В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Получение файлов осциллограмм

Получение файлов осциллограмм модулем МЭК 61850 Клиент осуществляется в следующем порядке:

  1. С указанной в настройках периодичностью модуль получает список файлов, содержащихся в устройстве.
  2. Модуль проверяет содержимое папки на диске, в которую принимаются файлы от устройства:

    • если в устройстве содержится файл, которого нет в папке, данный файл загружается с устройства;

    • если в устройстве и в папке содержится файл с одинаковым именем и размером, данный файл не загружается с устройства.

Папка, в которую модуль принимает файлы от устройства, указывается в настройках файлового обмена и создаётся модулем на диске.

Если в устройстве файлы располагаются в отдельных папках, необходимо вручную создать соответствующие папки в каталоге загрузки на диске.

В устройстве КП1 файлы хранятся в папках Osc1 и Osc2. Требуется получать файлы с устройства, хранящиеся только в папке Osc2.

Чтобы модуль получал файлы из папки Osc2 устройства необходимо создать соответствующую папку на диске: C:\IEC61850Client\KP1\Osc2. Файлы от устройства, хранящиеся в папке Osc1 приниматься не будут, а в Журнал приложений будет приходить соответствующее оповещение.