В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Пример работы с модулем

Для обмена данными с подчиненной станцией необходимо выполнить следующие действия:

  1. Добавить модуль в состав Alpha.Server.
  2. Настроить параметры модуля, в особенности параметры канала.
  3. Создать сигналы и добавить необходимые свойства.

    Для примера нужно создать входящий и исходящий сигналы. Сигнал может иметь параметры:

    • ModuleId — соответствует параметру Идентификатор модуля;
    • Protocol — может принимать значения:

      • IEC — для стандартного диапазона типов;
      • IEC_CT1 — для расширенного диапазона типов.
    • Station — номер КП. Может принимать значения от 0 до 65534;
    • Address — адрес элемента данных в выбранной области памяти протокола. Значение в диапазоне от 0 до 65535;
    • Type — может иметь значение Protocol или DeliveryStatus (для статуса доставки исходящего сигнала);
    • ProtocolType — номер протокольного типа данных;
    • Signed — true для знаковых типов данных, false для беззнаковых типов данных;
    • BitPosition — позиция бита в котором будут содержаться данные типа bool.

    Сигнал значения измеряемой величины. Тип сигнала float. Адрес сигнала:

    {ModuleId=(IEC-104 Master 1) Protocol=(IEC) Station=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(35) Address=(4) Signed=(true)};

    Сигнал однопозиционной команды. Тип сигнала bool. Адрес сигнала:

    {ModuleId=(IEC-104 Master 1) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(1) Type=(Protocol) ProtocolType=(45) Signed=(true)}.

    Пример адреса сигнала доставки:

    {ModuleId=(IEC-104 Master 1) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(1) Type=(DeliveryStatus) ProtocolType=(45) Signed=(true)}.

    Пример адреса сигнала телесигнализации:

    {ModuleId=(IEC-104 Master 1) Protocol=(IEC) Station=(1) Address=(15) Type=(Protocol) ProtocolType=(30)}.
  4. Настроить адреса сигналов.
  5. Перезапустить Alpha.Server для принятия новых настроек.
  6. Проверить настройки подчиненной станции (порт и количество каналов связи).
  7. Установить состояние Alpha.Server в положение True.
  8. Установить состояние резервных пар в состояние True.

С помощью приложения ОРС клиента можно просматривать значение первого сигнала (сигнала телеизмерения) и записывать значение второго сигнала (сигнала телерегулирования).