Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Диагностика работы

Служебные сигналы

Помимо стандартных для всех модулей Alpha.Server служебных сигналов, Универсальный модуль дополнительно создаёт служебные сигналы:

  • контроля состояния связи по каналу;
  • контроля состояния устройства;
  • контроля отправленных запросов и принятых ответов.

Далее приведены служебные сигналы модуля на примере протокола DCON. При использовании протокола Меркурий модуль создаёт аналогичные служебные сигналы.

Контроль состояния связи по каналу

Полный тег служебных сигналов контроля состояния связи по каналу имеет вид:

Service.Modules.<Имя модуля>.Channels.<Имя канала>.<Имя сигнала>

Сигнал Тип Описание сигнала
Active uint4

Активность канала:

  • True - активный;
  • False - не активный.
Connected uint4

Наличие соединения по каналу:

  • True - связь установлена;
  • False - связь не установлена.

Контроль состояния устройства

Полный тег служебных сигналов контроля состояния устройства имеет вид:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя источника>.<Имя устройства>.<Имя сигнала>

Сигнал Тип Описание сигнала
Active uint4

Активность устройства:

  • True - активно;
  • False - не активно.
Connected uint4

Наличие соединения с устройством:

  • True - связь установлена;
  • False - связь не установлена.

Контроль отправленных запросов и принятых ответов

Полный тег служебных сигналов контроля отправленных запросов и принятых ответов имеет вид:

Service.Modules.<Имя модуля>.<Имя источника>.<Имя сигнала>

Сигнал Тип Описание сигнала
ReceivedResponseCount uint4

Количество принятых ответов.

SentRequestCount

uint4

Количество отправленных запросов.

Параметры статистики

Статистическая информация о работе Alpha.Server отображается в сервисном приложении Статистика. Чтобы просмотреть статистическую информацию Универсального модуля, запустите сервисное приложение Статистика и подключитесь к Alpha.Server.

Статистика модуля

Чтобы посмотреть общие параметры работы модуля, выделите в дереве статистики узел опросчика используемого протокола (DconMaster, MercuryMaster).

Параметр Описание
Общие параметры
Идентификатор модуля Идентификатор модуля в конфигурации Alpha.Server.
Имя модуля Название модуля в конфигурации Alpha.Server.
Исполняемый файл

Имя исполняемого файла модуля в каталоге установки Alpha.Server.

Версия

Версия Универсального модуля.

Активность

Признак активности модуля (запущен или остановлен).

Вести журнал работы модуля

Ведение журнала сообщений о работе модуля.

Уровень детализации журнала работы Типы сообщений, которые фиксируются в журнал приложений.
Предельный размер лога кадров

Размер файла в мегабайтах для записи журнала работы модуля.

Время старта

Время запуска модуля.

Лицензия Текущее состояние лицензирования модуля.

Статистика источника данных

Чтобы посмотреть статистику обмена данными, выделите в дереве статистики модуля узел соответствующего источника данных.

Параметр Описание

Операции с момента запуска

Количество отправленных запросов Общее количество успешно отправленных запросов устройству.
Количество принятых ответов

Общее количество успешно принятых ответов от устройства.

Количество неудачных запросов Количество запросов, которые не удалось отправить устройству.
Количество неудачных ответов Количество ответов, которые не удалось получить от устройства.

Статистика устройства

Чтобы посмотреть статистику устройства, выделите в дереве статистики модуля узел соответствующего устройства.

Параметр Описание
Состояние Текущее состояние устройства.
Время последнего изменения состояния Время установления текущего состояния устройства.
Наличие соединения Текущее состояние соединения по каналу.
Время последнего изменения состояния соединения Время установления текущего состояния соединения.

Статистика каналов устройства

Чтобы посмотреть статистику канала устройства, выделите в дереве статистики модуля узел соответствующего канала устройства.

Статистика канала при использовании COM-соединения:

Параметр Описание
Активность Текущее состояние канала устройства.
Время последнего изменения активности Время установления текущего состояния канала устройства.
Соединение установлено Текущее состояние соединения по каналу.
Имя порта Имя порта, по которому установлено соединение.

Статистика канала при использовании шлюза:

Параметр Описание
IP-адрес IP-адрес шлюза.
Номер порта Порт шлюза.

Журнал работы

Для протоколов DCON и Меркурий Универсальный модуль ведёт отдельные журналы работы, в которые записывается информация о работе модуля и обмене данными с устройствами.

Чтобы модуль вёл журнал работы, в общих параметрах соответствующего опросчика (DCON Опросчик (Универсальный модуль) или Меркурий Опросчик (Универсальный модуль)) установите параметру Вести журнал работы модуля значение Да или установите служебному сигналу FrameLogEnable.Set значение True.

Журнал работы модуля сохраняется в файл *.aplog по умолчанию:

  • в ОС Windows в папке C:\Program Files\Automiq\Alpha.Server\Logs;
  • в ОС семейства Linux в директории /opt/Automiq/Alpha.Server/Logs.

Для просмотра журнала работы модуля используется сервисное приложение Просмотрщик лога кадров.