В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Конфигурирование модуля

В составе Alpha.Server одновременно могут работать оба модуля NetDiag и NetDiag2, но не более одного модуля каждого типа.

Модуль имеет общие и дополнительные параметры.

Общие параметры
Параметр Описание
Имя модуля Название модуля
Идентификатор модуля Идентификатор модуля
Активность

Активность модуля:

  • Да – модуль запущен
  • Нет – модуль остановлен
Уровень трассировки в журнал приложений

Типы сообщений, которые фиксируются в журнал приложений:

  • Предупреждения и аварийные сообщения – логические ошибки, ошибки работы модуля. Предупреждения содержат некритичные ошибки. Аварийные сообщения информируют об ошибках, которые влияют на работоспособность службы
  • Информационные сообщения – сообщения, которые показывают основную информацию о работе модуля
  • Отладочные сообщения – сообщения, которые наиболее детально отражают информацию о работе модуля

Вышестоящий уровень входит в состав нижестоящего: если выбрано Информационные сообщения, то в журнал фиксируются Предупреждения и аварийные сообщения и Информационные сообщения

Вести журнал работы модуля

Ведётся ли журнал работы модуля:

  • Да
  • Нет
Размер журнала работы модуля, МБ

Ограничение на размер файла журнала работы модуля в мегабайтах.

При достижении максимального размера создается новый файл, копия старого файла хранится на рабочем диске

Количество дополнительных журналов работы

Количество файлов заполненных журналов работы модуля.

Минимальное значение – 1, максимальное – 255

Дополнительные параметры:

Параметр Описание
Период диагностики Ping, мс Промежуток времени между запросами для проверки наличия соединения с сетевым устройством в мс
Период диагностики TraceRoute, мс Промежуток времени между запросами для определения маршрута следования данных до сетевого устройства в мс

Имя папки сигналов модуля

(только у NetDiag)

Путь к папке в дереве сигналов, в которой модуль создаст динамические сигналы. Модуль создаст папку при старте сервера. Значение по умолчанию: Service.Modules.<Идентификатор_модуля>.Control

Добавление сетевого устройства

Чтобы добавить сетевое устройство:

  1. В списке модулей модулю NetDiag (или NetDiag2) добавьте сетевое устройство.

    Параметр Описание
    Количество каналов Количество каналов, по которому устройству будут отправляться запросы
    Псевдоним

    Имя устройства, предназначено для удобства поиска нужного устройства в списке устройств. Должно быть уникальным в пределах списка

  2. Для каждого канала укажите значения его параметров.

    Параметр Описание
    Псевдоним Имя канала, предназначено для удобства поиска нужного канала в списке каналов устройств. Должно быть уникальным в пределах списка
    IP/DNS адрес Адрес канала
    Таймаут запросов диагностики, мс

    Максимальное время ожидания ответа устройства на отправленный запрос в мс. При превышении этого времени результат запроса считается отрицательным.

    Максимальное количество прыжков TraceRoute Максимальное количество промежуточных узлов, через которые проходит пакет запроса TraceRoute. Значение в диапазоне от 1 до 255.