Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Разделение потоков данных

Alpha.DevStudio предоставляет возможность настроить передачу данных так, чтобы данные передавались частями одновременно в разных потоках.

Под потоком данных понимают маршрут между объектами в разных исполняющих компонентах, проходящий через логические и физические адаптеры.

Пример:

приложение в контроллере -> серверный логический адаптер -> физический адаптер -> сеть передачи данных -> физический адаптер -> клиентский логический адаптер -> приложение в сервере

Разделить потоки данных можно двумя способами.

  • Категоризировать данные – разделить и передавать данные по категориям.
  • Разделить потоки данных по разным логическим адаптерам. Разделить потоки можно как на стороне потребителя данных (клиента), так и на стороне источника данных (сервера). Принцип разделения одинаков. Ниже будет описан случай, когда потоки разделяются на стороне сервера.

Эти способы можно комбинировать. Сначала категоризировать данные, а затем передавать данные разных категорий через разные логические адаптеры.

Категоризация данных

Пусть имеется ПЛК, с которого сервер собирает данные: значения температуры и давления. Пусть необходимо передавать значения температур через один логический адаптер, а значения давлений – через другой. Тогда адаптеры будут передавать данные разных категорий.

  1. Создайте тип атрибута для указания категорий данных.

    Как создать собственный тип атрибута, описано в разделе Создание пользовательских атрибутов.

  2. Параметрам, передающим значения, следует назначить категории:

  3. Опишите внутри объекта Alpha.Server логические адаптеры, которые будут передавать данные разных категорий. Добавьте ссылку на исполняемый объект – приложение, в котором описаны категоризированные параметры. Привяжите исполняемый модуль приложения к логическому адаптеру, перетянув привязку от исполняемого объекта к адаптеру.

    Чтобы указать, данные каких категорий должны передаваться через каждый адаптер, укажите:

    1. Название категории – в качестве значения атрибута Категория данных, добавленного привязке. Одной привязке может быть добавлено несколько атрибутов.
    2. Какие именно из указанных категорий должны передаваться – все, все указанные или все, кроме указанных – в значении свойства Категории данных привязки.

Разделение потоков по логическим адаптерам

Пусть имеется ПЛК, с которого сервер собирает данные: значения температуры и давления. Пусть необходимо передавать значения температур через один логический адаптер, а значения давлений – через другой.

  • На стороне объекта, описывающего ПЛК, разнесите параметры, значения которых должны быть переданы разными логическими адаптерами, по разным логическим объектам. Сформируйте исполняемые модули для этих объектов.

  • Внутри объекта Alpha.Server разместите логические адаптеры. Добавьте ссылки на исполняемые объекты, созданные на первом шаге. Протяните связь от размещенного объекта к логическому адаптеру, через который должны быть переданы данные этого объекта.