В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Параметры связи со станцией МЭК 60870-5

Свойство Описание
Общие
МЭК 60870-5 Станция

 

Получение файлов
Адрес подкаталога

 

Имя подкаталога

 

Интервал обновления информации о директории слэйва, с

 

Полное имя папки для записи файлов

 

Включить получение файлов

Значения:

  • Да
  • Нет
Верхнее ограничение метки времени (А1)
Игнорировать инверсии метки времени при записи в ядро

Необходимость проверки на предельное отклонение метки времени.

Значения:

  • Да
  • Нет
Предельное отклонение метки времени сигнала, с

Допустимое отклонение метки времени от системного времени в секундах.

Параметры станции
Выполнять процедуру тестирования

Проверка связи с устройством с помощью команды C_TS_NA_1

Значения:

  • Да
  • Нет
Параметры работы по основному каналу
Синхронизировать время станции после инициализации

Отправлять станции команду синхронизации по времени после инициализации(установления соединения) канала

Значения:

  • Да
  • Нет
Максимальное количество запросов подряд

Максимальное количество запросов на получение данных от станции за один цикл опроса.

Максимальный размер кадра

Максимальный размер кадра отсылаемый подчиненной станции. Предназначен для управления производительностью канала и надежностью передачи данных.

Количество повторов ТУ

Количество повторов выдачи команды ТУ, если она не была успешно подана с первого раза.

Количество повторов запроса данных

Количество попыток повторного запроса данных, если они не были успешно получены с первого раза.

Таймаут на получение ответа, мс

Время гарантированного ожидания ответа на запрос. Если по истечении времени ответ не получен, связь со станцией потеряна.

Период опроса, сек.

Период времени, не чаще которого ведется опрос. Если с момента последнего опроса, время не истекло, то в текущем цикле, станция пропускается.

Параметры работы по резервному каналу
Синхронизировать время станции после инициализации

Отправлять станции команду синхронизации по времени после инициализации(установления соединения) канала

Значения:

  • Да
  • Нет
Максимальное количество запросов подряд

Максимальное количество запросов на получение данных от станции за один цикл опроса.

Максимальный размер кадра

Максимальный размер кадра отсылаемый подчиненной станции. Предназначен для управления производительностью канала и надежностью передачи данных.

Количество повторов запроса данных

Количество попыток повторного запроса данных, если они не были успешно получены с первого раза.

Таймаут на получение ответа, мс

Время гарантированного ожидания ответа на запрос. Если по истечении времени ответ не получен, связь со станцией потеряна.

Период опроса, сек.

Период времени, не чаще которого ведется опрос. Если с момента последнего опроса, время не истекло, то в текущем цикле, станция пропускается.

Количество повторов ТУ

Количество повторов выдачи команды ТУ, если она не была успешно подана с первого раза.

Атрибуты

К этому элементу применимы атрибуты: ИдентификаторИмяКомментарийНазваниеОбъект. ТипОписаниеПараметр службы связи BACnetТУ. Высотный профиль

Связь с другими элементами

Может быть добавлен в элементы: МЭК 60870-5-101 Опросчик

Возможные дочерние элементы: Атрибут