для параметров и сокетов, имеющих направление передачи данных, добавьте атрибут Действительное значение. Значение этого атрибута будет использоваться в качестве действительного параметра функционального блока при его вызове.
  2. В качестве значения атрибута Действительное значение можно указать либо имя параметра или сокета, либо адрес памяти. Это значение будет указано для всех экземпляров типа, а значит такое же значение будет использовано и при вызове экземпляров функционального блока, созданных на основе этого типа. Чтобы атрибут Действительное значение принимал разные значения в экземплярах типа, используйте вычисление значения атрибута или переопределите его значение с помощью карты атрибутов.

    Корректность значения атрибута Действительное значение не может быть проверена при построении программы контроллера.

После построения решения файл конфигурации будет содержать описанные вами функциональные блоки.

Системные функциональные блоки и структуры

В Alpha.DevStudio можно также определить системные функциональные блоки и структуры. Для этого добавьте типу или типу сокета соответственно атрибут Системный тип. После построения решения файл конфигурации не будет содержать такие блоки и структуры – это необходимо для того, чтобы не возникало конфликта в программе ПЛК.

Для программы стандарта IEC 61131 в Alpha.DevStudio разработаны системные типы F_TRIG и R_TRIG, расположенные на Панели элементов в модуле Om.PLC.