Alpha.Community

В разделе Документация вы найдете все для уверенного старта и работы с Альфа платформой: от пошаговых инструкций по установке и конфигурированию до подробного описания работы компонентов и подсистем. Для поиска необходимых тем и вопросов в документации, воспользуйтесь поиском и фильтрацией результатов.

Контроль обмена данными

Чтобы проверить обмен данными между модулем Siemens S7 Клиент и ПЛК, подключитесь к Alpha.Server с помощью OPC клиента, например, OpcExplorer.

В Инспектор добавьте сигналы Level, High_Limit и Cmd.

Периодическое получение значения

На стороне ПЛК установите переменной, соответствующей сигналу High_Limit, значение False. Проконтролируйте соответствующее изменение значения сигнала High_Limit в OpcExplorer.

Установите переменной, соответствующей сигналу High_Limit, значение True. Проконтролируйте соответствующее изменение значения сигнала High_Limit в OpcExplorer.

Получение значения по команде

На стороне ПЛК установите переменной, соответствующей сигналу Level, любое значение, например, 5. Убедитесь, что значение сигнала High_Limit в OpcExplorer не изменилось.

В Инспектор добавьте служебные сигналы опроса категории данных по команде.

Служебному сигналу Request установите значение True и проконтролируйте получение значения сигнала Level. После получения значения сигнала Level значение сервисного сигнала Request изменится на False.

Отправка значения в ПЛК

В OpcExplorer установите сигналу Cmd любое значение, например, 10.

На стороне ПЛК проконтролируйте изменение соответствующей переменной.