Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Блокирование и подавление

Модуль OPC AE Сервер предоставляет клиентам возможности блокирования и подавления источников или зон. При этом клиенты прекращают получать сообщения о событиях по блокированным и подавленным источникам и зонам. Для включения рассылки сообщений настройте соответствующие опции в группе настроек Параметры модуля.

Параметр Описание
Параметры модуля
Отсылать квитирование по подавленным источникам

Рассылка уведомлений о квитировании событий по подавленным источникам:

  • Да – уведомления о квитировании событий рассылаются клиентам даже если источники подавлены;
  • Нет – уведомления о квитировании событий не рассылаются.

Значение по умолчанию – Нет.

Уведомления о блокировании/ подавлении

Рассылка сообщений клиентам о блокировании/подавлении событий:

  • Отключены – рассылка сообщений отключена;
  • По каждому условию – рассылка сообщений о состоянии блокирования по каждому условию в соответствии со спецификацией OPC AE;
  • По источнику/зоне – рассылка сообщений о блокировании и подавлении источников и зон.

Значение по умолчанию – Отключены.

Блокирование

При блокировании источника или зоны модуль OPC AE Сервер:

  • прекращает генерацию событий данного источника или зоны;
  • прекращает уведомление клиентов о событиях данного источника или зоны;
  • прекращает сохранение в историю событий данного источника или зоны;
  • сохраняет в историю изменения состояния блокирования.

Блокирование источников или зон выполняется бессрочно, пока блокировка не будет отменена клиентом.

Подавление

Правила обработки подавленных событий, приведенные в этом разделе, работают только для тех клиентов, которые подключены к Alpha.Server по протоколу OPC AE.

При подавлении источника или зоны модуль OPC AE Сервер:

  • продолжает генерацию событий данного источника или зоны;
  • продолжает сохранение в историю сгенерированных событий данного источника или зоны;
  • сохраняет в историю изменения состояния подавления;
  • прекращает уведомление клиентов о событиях данного источника или зоны, если обработка подавленных событий выполняется на стороне сервера. Для отправки уведомлений клиентам о подавленных событиях, в настройках модуля установите параметру Правило обработки подавленных событий группы Параметры модуля значение На стороне клиента.

    Свойство Описание
    Параметры модуля
    Правило обработки подавленных событий

    Выбор стороны, на которой выполняется обработка подавленных событий:

    • На стороне сервера – модуль OPC AE Сервер не уведомляет клиентов о подавленных событиях;
    • На стороне клиента – модуль OPC AE Сервер уведомляет клиентов о событиях, независимо от состояния подавления.

    Значение по умолчанию – На стороне сервера.

Подавление источника или зоны возможно на любой период времени или бессрочно, пока подавление не будет отменено клиентом.