В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Связь сигналов сервера с атрибутами данных устройства

Для обмена данными между модулем и устройством необходимо связать сигналы Alpha.Server с соответствующими атрибутами данных устройства.

Связь сигнала сервера с атрибутом данных устройства определяется в свойстве сигнала 5000 (Address).

Значение свойства 5000 (Address) имеет вид:

{ModuleId=(IEC-61850 Client) Protocol=(IEC61850) Station=(Название устройства) Address=(Полное имя атрибута данных устройства) ProtocolType=(Группа сигнала_строковое представление)}
Поле строки адреса Описание
Station

Название устройства в конфигурации модуля МЭК 61850 Клиент сервера

Address

Полное имя атрибута данных устройства

ProtocolType

Протокольный тип, значение которого выбирается в зависимости от функционального назначения сигнала и типа атрибута данных в устройстве

Входящие сигналы

Для входящих сигналов значение поля ProtocolType имеет формат IN_*, где * — строковое представление типа атрибута данных устройства в соответствии с МЭК 61850-6 (п.п. 9.5.4.2), например:

  • IN_BOOLEAN;
  • IN_Quality.

Для входящих сигналов, значения которых формируются на основе обработки атрибутов объекта данных, значение поля ProtocolType имеет формат:

ProtocolType Описание
IN_*_BSI

Классы общих данных SPS, DPS, INS (информация о состоянии), где * — строковое представление типа атрибута данных.

Атрибуты, на основе обработки которых формируется значение сигнала:

  • stVal (тип BOOLEAN) — состояние (true/false);
  • t (тип TimeStamp) — метка времени;
  • q (тип Quality) — качество.
IN_BOOLEAN_ACT

Класс ACT (сведения об активации защиты).

Атрибуты, на основе обработки которых формируется значение сигнала:

  • general (тип BOOLEAN) — логическое ИЛИ состояния фаз (true/false);
  • t (тип TimeStamp) — метка времени;
  • q (тип Quality) — качество.
IN_FLOAT32_CMV

Класс CMV (комплексные измеряемые значения).

Атрибуты, на основе обработки которых формируется значение сигнала:

  • $cVal$mag$f (тип FLOAT32) — значение аналогового сигнала;
  • t (тип TimeStamp) — метка времени;
  • q (тип Quality) — качество.

Поддерживаемые типы атрибутов данных, соответствующие типам сигналов Alpha.Server:

Тип атрибута данных Тип сигнала в Alpha.Server
bool int1 int2 int4 int8 uint1 uint2 uint4 uint8 float double string
BOOLEAN +                      
INT8   + + + +              
INT16     + + +              
INT24       + +              
INT32       + +              
INT8U     + + + + + + +      
INT16U       + +   + + +      
INT24U         +     + +      
INT32U         +     + +      
FLOAT32                   + +  
FLOAT64                     +  
Enum       + +              
Quality         +     + +      
Timestamp                 +      
VisString32                       +
VisString255                       +
Unicode255                       +
Dbpos     + + + + + + +      
EnumStr                       +

Для типа EnumStr (string) значение поля ProtocolType имеет формат IN_EnumStr_*, где * — строковое представление типа перечисления, описанного в SCL-файле (перечисления SCL согласно МЭК 61850-7-3 и МЭК 61850-7-4 приведены в приложении В ГОСТ Р МЭК 61850-6).

Если для значения, полученного от устройства, невозможно подобрать соответствующее строковое значение при конвертации в EnumStr, то значение сигнала принимается равное целому значению. Подробная информация отображается в журнале приложений.

Примеры адресов для входящих сигналов:

{ModuleId=(IEC-61850 Client) Protocol=(IEC61850) Station=(SIRIUS) Address=(TEMPLATELD1/LLN0$DC$NamPlt$vendor) ProtocolType=(IN_VisString255)}
{ModuleId=(IEC-61850 Client) Protocol=(IEC61850) Station=(SIRIUS) Address=(TEMPLATELD7/primMMXU1$ST$Beh$q) ProtocolType=(IN_Quality)}
{ModuleId=(IEC-61850 Client) Protocol=(IEC61850) Station=(IED_1) Address=(IED1LD1/LLN0$ST$Beh$stVal) ProtocolType=(IN_EnumStr_Beh)}
{ModuleId=(IEC-61850 Client) Protocol=(IEC61850) Station=(KP1) Address=(TEMPLATELD1/LLN0$MX$Test) ProtocolType=(IN_Dbpos_BSI)}

Исходящие сигналы

Для исходящих сигналов значение поля Address должно быть сопоставлено с атрибутом Oper в устройстве для функциональных связей типов CO (управление) и SP (уставка).

Значение поля ProtocolType имеет формат OUT_*, где * — строковое представление управляющего типа CDC в соответствии с МЭК 61850, например:

  • OUT_SPC;
  • OUT_INC.

Поддерживаемые управляющие типы CDC, соответствующие типам сигналов Alpha.Server:

Тип CDC Тип сигнала в Alpha.Server
bool int1 int2 int4 int8 uint1 uint2 uint4 uint8 float double string
SPC +                      
DPC +                      
INC       +                
ISC   +                    

Примеры адресов для исходящих сигналов:

{ModuleId=(IEC-61850 Client) Protocol=(IEC61850) Station=(SIRIUS) Address=(TEMPLATELD1/LLN0$CO$Reset$Oper) ProtocolType=(OUT_SPC)}
{ModuleId=(IEC-61850 Client) Protocol=(IEC61850) Station=(ENIP) Address=(ENIP2BAYCTRL/LLN0$CO$Mod$Oper) ProtocolType=(OUT_INC)}

Внутренние сигналы

Для внутренних сигналов значение поля ProtocolType имеет формат INTERNAL_*, где * — тип внутреннего сигнала:

  • UpdDO — сигнал окончания обновления данных по объекту;
  • CtrlRes — результат подачи команды управления.

Соответствие внутренних сигналов типам сигналов Alpha.Server:

Тип Тип сигнала в Alpha.Server
bool int1 int2 int4 int8 uint1 uint2 uint4 uint8 float double string
UpdDO +                      
CtrlRes   + + + +              

Сигнал окончания обновления данных по объекту

Данный тип сигнала предназначен для написания формул, формирующих итоговое значение на основании значений атрибутов данных, принадлежащих одному объекту. Сигналу устанавливается значение true, если все значения атрибутов объекта данных записаны в сигналы сервера. При считывании значений сигналов из сервера в формулах присутствуют значения, полученные в один момент времени.

Пример адреса для внутреннего сигнала:

{ModuleId=(IEC-61850 Client) Protocol=(IEC61850) Station=(SIRIUS) Address=(TEMPLATELD1/LLN0$DC$NamPlt) ProtocolType=(INTERNAL_UpdDO)}

Результат подачи команды управления

Сигнал формируется на основании операций, проведенных с управляющим значением.

Принимаемые значения:

Значение Состояние
1 Данные приняты к исполнению, поставлены в исходящую очередь
3 Команда исполнена
-1 Данные не приняты к исполнению (плохое качество, неверный режим работы модуля)
-2 Нет связи с устройством
-3 Ошибка получения режима подачи управления (не прочитан соответствующий атрибут CF.Mod.ctrlModel)
-4 Ошибка получения спецификации команды управления (не прочитана структура CO.Mod.Oper)
-5 Неподдерживаемый модулем режим управления
-6 Протокольная ошибка подачи управления
-7 Ошибка создания значения управления
-8 Отрицательный предварительный выбор значения

Пример адреса внутреннего сигнала:

{ModuleId=(IEC-61850 Client) Protocol=(IEC61850) Station=(SIRIUS) Address=(TEMPLATELD1/LLN0$CO$Reset$Oper) ProtocolType=(INTERNAL_CtrlRes)}