В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Назначение и принцип работы

Модуль Modbus RTU Опросчик - коммуникационный модуль, предназначенный для обмена данными между Alpha.Server и подчиненными станциями по протоколу Modbus RTU.

Функции модуля Modbus RTU Опросчик:

  • сбор данных: модуль записывает в сигналы Alpha.Server значения, полученные от подчиненной станции;
  • подача команд управления: модуль передаёт значения сигналов Alpha.Server в подчиненную станцию.

Модуль Modbus RTU Опросчик обменивается данными с подчиненными станциями через последовательный интерфейс RS-232/422/485 (COM-порт) или шлюз Ethernet/COM (Modbus RTU over TCP). Опрос станций выполняется последовательно.

Обмен данными по протоколу Modbus

Обмен данными по протоколу Modbus основан на архитектуре Master – Slave. Модуль Modbus RTU Опросчик выполняет обмен данными с подчиненными станциями, реализуя функции Master в соответствии со спецификацией MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION.

Модуль инициирует обмен данными, отправляя запрос подчиненной станции. Подчиненная станция отвечает на запрос, предоставляя запрошенные данные или выполняя команду модуля. Самостоятельно подчиненная станция данные не передаёт.

Запросы и ответы представляют собой кадры данных. Для модуля Modbus RTU Опросчик запрос, отправляемый подчиненной станции, является исходящим кадром, а ответ, полученный от подчиненной станции – входящим кадром.

Исходящий кадр содержит код функции и данные, необходимые для выполнения функции. Входящий кадр содержит код функции и данные, полученные в результате выполнения функции. Подробное описание кадров данных модуля Modbus RTU Опросчик приведено в разделе Журнал работы модуля.

Для обмена данными с подчиненной станцией модуль Modbus RTU Опросчик, в зависимости от типа данных сигнала и направления передачи данных, преобразует тип сигнала к протокольному типу, а в зависимости от сегмента памяти, указанного в адресе сигнала, определяет функцию Modbus и формирует кадр данных.

Типы данных сигналов Alpha.Server

Тип данных определяет множество значений, которые может принимать сигнал.

Для обмена данными с подчиненной станцией тип данных сигнала Alpha.Server должен совпадать с типом данных соответствующего сигнала подчиненной станции.

Типы данных сигналов Alpha.Server:

Тип Описание Допустимые значения
Int1 Знаковое целое 1 байт [-128; 127]
UInt1 Беззнаковое целое 1 байт [0; 255]
Int2 Знаковое целое 2 байта [-32 768; 32 767]
UInt2 Беззнаковое целое 2 байта [0; 65 535]
Int4 Знаковое целое 4 байта [-2 147 483 648; 2 147 483 647]
UInt4 Беззнаковое целое 4 байта [0; 4 294 967 295]
Int8 Знаковое целое 8 байт [–9 223 372 036 854 775 808; 9 223 372 036 854 775 807]
UInt8 Беззнаковое целое 8 байт [0; 18 446 744 073 709 551 615]
Float Значение с плавающей запятой 4 байта

[±1.5×10-45; ±3.4×1038]. Точность 6-9 цифр

Double Значение с плавающей запятой 8 байт

[±5.0×10-324; ±1.7×10308]. Точность 15-17 цифр

Bool Логическое значение true, false
String Текстовая строка в кодировке UTF16 до 2 миллиардов знаков, каждый знак занимает 16 бит (2 байта)

Протокольные типы

Протокольный тип определяет направление передачи и размер передаваемых данных.

В таблице приведены протокольные типы, используемые модулем Modbus RTU Опросчик для передачи данных в направлениях:

  • Master → Slave: данные передаются от модуля к подчиненной станции (управляющие команды);
  • Slave → Master: данные передаются от подчиненной станции к модулю (чтение данных).
Протокольный тип Тип значения Описание
Master → Slave
TC bool Телеуправление
TR2 int2/uint2 Телерегулирование
TR2_TIME int2/uint2 Телерегулирование c меткой времени
TR4 int4/uint4 Телерегулирование
TR4_TIME int4/uint4 Телерегулирование c меткой времени
TRF4 float Телерегулирование
TRF4_TIME float Телерегулирование c меткой времени
STR-COMMAND string Телерегулирование
Slave → Master
TS bool Телесигнализация
TM2 int2/uint2 Телеизмерение
TM2_TIME int2/uint2 Телеизмерение c меткой времени
TMC int4/uint4 Телесчет
TMC_TIME int4/uint4 Телесчет c меткой времени
TMF4 float Телеизмерение
TMF4_TIME float Телеизмерение c меткой времени
TMF8 double Телеизмерение
TMF8_TIME double Телеизмерение c меткой времени
STR string Телеизмерение

Каждый тип сигнала Alpha.Server преобразуется модулем Modbus RTU Опросчик к нескольким протокольным типам в зависимости от указанного в адресе сигнала сегмента памяти. В таблице приведены типы сигналов Alpha.Server и допустимые для них протокольные типы.

Протокольный тип Тип в Alpha.Server

int1

uint1

int2

uint2

int4

uint4

int8

uint8

float

double

string

bool

TS                       +
TС                       +
TM2, TM2_TIME     + + + + + + + +    
TMF4, TMF4_TIME                 + +    
TMC, TMC_TIME         + + + + + +    
TMF8, TMF8_TIME                   +    
TR2, TR2_TIME     + +                
TRF4, TRF4_TIME     + + + +     +      
TR4, TR4_TIME     + + + + + +        
TRF8, TRF8_TIME                   +    
STR                     +  
STR-COMMAND                     +  

Сегменты памяти подчиненной станции

Модуль Modbus RTU Опросчик выполняет чтение и запись данных в четыре основных сегмента памяти, а также чтение данных из файлов расширенной памяти подчиненной станции. В таблице приведены сегменты памяти подчиненной станции, тип и размер элементов сегмента, а также действия, допустимые для сегментов.

Сегмент Описание Тип и размер элемента Действия
Coils Дискретные выводы (Телеуправление) Ячейка 1 бит Запись и чтение
Discrete Inputs Дискретные вводы (Телесигнализация) Ячейка 1 бит Чтение
Holding Registers Регистры хранения (Телерегулирование) Регистр 2 байта Запись и чтение
Input Registers Регистры ввода (Телеизмерения) Регистр 2 байта Чтение
Files 16-битные регистры, организованные в файлы, состоящие из записей произвольной длинны Регистр 2 байта Чтение

Каждый сегмент памяти содержит 65 536 элементов, адреса которых от 0 до 65 535. Расширенная память содержит файлы с номерами от 1 до 65 535, каждый из которых содержит от 0 до 9999 записей.

Поддерживаемые функции протокола Modbus

Стандартные функции протокола Modbus, используемые модулем Modbus RTU Опросчик для обмена данными с подчиненной станцией, приведены в таблице.

Код функции Название Действие Сегмент
01 (0x01) Read Coils Чтение состояния дискретных выводов Coils
02 (0x02) Read Discrete Inputs Чтение состояния дискретных вводов Discrete Inputs
03 (0x03) Read Holding Registers Чтение регистров хранения Holding Registers
04 (0x04) Read Input Registers Чтение входных регистров Input Registers
05 (0x05) Write Single Coil Запись одного дискретного вывода Coils
06 (0x06) Write Single Register Запись одного регистра хранения Holding Registers
16 (0x10) Write Multiple registers Запись нескольких регистров хранения Holding Registers
20 (0x14) Read File Record Чтение данных из файла Files

Чтение данных

Для чтения данных из сегментов памяти подчиненной станции используются стандартные функции протокола Modbus:

  • 01 (0х01) Read Coils – чтение состояния дискретных выводов;
  • 02 (0х02) Read Discrete Inputs – чтение состояния дискретных вводов;
  • 03 (0х03) Read Holding Registers – чтение регистров хранения;
  • 04 (0х04) Read Input Registers – чтение входных регистров;
  • 20 (0х14) Read File Record – чтение данных из файла.

Максимальное количество считываемых элементов за один запрос для каждого сегмента задаётся в параметрах модуля.

Структура кадров данных приведена в разделе Кадры функций чтения.

В таблице приведены типы сигналов Alpha.Server, соответствующие им протокольные типы для чтения данных подчиненной станции и функции, выполняющие чтение данных из сегментов памяти станции.

Тип сигнала Протокольные типы Функция
Bool TS

01 (0х01) Read Coils

02 (0х02) Read Discrete Inputs

03 (0х03) Read Holding Registers

04 (0х04) Read Input Registers

Int2/Uint2 TM2, TM2_TIME

03 (0х03) Read Holding Registers

04 (0х04) Read Input Registers

20 (0х14) Read File Record

Int4/Uint4 TM2, TM2_TIME, TMC, TMC_TIME
Int8/Uint8 TM2, TM2_TIME, TMC, TMC_TIME
Float TM2, TM2_TIME, TMF4, TMF4_TIME, TMC, TMC_TIME
Double TM2, TM2_TIME, TMF4, TMF4_TIME, TMC, TMC_TIME, TMF8, TMF8_TIME
String STR

Чтобы получать данные от подчиненной станции:

  • добавьте параметр с направлением выход;
  • в Карте адресов Modbus для добавленного параметра укажите:
    • сегмент памяти, из которого считываются данные;
    • адрес элемента сегмента памяти (для сегмента Files – номер файла и номер записи).

От подчиненной станции требуется получать значение ячейки с адресом 104.

В логический тип Station_1 добавьте параметр TU_Status типа Bool с направлением выход:

В Карте адресов Modbus для сигнала TU_Status укажите:

  • Сегмент - Coils;
  • Адрес - 104.

От подчиненной станции требуется получать значение регистра с адресом 1, диапазон значений которого от 0 до 4000.

В логический тип Station_1 добавьте параметр Level типа Uint2 с направлением выход:

В Карте адресов Modbus для сигнала Level укажите:

  • Сегмент - Input Registers;
  • Адрес - 1.

Запись одного значения

Для записи одного значения в сегмент памяти подчиненной станции используются стандартные функции протокола Modbus:

  • 05 (0х05) Write Single Coil – запись значения одного дискретного вывода;
  • 06 (0х06) Write Single Register – запись значения в один регистр хранения.

Чтобы использовать функцию 06 (0х06) Write Single Register для записи значений в регистры хранения, в свойствах станции параметру Запись в регистры установите значение Single.

Структура кадров данных приведена в разделе Кадры функций записи.

В таблице приведены типы сигналов Alpha.Server, соответствующие им протокольные типы для передачи команд подчиненной станции и функции, выполняющие запись данных в сегменты памяти станции.

Тип сигнала сервера Протокольные типы Функция
Bool TC 05 (0х05) Write Single Coil
Int2/Uint2 TR2 06 (0х06) Write Single Register

Чтобы записывать данные в подчиненную станцию:

  • добавьте параметр с направлением вход;
  • в Карте адресов Modbus для добавленного параметра укажите:
    • сегмент памяти, в который требуется записать данные;
    • адрес изменяемого элемента сегмента памяти.

В подчиненной станции требуется изменять значение ячейки с адресом 1.

В логический тип Station_1 добавьте параметр Control типа Bool с направлением вход:

В Карте адресов Modbus для сигнала Control укажите:

  • Сегмент - CoiIs;
  • Адрес - 1.

В подчиненной станции требуется изменять значение регистра с адресом 1, диапазон значений которого от 0 до 4000.

В логический тип Station_1 добавьте параметр Max_level типа Uint2 с направлением вход:

В Карте адресов Modbus для сигнала Max_level укажите:

  • Сегмент - Holding Regisrers;
  • Адрес - 1.

Запись нескольких значений

Для записи значений в несколько регистров памяти подчиненной станции используется стандартная функция протокола Modbus 16 (0х10) Write Multiple Registers.

Чтобы использовать функцию 16 (0х10) Write Multiple Registers для записи значений в регистры хранения, в свойствах станции параметру Запись в регистры установите значение Multiple.

Максимальное количество записываемых элементов за одну команду задаётся в параметрах модуля.

Структура кадров данных приведена в разделе Кадры функций записи.

В таблице приведены типы сигналов Alpha.Server и соответствующие им протокольные типы для передачи команд подчиненной станции с помощью функции 16 (0х10) Write Multiple Registers.

Тип сигнала Протокольные типы
Int2/Uint2 TR2_TIME, TR4, TR4_TIME, TRF4, TRF4_TIME
Int4/Uint4 TR4, TR4_TIME, TRF4, TRF4_TIME
Int8/Uint8 TR4, TR4_TIME
Float TRF4, TRF4_TIME
Double TRF8, TRF8_TIME
String STR-COMMAND

Чтобы отправлять данные в подчиненную станцию:

  • добавьте параметр с направлением вход;
  • в Карте адресов Modbus для добавленного параметра укажите:
    • сегмент памяти, в который требуется записать данные;
    • адрес изменяемого элемента сегмента памяти.

В подчиненной станции требуется изменять значения четырёх регистров начиная с адреса 0 (1 регистр – значение, 3 регистра – метка времени).

В логический тип Station_1 добавьте параметр Max_level типа Uint2 с направлением вход:

В Карте адресов Modbus для сигнала Max_level укажите:

  • Сегмент - Holding Regisrers;
  • Адрес - 0;
  • Метка времени - Да.

Опрос подчиненной станции

Опрос нескольких подчиненных станций ведется модулем Modbus RTU Опросчик по очереди, порядок станций определяется таблицей поллинга.

Модуль отправляет запросы каждой подчиненной станции последовательно: отправляет запрос и ждет ответа. Время между отправкой запросов задается в параметрах модуля.

Когда запрос отправлен подчиненной станции, запускается счетчик Времени ожидания ответа от станции. При получении ответа от подчиненной станции модуль проверяет его на ошибки. В случае ошибки Время ожидания ответа от станции истекает и выставляется состояние потери связи со станцией, качество сигнала принимает значение COMM_FAILURE.

Максимальное количество повторов запросов на чтение и максимальное количество повторов на отправку команд задается в конфигурации модуля. Когда количество повторов превышает заданное максимальное количество, то регистрируется потеря связи со станцией.

Если в ответ на запрос подчиненная станция вернула строку SLAVE_DEVICE_BUSY, то повтор отправки запроса будет произведен после Паузы опроса занятого устройства. При этом необходимо чтобы Пауза опроса занятого устройства была меньше, чем Время ожидания ответа от станции.

При опросе и выдаче управляющих воздействий модуль позволяет изменять порядок байт. Функция изменения порядка байт необходима для работы с устройствами, которые на аппаратном уровне меняют местами байты в словах.

Качество сигналов

В протоколе Modbus отсутствует понятие качества данных, поэтому качество устанавливается модулем исходя из результатов выполнения запросов. При старте модуля все сигналы имеют плохое качество.

Качества сигналов, выставляемых модулем, приведены в таблице:

Значение качества Идентификатор качества Расшифровка
4 CONFIG_ERROR Сигнал неправильно сконфигурирован
8 NOT_CONNECTED Сигнал принят на обслуживание, но устройство еще не инициализировано
12 DEVICE_FAILURE Ошибка инициализации устройства
20 LAST_KNOWN КП нет на связи, последнее пришедшее значение
24 COMM_FAILURE КП нет на связи
28 OUT_OF_SERVICE Модуль не запущен
64 UNCERTAIN Связь установлена, но значения еще не пришли
192 GOOD Значение сигнала достоверно
216 LOCAL_OVERRIDE Значение достоверно, введено вручную

Разрыв связи регистрируется, если за Время ожидания ответа от станции подчиненная станция не отвечает на запрос. При отсутствии ответа от подчиненной станции происходит повтор отправки запросов. По истечении максимального числа повторов связь с подчиненной станцией считается потерянной и выставляется плохое качество сигналов COMM_FAILURE. При кратковременном разрыве связи станция успевает ответить за отведенное Количество повторов отправки команд (запросов) и качество сигналов при кратковременном разрыве связи не изменяется.

Модуль имеет возможность обрабатывать ошибки, чтобы не выставлять плохое качество данных при возникновении единичных сбоев в поведении устройства и чтобы сохранить целостную картину при резервных переходах устройств. Алгоритмы обработки ошибок следующие:

  • если устройство при запросе данных возвращает строку SLAVE DEVICE BUSY (запись строки происходит в поле качество сигнала), то запрос данных не повторяется, связь со станцией не меняется, модуль переходит к запросу следующих данных. Недоставленные данные будут перезапрошены в следующем цикле опроса;
  • если устройство при запросе данных возвращает строку ILLEGAL DATA ADDRESS (запись строки происходит в поле качество сигнала), либо другой код ошибки, то по данному запросу выставляется качество OPC_QUALITY_BAD;
  • если подчиненная станция не отвечает и количество повторов отправки команд (запросов) достигло максимального, то сигналам по данному запросу выставляется качество OPC_QUALITY_BAD.

Метка времени

Протокол Modbus не оперирует понятием время возникновения данных, обычно сигналам присваивается время сервера на момент получения данных (свойство 4 (TimeStamp)).

Модуль Modbus RTU Опросчик реализует расширение спецификации в части передачи метки времени. Метка времени может быть использована как для формирования в контроллере времени изменения значения, так и для формирования однозначной последовательности событий, возникающих на уровне контроллера, что невозможно в обычных условиях, так как опросчик может не успеть прочитать данные, если данные очень быстро изменяются.

Для передачи метки времени параметров модулем Modbus RTU Опросчик используются протокольные типы с меткой времени *_TIME (например, TM2_TIME, TMF4_TIME и т.д). Протокольные типы с меткой времени представлены логической структурой:

Рег./Поз. 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
1-4 Данные занимают от 1 до 4 регистров в зависимости от типа сигнала
5 секунды миллисекунды
6 час минуты
7 год месяц день

Для возможности взаимодействия модуля и контроллера на стороне контроллера следует поддержать формирование описанной структуры.

Модуль, работая с сигналом, который имеет тип с меткой времени, формирует запрос на чтение с учетом типа сигнала и дополнительной структуры длиной три регистра. При получении данных метка времени, лежащая в дополнительной структуре, преобразуется к стандартному времени и записывается в свойство 4 (TimeStamp) одновременно с записью значения в свойство 2 (Value).

Для получения метки времени у подчиненной станции должен быть поддержан формат структур (таблица выше) по сигналам, которые должны содержать метку времени. Поля структуры должны заполняться на стороне подчиненной станции.

В Alpha.Server для сигналов, значения которых должны передаваться с меткой времени, в карте адресов Modbus в значении Метка времени следует установить значение Да.

Стратегия формирования запросов на чтение

Модуль Modbus RTU Опросчик предоставляет выбор варианта составления таблицы поллинга, т.е. возможность регулировки максимальной длины запроса на чтение и выбор варианта учитывать или не учитывать разрывы данных в адресном пространстве протокола.

Существуют два варианта формирования таблицы поллинга. Один из них позволяет оптимизировать количество запросов, другой - объем запрашиваемых данных. Вариант формирования таблицы поллинга указывается в параметре Стратегия формирования запросов на чтение:

  • По максимуму - строится карта запросов максимальной длины, не учитывая фрагментацию запрашиваемых данных – объединение в один запрос расположенных не подряд данных. Например, если есть 2 сигнала с адресом 1 и 125, они объединяются в один запрос, а лишние данные при получении игнорируются (т.е. игнорируются данные с адресами от 2 до 124). Таким образом, оптимизируется количество отправляемых запросов за счет увеличения трафика (количества переданной информации);
  • На сплошные данные - строится карта запросов только по необходимым данным. Таким образом, оптимизируется трафик за счет потери времени. Потеря времени происходит из-за необходимости построения и отправки нескольких запросов.

Максимальная длина запроса равна 125 регистров. Длина запроса задается в параметрах конфигурации модуля. Сигналы с типами больше одного регистра отправляются и принимаются за один запрос независимо от настроек длины запроса.

Формирование карты поллинга

Если заданы адреса на чтение 1, 7-25, 47 и 130, то для стратегии формирования запросов:

  • по максимуму - будут сформированы два запроса: один из запросов по адресам от 1 до 125, второй запрос от 126 до 130;
  • на сплошные данные - будет сформировано четыре запроса: по адресу 1, по адресам от 7 до 25, по адресу 47 и по адресу 130.

Отправка управляющих и регулирующих воздействий

Отправка команд телеуправления и телерегулирования выполняется модулем Modbus RTU Опросчик только когда пара резервируемых серверов активна и Alpha.Server находится в режиме РАБОТА.

Отправка управляющих воздействий имеет больший приоритет, чем опрос станций. При необходимости отправки управляющего воздействия модуль вставляет пакет, содержащий команду в начало очереди запросов на отправку подчиненной станции.

Модуль позволяет указать количество повторов отправки команд в случае неуспешной отправки. Повторы отправки команд происходят, если:

  • устройство вернуло в ответ исключение с кодом SLAVE DEVICE BUSY. Если в итоге запись так и не была выполнена, то состояние связи выставляется в положение отсутствует;
  • вышло время ожидания ответа от станции, т.е. произошел разрыв связи. После истечения максимального количества повторов отправки команд (запросов) сигналам выставляется плохое качество.

Качество данных является показателем достоверности информации. Сигналы управления плохого качества не отправляются.

В случае если подчиненная станция получает запрос, но не может его обработать (например, чтение несуществующей ячейки или регистра), то подчиненная станция возвращает ответ модулю с кодом ошибки.

Модуль имеет возможность отправлять все сигналы телерегулирования при проявлении подчиненной станции на связи. При этом может произойти отправка сигнала, содержащего устаревшую информацию, из-за этого функцию необходимо использовать осторожно.

Отправка сигнала телеуправления (ТС) может проводиться в сегменте Holding Registers адресного пространства. Для возможности подачи телеуправления при конфигурировании сигнала следует указать номер бита, который будет устанавливаться в 1 при отправке сигнала телеуправления. При подаче телеуправления модуль формирует регистр для записи в устройство таким образом, что все биты, кроме указанного в настройках адреса сигнала телеуправления, будут сброшены в ноль. Например, если в адресе сигнала параметру Номер бита установлено значение 5, то при отправке ТС в Holding Registers запишется число 00000000 00010000 или 32 в зависимости от настроек подчиненной станции.

Сигнал доставки команды

Для исходящих сигналов модуль Modbus RTU Опросчик позволяет настраивать сигналы доставки управляющих и регулирующих воздействий до подчинённой станции, которые формируются по правилам из таблицы:

Значение Описание
2 Доставка подтверждена
1 Ожидание подтверждения доставки
-1 Нет связи со станцией
-2 Вышел таймаут подтверждения запроса
-1000 + код исключения Устройство вернуло код исключения

Работа модуля в резерве

Модуль ведёт опрос подчиненнёх станций только в режиме РАБОТА. В режиме РЕЗЕРВ модуль не работает.